Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Service-kanaler i NIBE 310P?  (läst 5663 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
Service-kanaler i NIBE 310P?
« skrivet: 07 januari 2006, 17:49:59 »
Kanal 12-21 på min frånluftsvärmepump NIBE Fighter 310P kallas för "Service A-J". Men vad är det egentligen för temperaturer/parametrar/loggningar som visas på dessa kanaler? Det nämns ingenting om dem i bruksanvisningen, som jag läst från pärm till pärm!

//Erik
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Service-kanaler i NIBE 310P?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2006, 00:37:04 »
Det du är en väl bevarad hemlighet och om jag talar om det för dej måste du dö >:D fiR:
 knUp

Inget att bry sej om egenligen alltså..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad SkaneErik

  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
SV: Service-kanaler i NIBE 310P?
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2006, 17:23:38 »
Det du är en väl bevarad hemlighet och om jag talar om det för dej måste du dö >:D fiR:
 knUp

Inget att bry sej om egenligen alltså..
Jag bryr mig visst om det. Det är livsviktigt. Iaf för en äkta värmepumpsnörd. >:(.

Som skottarna och kiltarna då alltså! :D
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.

Utloggad AndersDalle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Service-kanaler i NIBE 310P?
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2008, 12:53:11 »
Vet inte om du är intresserad längre då ditt inlägg var för 2 år sedan, men här är beskrivningen av alla kanaler:

KanalBeskrivningTyp
1PanntemperaturÄrvärde
2FramledningstemperaturÄrvärde
3UtetemperaturÄrvärde
4FörångningstemperaturÄrvärde
5AvluftstemperaturÄrvärde
6Kurvlutning
7Förskjutning
8Temperatur, kompressorgivareÄrvärde
9Ingen funktion *
10Beräknad framledningBörvärde
11Avvikelse framledningÄrvärde
12Ingen funktion
13Ingen funktion
14Driftläge**
15RumsgivareBörvärde ***
16RumsgivareÄrvärde ***
17Ingen funktion
18Ingen funktion
19Ingen funktion
20Ingen funktion
21Ingen funktion

*) 410P : Tilluftstemperatur, ärvärde.

**) Tre olika lägen:
01 = Cirkulationspump i drift. Kompressor respektive elpatron kopplas in vid behov.
02 = Cirkulationspump i drift. Kompressor kopplas in vid behov. Elpatron blockerad.
03 = Elpatron och cirkulationspump blockerad. Kompressor kopplas in vid behov.

***) Visar -- då rumsgivare inte är installerad.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!