Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
LÃ¥g framledning vid elpannedrift!!!
« skrivet: 22 december 2010, 21:01:53 »
Efter en del trimmande av radiatorsystemet (inklusive bygge av en egen fläktkonvektor) och byte av hetgasgivaren så går pumpen bättre vid låga temperaturer. I dag har det dock blivit kallare än -20, så värmepumpen har stannat.

Innan den stannade låg framledningstempen på ca 58 grader, vilket är ungefär samma som börvärdet vid -20. Tillskottet/shunten var aktiv och varmvattentempen hölls på ca 65 grader av elpatronen.
Efter att VP'n stannade sjönk framledningstempen och har nu stabiliserat sig pÃ¥ 46-47 grader efter 2-3 timmar. Innetempen har hittills sjunkit till 18 grader...  :(

Varmvattentempen är fortfarande över 60 grader och elpatronen pendlar mellan 6 och 7,5kW, så det finns ju värme att tillgå.

Varför shuntar inte elpannan ut varmare vatten? Är det nÃ¥n inställning jag har missat?  Sc:,h
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: LÃ¥g framledning vid elpannedrift!!!
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 00:46:12 »
Hmm var ner och kollade på pannan nu. Shunten är fullt öppen! 48 grader framledning, 55 grader varmvatten och 17 grader inne...
Det mÃ¥ste vara skiktning i tanken som gör att vattnet som tas till radiatorerna är kallare än vad T3 visar (givaren sitter högre än vad bilden visar tror jag...)  Sc:,h
Nån som har nån bättre idé??
« Senast ändrad: 25 december 2010, 11:49:25 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: LÃ¥g framledning vid elpannedrift!!!
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 13:05:47 »
Kan det vara problem med din rad-pump? Dvs att den inte cirkulerar vattnet tillräckligt?
Eller så är det problem med shunten? Dvs att den inte öppnar tillräckligt?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: LÃ¥g framledning vid elpannedrift!!!
« Svar #3 skrivet: 25 december 2010, 15:38:39 »
Kan det vara problem med din rad-pump? Dvs att den inte cirkulerar vattnet tillräckligt?
Eller så är det problem med shunten? Dvs att den inte öppnar tillräckligt?

Ja, problemet kan nog vara flödet även om pumpen är OK. Mina tvÃ¥ radiatorstammar är bara 15mm vid pannan och växlar ner till 12mm efter ett par radiatorer.  huvuddunk. När shunten inte är helt öppen sÃ¥ hjälper ju VB-pumpen till att skapa lite tryck även pÃ¥ radiatorslingan...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: LÃ¥g framledning vid elpannedrift!!!
« Svar #4 skrivet: 25 december 2010, 15:50:11 »
Jag har också 12mm rör i elementslingan och har min rad-pump i läge 3. rad-pumpen låter ansträngd och skapar stomljud i huset. Funderar på hur jag kan få upp ännu bättre flöde och bli av med stomljuden. Detta efterom vb-pumpen står i läge 1 nu och när det blir varmare ute kommer jag öka den till läge 2 vilket innebär att cirkulationen är VP blir högre än cirkulationen över elementkretsen, vilket skapar rundgång och därmed lägre verkningsgrad.

En orsak kan vara att det är smuts i värmeväxlaren som stoppar flödet, eller så beror det på 12mm-rören.

Vilket läge står din rad-pump i?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: LÃ¥g framledning vid elpannedrift!!!
« Svar #5 skrivet: 25 december 2010, 21:49:33 »
Jag har också 12mm rör i elementslingan och har min rad-pump i läge 3. rad-pumpen låter ansträngd och skapar stomljud i huset. Funderar på hur jag kan få upp ännu bättre flöde och bli av med stomljuden. Detta efterom vb-pumpen står i läge 1 nu och när det blir varmare ute kommer jag öka den till läge 2 vilket innebär att cirkulationen är VP blir högre än cirkulationen över elementkretsen, vilket skapar rundgång och därmed lägre verkningsgrad.

En orsak kan vara att det är smuts i värmeväxlaren som stoppar flödet, eller så beror det på 12mm-rören.

Vilket läge står din rad-pump i?

Pumpen står på max och det susar högt och hemtrevligt i rören.

Vilken värmeväxlare   Sc:,h
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
SV: LÃ¥g framledning vid elpannedrift!!!
« Svar #6 skrivet: 25 december 2010, 22:33:51 »
Jag har en värmeväxlare efter volymtanken som växlar värme till en glykolkrets som går upp till kallvind där ett TA-aggregat värmer till-luften efter ett FTX-aggregat. För att bla kompensera för 12mm-rören blåser jag in 23-gradig luft i huset. Börvärdet för innetemp ligger på 21,5.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!