Hej!
Nu husägare sedan några månader.
Bor i enplanshus, och har en bergvärmepump av märket viessmann. Den från 2017.
Den har inte gett några felsignaler eller liknande, och har fungerat bra nu under sommarmånaderna.
Men ser att mätarna vid tryckkärlen står på noll. Är de tecken på fel?
Skulle verkligen uppskatta råd om hur jag hanterar detta, är de något jag själv kan göra?

Tidigare ägaren har också lämnat efter sig en dunk med köldbärarmedel. Hur vet man när/om detta ska fyllas på. Isf var och hur?

Vad kan en gröngöling som jag göra för att hålla värmepumpen i bra funktion?
Titel: SV: Bergvärmepump- tryck?
Skrivet av: Josth skrivet 27 augusti 2020, 10:05:59
Det röda expansionskärlet tillhör värmesystemet och ska normalt ligga på ca 1 bar konstant. Viktigt att kolla då och då om man vill ha varmt överallt i huset. Nu behöver det fyllas på vatten i värmesystemet. Kan vara något fel på säkerhetsventilen, expansionskärlet eller någon liten liten läcka någonstans i värmesystemet så man ska ha koll på hur ofta man måste fylla på och hur mycket. Sätter man en hink under röret från säkerhetsventilen från värmesystemet kan man se hur mycket värmevatten som eventuellt kommer ut.

Det vita expansionskärlet hör till köldbärarkretsen. Här behövs det specialutrustning för att fylla på och man behöver då normalt anlita en servicetekniker.
Titel: SV: Bergvärmepump- tryck?
Skrivet av: Rickard skrivet 27 augusti 2020, 10:19:42
Ofta när det börjar "läcka" från säkerhetsventilen så är det expansionskärlets gummiblåsa som gått sönder, det gör att vatten trycks ut varje gång vattnet värms upp.
Bara om det hela tiden droppar från ventilen finns skäl att byta ventil.
Så kolla expansionskärlet innan du byter ventil i onödan.
Titel: SV: Bergvärmepump- tryck?
Skrivet av: Jeppepeppe skrivet 27 augusti 2020, 12:38:42
Tack för svar!
Okej, jag tryckte på ventilen på röda expansionskärlet och de pös lite luft. Betyder de att blåsan är intakt?

Var fyller jag på vatten?
Titel: SV: Bergvärmepump- tryck?
Skrivet av: Josth skrivet 27 augusti 2020, 13:34:52
Ja då är gummibälgen hel, men förtrycket i den kan eventuellt vara för lågt. Ska normalt vara 0,5 bar i gummibälgen med tomt kärl. Nu är anläggningen bara från 2017 så då tycker jag den borde ha trycket kvar. Vatten fyller man på med påfyllningsventilen som brukar sitta någonstans på kallvattenröret med rörförbindelse till värmesystemet.
Titel: SV: Bergvärmepump- tryck?
Skrivet av: Jeppepeppe skrivet 27 augusti 2020, 20:24:00
Okej tack för hjälp! Hittade den och fyllde på vatten.
Har enplanshus så tryckkärlet är i nivå med högsta värmekällan, behövs inget särskilt högt tryck då eller ?

Hur ligger de till med köldbärarvätskan,
Är de normalt att den behöver fyllas på och isf hur ofta?
Jag köpte huset för några månader sen så vet inte hur länge sen de fylldes på sist.

Det är alltså en servicetekniker som behövs, inga genvägar där?
Titel: SV: Bergvärmepump- tryck?
Skrivet av: 944_Driver skrivet 27 augusti 2020, 21:17:53
Du kan fylla på köldbäraren med en pump och något kärl att pumpa från, ev också led ner vätska i för att lufta av. Jag har fyllt och luftat med en borrmaskinspump och 20 liters dunk, en kraftig borrmaskin är bra, inte skruvdragare.

Nödvarianten är att fylla trädgårdsslangen med sprit innan du kopplar in den mellan köldbäraren och vattenkranen och släpper på lite tryck.

// Magnus
Titel: SV: Bergvärmepump- tryck?
Skrivet av: DonPablo skrivet 28 augusti 2020, 05:52:20
du kan ha 1 bar på värmesidan, spelar ingen roll att du har 1 planshus, det skadar inte