Författare Ämne: felkod pÃ¥ lvvp kina  (läst 9983 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #15 skrivet: 16 september 2014, 11:35:19 »
Har mätt överallt o de skiljer bara nån grad. Nu sitter givaren till pumpen på returen nära pumpen enligt tillverkarens anvisningar.

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #16 skrivet: 16 september 2014, 11:54:06 »
Om det bara skiljer någon enstaka grad mellan vatten-in och vatten-ut från vp så låter det som något problem.

Skulle du kunna kolla vilket hetgastemperatur du har strax innan den stannar?

En annan sak som inte stämmer med den låga diffen men som ändå är värt att notera är att wilo smart 25/4 nog inte kommer upp i föreskrivna 30liter/min i flöde. Jag har en wilo rs 25/4 som jag tror skall vara ungefär samma kapacitet och med den har jag ca 22liter/min vi totalt 20meter 28mm rör.

EDIT/Tillägg: Vilka konstiga specar det är i databladet, först anges flödet till att det skall vara 30liter/min men sedan anges det under "testing condition" att dom har "Testing condition: Ambient temp.(DB/WB) = 20°C/15°C, Input/output water temp. = 15°C/55°C" alltså 15 grader in i VP och 55*C ut och då kommer inkommande 15*C vatten att kyla den ordentligt men 10.8kw kan ju omöjligt värma vattnet 40grader direkt vid ett flöde på 30liter/min. Mest troligt är det en översättningsmiss men ändå.
« Senast ändrad: 16 september 2014, 12:07:55 av gossen »
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #17 skrivet: 16 september 2014, 13:37:57 »
Ja de är väldigt svÃ¥rt att tyda den översatt frÃ¥n kinesiska till dÃ¥lig engelska  tummenupp

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #18 skrivet: 16 september 2014, 13:54:44 »
 Sc:,h Jag tror flödet är för högt.  Sc:,h
Om det är samma temp i hela tanken så förstörs skiktningen.
För att få upp temperaturen i toppen (jag antar att inloppet i tanken från värmepumpen sitter i toppen) så måste du ha en temppdiff över värmepumpen på 7-8 °C, kanske mer.
Det är fullt normalt att värmepumpen slår ifrån om returtemp (från tanken till värmepumpen) är 48-49 °C.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #19 skrivet: 16 september 2014, 14:55:01 »
Nej inlopp från pump sitter i botten sen uppe från tank till uppe på pannan sedan retur från mitten nånstans från pannan ut till pump. Där sitter även CP.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #20 skrivet: 16 september 2014, 18:41:18 »
Nej inlopp från pump sitter i botten sen uppe från tank till uppe på pannan sedan retur från mitten nånstans från pannan ut till pump. Där sitter även CP.

Detta låter lite knepigt, varmt vatten stiger och vill man få skiktning i en tank så fyller man på det varma vattnet från en värmekälla uppifrån i tanken, annars kommer det inte bli så bra.
Kallt vatten sjunker och därför brukar man ta vatten från botten i en tank som ingående vatten i en värmepump.
Jag tror ditt bekymmer är att det är felkopplat.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #21 skrivet: 16 september 2014, 19:19:45 »
Jag tror ditt bekymmer är att det är felkopplat.

Det tror jag med.

emilokarin,
Berätta gärna mer om systemet, jag tycker att det verkar konstigt att acktanken nu bara verkar vara "en puckel" på ledningen (stor puckel visserligen). Shuntas vattnet ut från pannan eller tanken och är varmvattenberedaren i tanken eller pannan?
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #22 skrivet: 16 september 2014, 19:30:36 »
Japp tanken var att den skulle funka som volymförstoring. Har vv slinga i både tank o panna dom är kopplade i serie. Shuntat på pannan används eftersom jag kranar av pump o tank om jag vill köra pellets.
En fråga kör 28 rör i hela systemet utom en liten bit. Där det är 22 kan de vara ett problem?
Förklara gärna hur ni skulle kopplat rören.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #23 skrivet: 16 september 2014, 21:51:19 »
Jag skulle kopplat värmepump ut till toppen av pannan, från botten av pannan till toppen av acktanken, från botten av acktanken till värmepump in.
Varmvattnet skulle jag förvärma i slingorna i acktanken och toppa i pannans VV-slinga.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #24 skrivet: 16 september 2014, 22:12:18 »
Vad tror du om 22 rör är det för dåligt i värmesystem.?

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #25 skrivet: 17 september 2014, 20:36:31 »
22mm rör kan vara ett problem med en kraftig pump men då brukar man få för hög temperaturskkillnad på vatten in/ut och hög hetgas. Om det är som du säger(?) att det bara är 1grads skillnad så är det troligtvis inte det som är problemet.

Jag skulle gissa på att du har ett flöde på cirka 20liter/min och då med endast 1grads skillnad skulle pumpen bara ge ca 2kw(grov uppskattning).

Hur lång tid tar det att värma tanken+pannan 10grader (från 30till40 eller liknande)? och hur mycket vatten rymmer pannan?
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #26 skrivet: 17 september 2014, 20:49:48 »
De är ca 500l vatten tank på 350l +pannan o uppskattningsvis tar de 10 min o värma 10 grader

Utloggad gossen

  • Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1054
  • Karma +0/-0
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #27 skrivet: 17 september 2014, 21:14:51 »
Då ger den ungefär den effekt som den ska. Då bör temperaturskillnaden vara betydligt högre än att bara skilja någon grad.

1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm

Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556

Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:Mål <12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #28 skrivet: 17 september 2014, 21:26:53 »
Din maskin ger för mycket energi just nu........

.....lugna dej till vintern.......när effekten sjunker och du behöver varma radiatorer.

DÃ¥ slipper du troligen hetgas-stopp.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: felkod på lvvp kina
« Svar #29 skrivet: 23 september 2014, 19:44:51 »
Nu har jag satt dit en kraftigare CP o kört en stund o tagit tid det tar 60 min från 28c till 38c att värma vattnet bara vv ingen värme? Ca 5-600 l vatten.. Bra el dåligt?


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!