Efter en del trimmande av radiatorsystemet (inklusive bygge av en egen fläktkonvektor) och byte av hetgasgivaren så går pumpen bättre vid låga temperaturer. I dag har det dock blivit kallare än -20, så värmepumpen har stannat.
Innan den stannade låg framledningstempen på ca 58 grader, vilket är ungefär samma som börvärdet vid -20. Tillskottet/shunten var aktiv och varmvattentempen hölls på ca 65 grader av elpatronen.
Efter att VP'n stannade sjönk framledningstempen och har nu stabiliserat sig på 46-47 grader efter 2-3 timmar. Innetempen har hittills sjunkit till 18 grader...
Varmvattentempen är fortfarande över 60 grader och elpatronen pendlar mellan 6 och 7,5kW, så det finns ju värme att tillgå.
Varför shuntar inte elpannan ut varmare vatten? Är det nån inställning jag har missat?