Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: karlmb
« skrivet: 07 april 2013, 23:03:11 »

Du kan väl ordna ett solskydd..?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 07 april 2013, 22:47:05 »

Ställ den i skuggan!

Den står där den står eftersom den väger 145kg.

om den flyttas någonstans så är det inomhus.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 07 april 2013, 22:35:14 »

Ställ den i skuggan!
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 07 april 2013, 19:49:23 »

Lokal uppvärmning av bara kondensorn utgör ingen fara för värmepumpen, däremot om hela värmepumpen värms upp så blir det inget bra.
på ett jobb jag var på leverades en kylmaskin en Fredag kväll, den var inplastad och fin, på måndagen när vi kom till jobbet fanns ingen gas kvar.
Kylmaskinen hade blivit ett växthus och solen hade höjt temperaturen så all gas hade flytt ut genom säkerhetsventilerna..

Ouch  :o
Vad du säger är att min F1145 som står ute på en pall, inplastad, med -6 °C på nätterna och 10 °C på dagarna kommer att gå sönder?

Det är inte vad Nibe sa.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 07 april 2013, 19:00:49 »

Men samtidigt så är växlaren isolerad och det blir ingen direkt yttre uppvärmning.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 april 2013, 18:35:49 »

Så i princip är det sämre att skicka ut 90 gradigt vatten till en vp som står i solen på sommaren än till en som står ute i -20 grader.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 07 april 2013, 18:27:17 »

Jupp, som jag skrev i början av inlägget så är lokal uppvärmning inget problem.
Så länge gasen har någonstans att fly till som inte är varmt och har tillräckligt med utrymme så händer ingenting.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 07 april 2013, 17:28:41 »

Nej det är inte olika bud Purjo
Den lokala uppvärmningen i kondensorn utgör inte samma
Problem som det som cougar beskriver .

Jag är rätt övertygad om cougar ser det med samma ögon som jag
Cc
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 april 2013, 16:29:49 »

Olika bud från experterna altså...
Skrivet av: cougar
« skrivet: 07 april 2013, 16:11:19 »

Lokal uppvärmning av bara kondensorn utgör ingen fara för värmepumpen, däremot om hela värmepumpen värms upp så blir det inget bra.
på ett jobb jag var på leverades en kylmaskin en Fredag kväll, den var inplastad och fin, på måndagen när vi kom till jobbet fanns ingen gas kvar.
Kylmaskinen hade blivit ett växthus och solen hade höjt temperaturen så all gas hade flytt ut genom säkerhetsventilerna..

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 april 2013, 12:06:01 »

du får ett pm av mig :)

Kan du inte svara på forumet så att vi andra också får veta hur man gör?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 07 april 2013, 09:06:58 »

min nibe 2020 som jag hade i mitt förra hus klarade det utan problem. Men efter den sattes in så la jag ner elldningen när jag insåg hur lite det kostade att värme med vp kontra allt slit med ved. 
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 07 april 2013, 08:55:44 »

Visst är det onödigt att cirkulera 90 grader utomhus pga ev förlusterna. Men eftersom min retur till vp sitter absolut i botten på tanken med T kopplad retur från värmesystemet så blir det sällan varmare än 50-60 grader. När det är kallt ute och husets effektbehov är stort då ligger jag  nästan på gränsen till att vp startar om jag inte skyfflar in ved u kaminen hela tiden.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 07 april 2013, 08:54:30 »

du får ett pm av mig :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 april 2013, 08:45:30 »

Men även om du har en tank som skiktar sig så blir ju botten tempen 90 grader till slut. Har man bergvärme som jag har finns det ju ingen anledning att cirkulera hett vatten till vp det ger bara onödiga förluster. Har man luft/vatten så kan man ju vilja ha lite cirkulation för att förhindra frysning i utedelen men det verkar som vissa vp får larm som måste återställas manuellt då funkar det inte så bra att cirkulera 90 gradigt vatten även om inte vp tar skada hur brukar man lösa det Sc:,h
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 07 april 2013, 08:37:27 »

nej .. köldmedlet "jagas" ut ur växlaren ,, det blir som mr henke beskrivit det.
Men ;) den som låter 90 gradit vatten gå ut till vp gör fel,
i samband med ved eldning Borde skiktad princip vara ett krav.
ansvarig för installationen ska se till att man får ut 100% driftsekonomi av den lösning som installeras.
Ett sälj ansvar!!!! Tyvär vad man kan se har väldigt många säljare bristande kunskaper om vad dom marknadsför (oavsett bransch) Men kurs i (aggresiv) säljteknik som egentligen innefattar en hel del Beteendevetenskap.  Jag har vart på en som jag blev medbjuden till . Ingenting som någonsin kommer att upprepas
cc
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 april 2013, 08:05:17 »

Så, det är inga problem att cirkulera 90-gradigt vatten genom en stillastående VP?
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 07 april 2013, 07:53:50 »

Det blir inte för varmt i vp. Det blir som mr henke beskriver, och vp avstår från att starta pga så kallade b-larm ,, (om man tillåter att vattnet går in i vp )

så ved och vp går alldelles utmärkt. Bara man anpassar lösningen .
att ved pannan kopplas ur efter ett par år beror oftast på den lösningen som utförts,
det måste vara enkelt för fastighetsägaren att elda med ved tillsammans med vp .
levereras det en lösning där ventiler skall ställas om och tillbaka för att ved /vp ska fungera blir det inget eldande. finns inte volymen för veden blir det tjär kok  eller kokning av pannan ..  alltså ,en misslyckad installation.

så den/dom som säger generellt att det inte går att samverka ved och värmepump ... ja dom har en hel del vvs att plugga.
cocacola
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 06 april 2013, 23:29:07 »

ja står den bara stilla lär det inte hända något, men då måst eden göra det.
Har sålt många  paralellkopplade ved/värmepumpsanläggningar, där man behållit veden. Oftast har vedpannan stått oanvänd i några år innan den rivs ut.
Eva
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 06 april 2013, 23:21:13 »

Diskussionen var väl när kompressorn står still? Vp stannar ju när tempen efter huskurvan är uppnådd. Sen om man eldar vidare så startar ju inte vp för det finns ju inget behov.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 06 april 2013, 23:05:13 »

 Jag skall fråga min lärare i veckan.
Men generellt säger man att värmepumpar och vedeldning inte går ihopa.
Det jag kan tänka mig är att  kondenseringen inte blir tillräcklig. alltså att köldmediat inte blir flytande utan fortfarande är förångat.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 06 april 2013, 22:54:59 »

Det beror ju på vad man har för vp. Oftast när jag eldar när det är kallt så stiger inte min botten temp där returen till vp sitter så mycket. Men tex när det är lite varmare ute ( plusgrader) och jag eldar så larmar först vp på hög retur 48 grader(T9). Detta gör ju att vp inte startar. Sen när tempen stiger till 60 grader kommer nästa larm på T8. Max framledning uppnådd. Men det är bara en upplysning och när tempen sjunker igen så försvinner larmen. Jag får aldrig hp larm för kompressorn står ju givetvis still. Men som smurfen sa det ska bli intressant om någon kyltekniker kan svara på vad som händer på andra sidan växlaren.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 06 april 2013, 22:44:16 »

Det som händer är att din pump stannar eftersom den inte  blir av med sin värme och du får hp-larm och får återställa manuellt.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 06 april 2013, 22:40:27 »

Det försökte jag få svar på när jag installerade min vattenmantlade kamin. Dom flesta var rätt övertygade att det inte spelade någon roll om man körde ut varmt vatten i vp. Som min anläggning var byggd innan så vid tex vvspets så gick det ut 60-65 grader genom växlaren också eftersom jag har en elkassett som sitter på framledningen från vp. Även om du tex behöver höga framledningstemperaturer så passerar det växlaren i vp. Jag har kört ut 80 grader i min växlare och det spelar ingen roll.  Jag var mest rädd för att något skulle kunna hända på gas sidan men där kan det ju bli uppåt 100 grader när kompressorn går. Men jag vet inte om hetgas tempen är samma som vid växlaren. Eller den mäts någon annanstans.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 april 2013, 21:34:06 »

Frågan kom upp under en diskussion i http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27070.msg528064#new och bör beröra andra framförallt luft/vatten installationer där man vill ha cirkulation för att förhindra frysrisken. Så vad händer i en stillastående vp om man skickar ut 80-90 grader varmt vatten genom den blir det höga tryck nått som riskerar att gå sönder ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!