Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: acmasse skrivet 26 september 2011, 21:08:31

Titel: Vill inte varva 100%
Skrivet av: acmasse skrivet 26 september 2011, 21:08:31
Hej har en cu-pe9cke-spb som inte vill varva fullt ska dra ca 5A vid 100% denna ligger på ca 3,6-3,8A någon som råkat ut för samma?Har kollat det mesta som gasmängd och dyligt kompressorn är frisk klarar att suga hem rätt snabbt,jag tror att det är ett el fel men vet inte riktigt om innerdel kallar på full fart eller det är något i kretskort i utedel som bromsar. 
Titel: SV: Vill inte varva 100%
Skrivet av: TUCSONOR skrivet 26 september 2011, 22:02:24
Hvor varmt var det ute? Pumpen kan om det er varmt ute oppnå maks temperatur på innedel før kompressor går for fullt. Altså, du har så stor COP at pumpens maksimale avgitte effekt er oppnådd før kompressor går til topp. Slik berensning ligger i innedelen for å sørge for at man får kondensert all hetgass.

Det hele kan bli "normalt" når det blir kaldere ute. 
Titel: SV: Vill inte varva 100%
Skrivet av: acmasse skrivet 27 september 2011, 21:07:18
Har kollat alla givare idag temp på innerdel vid rörgivare ca 42 gr vid fläkt i auto vid 100% skall den vara minst 50grader utegivare måste under 16 grader för att kunna uppnå 100% så jag har kylt ner denna men inget hjälper har även kylt intags givaren i innedel