Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Egen box skrivet 04 juli 2008, 13:14:52

Titel: NIBE 2010/6 felkod 11
Skrivet av: Egen box skrivet 04 juli 2008, 13:14:52
Jag har en NIBE 2010/6. Den har gått klockrent 1 år. Nu har den stannat med Driftstatus/Felkod 11, vilket innebär att fläkten är stoppad p.g.a. att suggas temp minus förångartemp är under 7ºC. Fläkten roterar vid återstart, men jag vet inte om den går med rätt varvtal och förångaren är inte igensatt. Vid återstart går PV 20 min innan den stannar igen. Tidigare har differensen varit 10-14 ºC.

Jag tänkte chans-byta fläktkondingen eftersom min förra VP hade detta problem som gjorde att fläkten gick långsamt.

Vilka varvtal ska fläkten ha vid låg/hög?

Någon som har något förslag på vad det kan var annars???
Titel: SV: NIBE 2010/6 felkod 11
Skrivet av: Carl N skrivet 05 juli 2008, 16:18:10
Kan någon givare visa lite fel, dags att byta givare alltså?