IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« skrivet: 11 juli 2020, 18:07:35 »
Hej,

Innan jag ringer jouren så tänkte jag kolla om någon har en idé.

Har alltså en IVT Greenline HT+ C9 som larmat ett antal gånger om pressostat hög.

Manualen säger ...

Pressostat hög (HP)

Trolig orsak 1: Luft i värmesystemet.
Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera.
2. Kontrollera om det fi nns luft i radiatorerna.
3. Fyll på värmesystemet och lufta vid behov.
Trolig orsak 2: För litet fl öde över värmepumpen.

Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera.
2. Kontrollera att värmebärarpumpen inte har stannat.
3. Kontrollera att alla ventiler är öppna. I värmesystem
med termostatventiler ska ventilerna stå fullt öppna
och i golvvärmesystem krävs att minst hälften av
slingorna är helt öppna.
4. Öka eventuellt värmebärarpumpens hastighet.

Trolig orsak 3: Partikelfiltret på ”varma sidan” är igensatt.
Åtgärd: 1. Tryck på knappen Kvittera.
2. Kontrollera filtret.
3. Rengör filtret vid behov.


Jag har gått igenom alla åtgärderna utan att lyckas eftersom den fortsätter larma.

Mina givare ...

GT1 rad Till 16,5 Nuv 28,0
GT2 Ute 20,6
GT3 varmvatten Börv 51,0 Nuv 54,3
GT6 kompressor 34,1
GT8 värmebärare UT 58,1
GT9 värmebärare IN 48,9
GT10 köldbärare IN 8,5
GT11 köldbärare UT 9,5

Några ytterligare tips på orsak?

EDIT: Sedan en kort tid tillbaka kommer det ett sorts tjut eller visslande från rören - osäker på om det är till eller från radiatorerna.

Tack!
 
« Senast ändrad: 11 juli 2020, 18:09:50 av jonaseken »

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2020, 18:20:57 »
Dina siffror säger inget, då värmepumpen är i sommardrift med avslagen kompressor.

Skriv gärna av dessa igen då kompressorn är igång. Det bästa hade varit när den går mot rumsvärme och sedan också vid varmvattenladdning.

Jag får känslan av att någon detalj är lös inne i dina rör.



Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2020, 18:40:55 »
Det är rätt rimligt att den här typen av problem dyker upp sommartid. Köldbäraren är varm vilket betyder att pumpen ger betydligt högre effekt än vintertid. Det medför högre temperatur än normalt och därmed högre tryck i kondensorn.

Hur gammal är pumpen? Det kan vara frågan om för lågt värmebärarflöde på grund av beläggningar i de flexibla slangarna. Prova med en magnet om de ståltrådsomspunna flexibla slangarna inne i pumpen är magnetiska. Det är ett vanligt problem på IVT-pumpar av lite äldre årgång.

Instämmer med Lexus i övrigt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jonaseken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #3 skrivet: 11 juli 2020, 19:39:10 »
Lexus, Roland,

Pumpen är från 2006.

Jag har jobbat med en stark magnet runt de flexibla slangarna och tyckte mig höra lite smårasslande ljud från rören.

Jag återkommer om det hade någon effekt ...

Utloggad jonaseken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2020, 22:10:09 »
Den fortsätter tyvärr att larma. Några andra idéer eller tycker ni att jag ska ringa jouren eftersom vi saknar varmvatten nu?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2020, 08:01:20 »
Men var ståltrådarna runt slangarna av ett magnetiskt material? Var pumpen från 2006 var de förmodligen det men jag är inte säker på det. Om de är av magnetiskt stål kan problemet vara att det har bildats en beläggning av magnetit inne i slangarna som bromsar värmebärarflödet så pass mycket att kondensortrycket blir för högt. Det problemet har förekommit många gånger på IVT-pumpar av äldre modell.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jonaseken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2020, 09:09:18 »
Men var ståltrådarna runt slangarna av ett magnetiskt material? Var pumpen från 2006 var de förmodligen det men jag är inte säker på det. Om de är av magnetiskt stål kan problemet vara att det har bildats en beläggning av magnetit inne i slangarna som bromsar värmebärarflödet så pass mycket att kondensortrycket blir för högt. Det problemet har förekommit många gånger på IVT-pumpar av äldre modell.

Jo de är av magnetiskt material. Så då är det byte av dem antar jag? Finns det någon risk i att jag kvitterar larmet så pumpen kan skapa varmvatten under tiden eller skadar det?

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2020, 09:43:16 »
Håll in "meny-knappen" i 10 sekunder, så att du kommer till installatörsnivån.

Gå till meny 5.4 "Val av funktion enbart tillskott" och välj "enbart tillskott".

Utloggad Henrikthom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2020, 10:05:40 »
Du kan även prova att sänka maxtempen på varmvattnet några grader.

Eller så kör du på elpatron (nöddrift)
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.

Utloggad Anders Leo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2020, 10:35:20 »
Hej.
Jag lånar din tråd. Roland du hjälpte mig under våren 2019 när jag hade problem med detta. Jag bytte då både pump och slangar och nu när det värmer varmvatten så löser det ut efter ca 10-20 sekunder och varnar för hög pressostat. Just nu kör vi bara med patronen för att kunna få varmvatten.
Har du/ni några andra förslag vad problemet kan vara?

Anders.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2020, 13:07:07 »
Min C7 från 2002 löser också ut på "Pressostat hög" så fort varmvattnet kommer över 48-49 grader.

Varför den gör så vet jag inte men håller jag mig under 48,5 grader fungerar det bra. Det beror i alla fall inte på igensatta flexslangar.
För att ha litet marginal har jag därför varmvattnet inställt på 41,5 grader (och vv-differensen 10 grader) vilket ger en maxtemp på 46,5 grader. Denna inställning av varmvattnet kan tyckas ge väl låg temperatur på varmvattnet men det är inget vi märker av i praktiken
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #11 skrivet: 10 augusti 2020, 17:22:42 »
Hej.
Jag lånar din tråd. Roland du hjälpte mig under våren 2019 när jag hade problem med detta. Jag bytte då både pump och slangar och nu när det värmer varmvatten så löser det ut efter ca 10-20 sekunder och varnar för hög pressostat. Just nu kör vi bara med patronen för att kunna få varmvatten.
Har du/ni några andra förslag vad problemet kan vara?

Anders.

Har du kollat att cirkulationspumpen på varma sidan fungerar?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Anders Leo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #12 skrivet: 11 augusti 2020, 09:02:45 »
Hej Olle!
Ja pumpen fungerar, vi bytte den för 1 1/2 år sedan tillsammans med alla slangarna. Jag antar att det återstår att skölja genom vv o kondensorn samt värmepatronen.

Anders.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #13 skrivet: 12 augusti 2020, 20:33:42 »
Har du mätt vad det är för temperatur på utgående värmebärare alldeles efter kondensorn? Är den onormalt hög bör det vara ett cirkulationsproblem. Är den normal bör det vara beläggningar i kondensorn. Lite konstigt att pumpen stannar så snabbt. Är det bara aningen flöde bör det ta längre tid än 10-20 sekunder.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #14 skrivet: 12 augusti 2020, 20:44:21 »
Flöde finns väl om han får vv att funka med patrondrift, annars skulle väl patronen lösa för överhettning?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.

Total årsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Anders Leo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #15 skrivet: 13 augusti 2020, 07:40:55 »
Hej. Jag har kört med enbart elpatron nu i flera dagar inga problem. Har även höjt varmvattentempen till 47 grader och det kunde jag inte ha innan. När jag körde med värmepumpen fick jag gradvis sänka varmvatten tempen tills inte ens det hjälpte, utan den löste på hög pressostat.

Anders.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #16 skrivet: 13 augusti 2020, 13:17:19 »
Så rätt så. Alltså skit i kondensorn.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Anders Leo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Greenline HT+ C9 larmar om pressostat hög
« Svar #17 skrivet: 13 augusti 2020, 13:24:58 »
Hej Roland.
Har du någon erfarenhet av hur det går till att rensa kondensorn, eller gör en servicekille detta?

Anders.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 635
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!