VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Nikolaj85 skrivet 08 december 2011, 01:43:38

Titel: Rinner i skvallerrör + tryckstigning
Skrivet av: Nikolaj85 skrivet 08 december 2011, 01:43:38
Jag har bekymmer med min ivt c7 -08
Den tjuvar vatten så att det rinner konstant i skvallerröret från exp.kärl.
Har prövat att dumpa ventiler ifall det skulle vara skräp i, har bytt påfyllningsventil utan framsteg.
Stänger jag av vatten in så avstannar rinnet.
Jag har luftat expkärl. Och luften var torr. Någon som har en bra ide? Tacksam för svar!
Titel: SV: Rinner i skvallerrör + tryckstigning
Skrivet av: Remo skrivet 08 december 2011, 02:11:05
Antingen är det påfyllningsventilen eller lägas mellan VV-system och värmesystem.
Du har väll inte luftat ex-kärlet så mycket att det finns inte luft kvar bakom bälgen att
det finns inte utrymme att expandera?
Titel: SV: Rinner i skvallerrör + tryckstigning
Skrivet av: cougar skrivet 08 december 2011, 07:05:26
om läckandet slutar när du stänger vattnet vid kallvattenintaget till varmvattenberadaren så är det ganska säkert att det är läckage mellen varmvattenberedaren (slingan eller tanken) och ut i radiatorvattnet...
Då står valet mellan att plugga varmvattenet i värmepumpen och köra med en lös elberedare för varmvatten eller byta värmepumpens varmvattenberedare.
Titel: SV: Rinner i skvallerrör + tryckstigning
Skrivet av: purjo__ skrivet 08 december 2011, 09:22:49
Eftersom det är en ganska ny anläggning så verkar det osannolikt med internt läckage i beredaren. dock är det inte ovanligt med påfyllningsventiler som inte stänger riktigt och då får man just detta fenomen.
Du har ju dock bytt ventilen, så antingen har du drabbats av två dåliga ventiler eller så har du sån otur att du har fått ett måndagsex till beredare som läcker...

För att reda ut exakt vad som är fel måste man nog koppla bort tappvattnet från varmvattenberedaren...
Titel: SV: Rinner i skvallerrör + tryckstigning
Skrivet av: Nikolaj85 skrivet 08 december 2011, 12:21:17
om läckandet slutar när du stänger vattnet vid kallvattenintaget till varmvattenberadaren så är det ganska säkert att det är läckage mellen varmvattenberedaren (slingan eller tanken) och ut i radiatorvattnet...
Då står valet mellan att plugga varmvattenet i värmepumpen och köra med en lös elberedare för varmvatten eller byta värmepumpens varmvattenberedare.


Misstänkte vvb men ville inte tro det, hade hoppats på något annat. Tack för alla svar!
Titel: SV: Rinner i skvallerrör + tryckstigning
Skrivet av: Tobocop skrivet 09 december 2011, 19:56:49
Låter som läckage i beredaren, eftersom du dessutom bytt påfyllningsventilen ::)
På en så ny maskin har du väl försäkring?
Ska byta beredare på såpass ny vp nästa vecka Thumbsup