« skrivet: 31 januari 2010, 22:27:54 »Det är inte så många av de gamla elementen kvar. Har inte upptäckt någon returventil för övrigt.
Skrivet av: han540« skrivet: 31 januari 2010, 22:27:54 »Det är inte så många av de gamla elementen kvar. Har inte upptäckt någon returventil för övrigt.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 31 januari 2010, 21:01:12 »Är det ett gammalt hus?
Radiatorerna kan vara strypta på returventilen, den som sitter under täckmuttern. Skrivet av: han540« skrivet: 31 januari 2010, 19:41:37 »Har kollat under alla termostater... Undrar ändå varför jag behöver så hög hastighet på vb-pumpen? Skrivet av: Carl N« skrivet: 31 januari 2010, 18:42:18 »Deltat på element och VP blir samma, 7-8 ºC är optimalt.
Finns det nån grundinstrypning på radiatorerna? Ta loss termostaterna och kolla. Skrivet av: han540« skrivet: 31 januari 2010, 17:29:40 »Har en fråga till....
Jag tror att delta på elementen skall vara ca 5-7 gr. Jag måste ställa vb-pumpen på ett mycket högt värde ca 75-80 för att åstadkomma detta. Problemet blir då att deltat vid vp går ner mot 6-6,5, vilket ju är litet lågt. Naturligtvis är elementen ostrypta. Varför måste jag ha så hög sprutt på vb-pumpen (vet att en del kör pumpen på väldigt låg hastighet), och varför kan jag inte justera elementen lättare? Hur skall jag tänka, vad är bäst att göra? Kan tillägga att åtminstone början på rörsystemet har väldigt grov dimension, om det påverkar på något sätt... |
|