Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Nibe F1245 med radiatorsystem plötsligt mycket luft i elementen  (läst 233 gånger)

Hilton och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad grelle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
Vi har ett 200kvm hus med radiatorer på 2 våningar (plus ett badrums-golvvärmesystem med shunt uppe). Till det ett fristående garage där VP står och driver värmen i garaget på golvvärme med separat "klimatsystem" i Nibe'n. Den shuntar alltså på golvet därute. Systemet är i drift sedan cirka 12 år.

Varje höst brukar jag kunna lufta elementen på övervåningen något.

I september havererade cirkulationspumpen för brinen på kalla sidan och en rörmokare bytte ut den.

Nu sedan 1 månad ungefär (efter reparationen nämnd ovan) har jag groteska mängder luft i systemet. Det hörs på nedervåningen hur luften fullkomligen rasslar förbi och sedan har vi iskalla element på övervåningen. När jag luftar uppe upplever jag att hela elementet är fullt med luft, det tar cirka 1 minut innan vattnet kommer. Har även fått ut lite luft i något element nere. Det här bara fortsätter i över 1 månad nu. Har säkert luftat 12 gånger hittills.

Enligt röris har han bara varit på kalla sidan och kan inte tänka sig att haveriet samt reparationen på cirkulationspumpen till bergvärmekollektorn har med det här att göra.

I och med all luftning får jag några gånger pytsa i vatten för att få upp trycket i värmebärarslingan. Den ligger på 1 - 1.5 bar och jag upplever inte att den droppar eller pendlar såsom om man skulle kunna misstänka expansionskärlet. Så tryck tycker jag att jag har. Jag luftar på slutet bara med VP helt manuellt avstängd. Säkerhetsventilen vid påfyllningen har ett "vått" skvallerrör, det verkar komma lite vätska där, antingen hela tiden i liten mängd eller då och då.

Har även luftat bakom panelen på värmepumpen. Även där mycket luft. Det är ett riktigt rassel och bubbel ljud i VP när den startar, växlar mellan värme/varmvatten samt när den stannar.

Kan felet sitta i VP ? Eller är det ändå expansionskärlet ? Jag har inte kommit åt ventilen under exp.kärlet än.
200 kvm bostadsyta
50 kvm varmgarage inkl varmt förråd
Radiatorer - 150m (?) borra med Nibe F1245
Byggår 2009
Jämtland

Utloggad Tony B

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 342
  • Kön: Man
SV: Nibe F1245 med radiatorsystem plötsligt mycket luft i elementen
« Svar #1 skrivet: 25 november 2022, 07:39:29 »
Hej,

Låter som att det är expansionskkärlet på varma sidan som strular för dej.

Droppar det vatten ur säkerhetsventilen för varma sidan?
 Alltså inte säkerhetsventilen för varmvattnet.

MVH

Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 27802
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F1245 med radiatorsystem plötsligt mycket luft i elementen
« Svar #2 skrivet: 25 november 2022, 11:07:12 »
Förhoppningsvis är det bara expansionskärlet som är trasigt, då kommer luften från expansionskärlet in i värmesystemet + att det kan sugas in luft om trycket går ner till 0.
I sämsta fall har du en läcka på kondensorn så att köldmedia trycks in i värmebäraren, detta är mindre vanligt men har hänt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2041
  • Kön: Man
  • Envis är bara förnamnet
Tror att du har hål i värmeväxlaren på varma sidan, där ger små mängder gas/vätska ofantliga mängder (luft) gas på varma sidan. Är de det som är felet, så kommer pumpen att stanna på lågtryckslarm snart, eller så märker du att effekten uteblir. den tar inget ur borrhålet, och ger inget tillbaka, utan står bara och brummar.
Mvh
DP

Utloggad grelle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
SV: Nibe F1245 med radiatorsystem plötsligt mycket luft i elementen
« Svar #4 skrivet: 26 november 2022, 21:32:21 »
Tror att du har hål i värmeväxlaren på varma sidan, där ger små mängder gas/vätska ofantliga mängder (luft) gas på varma sidan. Är de det som är felet, så kommer pumpen att stanna på lågtryckslarm snart, eller så märker du att effekten uteblir. den tar inget ur borrhålet, och ger inget tillbaka, utan står bara och brummar.

Oj vilken tidsrymd snackar vi här ? Det här har ju pågått minst 1 månad nu.
200 kvm bostadsyta
50 kvm varmgarage inkl varmt förråd
Radiatorer - 150m (?) borra med Nibe F1245
Byggår 2009
Jämtland

Utloggad grelle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
SV: Nibe F1245 med radiatorsystem plötsligt mycket luft i elementen
« Svar #5 skrivet: 26 november 2022, 21:34:08 »
Hej,

Låter som att det är expansionskkärlet på varma sidan som strular för dej.

Droppar det vatten ur säkerhetsventilen för varma sidan?
 Alltså inte säkerhetsventilen för varmvattnet.

MVH

Tony

Jo men det är ju det jag märkt, att röret från säkerhetsventilen på "elementslingan" står och fuktar, ser inte direkt vatten som kommer ur den men mynningen är blöt.
200 kvm bostadsyta
50 kvm varmgarage inkl varmt förråd
Radiatorer - 150m (?) borra med Nibe F1245
Byggår 2009
Jämtland

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3735
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1245 med radiatorsystem plötsligt mycket luft i elementen
« Svar #6 skrivet: 26 november 2022, 22:01:15 »
Håll koll på manometern, åker den jojo vid varmare och kallare temp, så kan det vara kärlet. Om du tappar ur lite vatten och manometern dyker snabbt i tryck. Då brukar det vara dåligt med luft i kärlet eller trasig blåsa. Luftpåfyllningsventilen ( som en bildäcksventil ) , kommer det luft eller vatten eller ingenting när du trycker på piggen.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2041
  • Kön: Man
  • Envis är bara förnamnet
Lufta ett element, eller lufta på själva pumpen, spola upp rejält i ett glas, skummar det när du spolar upp vattnet?
Mvh
DP

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?