Skrivet av: hasse453 skrivet 28 december 2005, 08:46:22
Har installerat en Optima 500 i juni månad. Fast kondensering mot ackumulatortank. Fungerar väl i stort sett bra. Vid viss vädertyp kring nollstrecket och blåst och underkylt regn och kompressorn i viloläge så bildas det is på fläktbladet ojämt. När sedan värmepumpen startar igen blir det mycket kraftiga vibrationer. Fabriksinställning på fläktavfrostning var ställd av. Om jag ställer in värdet 2 (fläktavfrostar varannan ordinarie avfrostning) blir det bättre. Man kan även ställa in på varje ordinarie avfrostning. Inbillar mig att det kanske är onödigt eftersom det går åt mer energi. Har någon annan råkat ut för detta och åtgärd?
Nästa problem är att det blir ett ordentligt ångmoln vid avfrostning. Är säkert inte bra för husfasaden om den är tegel och många minusgrader ute. Viss risk för sönderfrysning.
Har ställt dessa frågor till IVT men de tiger om svaret. Så är det väl om frågan är obehaglig.
Titel: SV: Vibrationer och avfrostning Optima
Skrivet av: Sture skrivet 28 december 2005, 09:37:58
Vid viss vädertyp kring nollstrecket och blåst och underkylt regn och kompressorn i viloläge så bildas det is på fläktbladet ojämt. När sedan värmepumpen startar igen blir det mycket kraftiga vibrationer. Fabriksinställning på fläktavfrostning var ställd av. Om jag ställer in värdet 2 (fläktavfrostar varannan ordinarie avfrostning) blir det bättre. Man kan även ställa in på varje ordinarie avfrostning. Inbillar mig att det kanske är onödigt eftersom det går åt mer energi. Har någon annan råkat ut för detta och åtgärd?
Nästa problem är att det blir ett ordentligt ångmoln vid avfrostning. Är säkert inte bra för husfasaden om den är tegel och många minusgrader ute. Viss risk för sönderfrysning.
Har ställt dessa frågor till IVT men de tiger om svaret. Så är det väl om frågan är obehaglig.
Har inte något problem med is på fläkten, fläktavfrostningsintervallet är mitt fal fabriksinställt på 1 och temperaturgränsen till -5°, vad det sista nu innebär.

I början hördes vibrationer i skyddsgallret på baksidan av pumpen vid kompressorstart. Jag tryckte in några gummibitar mellan gallret och pumpen, och vibrationerna försvann.

Ångmolnet, jag har levt med detta sedan 1983, upplever inte jag som något problem.
Titel: SV: Vibrationer och avfrostning Optima
Skrivet av: RobertW skrivet 29 december 2005, 12:29:02
Min fläktavfrostning var avstängd som standard vid leverans. Hela fläkten frös ihop och gallret täcktes av is. Jag har nu fläktavfrostning var 5:e gång och problemet är borta.

/RobertW
Titel: SV: Vibrationer och avfrostning Optima
Skrivet av: Lelle skrivet 21 januari 2006, 16:07:02
Nästa problem är att det blir ett ordentligt ångmoln vid avfrostning. Är säkert inte bra för husfasaden om den är tegel och många minusgrader ute. Viss risk för sönderfrysning.
Har ställt dessa frågor till IVT men de tiger om svaret. Så är det väl om frågan är obehaglig.

Är inte luftströmmen från fläkten riktad från huset?
I så fall borde det inte vara problem då tegel för fasad utomhus är frostsäkert.
Samma sak kan ju uppstå vid dimma och köldgrader och det klarar fasaden med all säkerhet.
Titel: SV: Vibrationer och avfrostning Optima
Skrivet av: T Ramsmark skrivet 21 januari 2006, 17:08:41
Den modellen av Optima som IVT kör med nu, den blåser uppåt !
Har fläcktavfrostningen på fabriks inställning, och det har fungerat än så länge i alla fall.
Och den har varit utsatt för både snö och underkylt regn.

//--  Ramsmark  --












Titel: SV: Vibrationer och avfrostning Optima
Skrivet av: Lelle skrivet 21 januari 2006, 17:25:23
Den modellen av Optima som IVT kör med nu, den blåser uppåt !

 :) Tänkte inte på det i min iver att svara  :D
Har en släkting som hade en Mitsubishipump med uppåtriktad luftström. Den placerades minst tre meter från vägg. Kanske av den anledningen?? Den hade dessutom luftintag på tre sidor. Det var på  80-talet, men den hängde med till slutet på 90 -talet.


Titel: SV: Vibrationer och avfrostning Optima
Skrivet av: hasse453 skrivet 22 januari 2006, 16:25:31
Min Optima500 var avaktiverad från fabrik betr. fläktavfrostning. Därför dessa vibrationsproblem. Nu har jag ställt om till siffran 3 och då inga problem.