Har precis flyttat in i nytt hus med en IVT greenline HT plus C11. Deltat på KB ligger på 7 grader så jag vill öka varvtalet på cirk-pumpen, men jag hittar ingenstans att ställa om det.... För att förtydliga så har jag tagit bort fronten och hittat själva cirk-pumpen, men dock ingenstans att ställa om varvtalet. Vad jag förstår ska det finnas 3 olika lägen.
du har troligen i bak-kant på cirkpumpen en spec-lapp där det står modellbet mmdär står även märkström och effekt...står det bara en angiven ström/effekt är det en enhastighetspump.står det flera, är det olika hastigheter på pumpen.börja med att kolla detta.
vredet kan vara dolt under plast locket, så du måste först skruva av det för att komma åt vredet.annars är det vanligt att gt10 och gt11 går sönder och börjar visa fel temp, så du kanske inte har så högt delta som du tror.testa givarna genom att gå in på service nivå, sen meny 5.11 Val av driftalt för P3,ställ in på kont.drift, då ska gt10 och 11 visa samma om kompressorn står still.
Bakom den beiga bandkabeln sitter kopplingsdosan. På den sitter det en ratt man kan vrida med en stor skruvmejsel. Ratten brukar inte sticka ut speciellt mycket och har samma färg som själva dosan, så det kan vara svårt att se denSe mer här:http://systemhandbok.ivt.se/Drift&Sk%C3%B6tsel/Wilo%20se_starrs256.pdf
måste av med locket.. se sid 15http://www.wilo.de/cps/rde/xbcr/se-sv/se_mont_sk_top_s_sd_z.pdf
Du kanske inte hittar meny 5 för att du gått in som kund 2 "K2" ?Håll in den högra knappen i några sekunder tills det står Access Service.Står VP för nära väggen på högra sidan?Man vill ju helst ha nån decimeter på sidan för ev. service..