Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« skrivet: 22 november 2022, 15:27:22 »
Har en IVT 402 som installerades i oktober. Fram till för några dagar sen gick den mest på kompressordrift och elpatronen gick in väldigt sällan. När det nu blev kallt i helgen är det helt tvärtom, den går i stort sett bara på elpatron dygnet runt och så fort kompressorn försöker starta (1-2 ggr om dygnet bara) så går den i ca 90 sek. Sen stannar både den och hela frånluftsfläkten. Fläkten kommer igång igen efter 30 sek och sen är det tillbaka på timmar av svindyr (har timpris) eluppvärmning av huset. Kan det vara en inställning som gör att något blir fel och säger till kompressorn att stänga av? Eller kan det vara ett fysiskt fel på nån sensor? Någon?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #1 skrivet: 22 november 2022, 16:30:29 »
Låter som att det är en väldigt hög kurva inställd på grejerna?
Vet att om om kurvan är för hög så kan den börja bete sig på detta vis?
Kolla Värmekurva VK1 vilka parametrar den har?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Jesper Peterson

  • Gäst
Jesper Peterson
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #2 skrivet: 22 november 2022, 17:47:00 »
Hej Carl N,

Vet ej om du kan se bilden nedan, men den är helt linjär med 22 grader vid +20 till vänster, 0 vid 0 i mitten och 55 grader vid -20 till höger. Jag har inte ändrat den, men möjligt en justering kan hjälpa eftersom problemen började när det gick ner under 2 grader ute ungefär.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9622
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #3 skrivet: 22 november 2022, 17:49:36 »
Man måste vara registrerad användare och inloggad för att kunna bifoga bl.a. bilder.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad jPeters

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #4 skrivet: 22 november 2022, 18:58:41 »
Ok, tack. Nu gick det.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9622
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #5 skrivet: 22 november 2022, 19:04:10 »
Tycker punkten ±0 °C ser konstig ut. Borde vara 37 °C eller liknande men inte 0°.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4700
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #6 skrivet: 22 november 2022, 19:16:00 »
Undrar om nollan gÃ¥r bort vid höjning tveksamt. Som det ser nu är  ut ca 42 C värme ut, prova med att öka pÃ¥ en kvart till höger.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #7 skrivet: 22 november 2022, 19:56:28 »
Det där förklarar ingenting, temperaturen mÃ¥ste upp en bit över 55 C innan den stoppar kompressorn pÃ¥ hög temp.  Sc:,h
Kan du se alla temperaturer i någon meny?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jPeters

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #8 skrivet: 22 november 2022, 21:41:15 »
Javisst, här kommer all data från informationen på installatörsnivå. Är tacksam för alla funderingar kring detta!!

Utloggad Classe57

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #9 skrivet: 23 november 2022, 10:00:38 »
Jag har en Bosch 3800 i EW där installatören har lagt in samma VK1 kurva som du har. Från 22 till 0 till 55 grader (rak linje) så den är nog rätt.
Helt plötsligt efter kylan här i Skåne (-7.4) slutade kompressorn att gå och den gick över på tillskott vilket är normalt men den gick inte tillbaka till kompressordrift när det blev varmare. Återställde installatörens inställningar och då gick kompressorn på igen - vi får se för hur länge - återkommer!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #10 skrivet: 23 november 2022, 15:40:22 »
Inluftstemperatur = 13.6 C (TL2) är värdet som ställer till det.
IVT 402 är en ren frånluftsvärmepump, så detta är egentligen frånluftstemperaturen.
I så fall spärras kompressorn på låg temperatur.

Om frånluften leds via oisolerade rör på vind eller liknande eller om rören är otäta så det sugs in kall luft så händer detta.
Speciellt när det blir kallare ute.
Jag skulle kontakta installationsfirman och reklamera jobbet.
« Senast ändrad: 23 november 2022, 16:17:47 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Classe57

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #11 skrivet: 23 november 2022, 16:01:28 »
Carl N

Jag har förmodligen samma problem. Jag hade 17.5 i inluft efter att det var -7.4 grader här. Kompressorn gick när inluften var 18 grader men den "gamla kÃ¥ken" har inte riktigt hämtat sig efter kylan......Nu tänker jag inte jobba pÃ¥ det eftersom jag Ã¥ker hem en mÃ¥nad och Ã¥terkommer till nyÃ¥r.  Vill bara hitta vettig inställningar sÃ¥ pumpen inte fryser sönder.....

Sorry jPeters - handlade mer om mig nu än dig men vi har förmodligen samma problem - om det nu är ett problem - vi får bara betala.....

Utloggad Classe57

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #12 skrivet: 23 november 2022, 16:53:17 »
Nu när tilluften är 18 grader igen så startade kompressorn och tillskottet är inaktiverat.

Carl N Vet du om det går att sänka den tillåtna temperaturen på tilluften några grader så kompressorn jobbar ner till ca 15-16 grader ????

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #13 skrivet: 23 november 2022, 22:06:12 »
Nu när tilluften är 18 grader igen så startade kompressorn och tillskottet är inaktiverat.

Carl N Vet du om det går att sänka den tillåtna temperaturen på tilluften några grader så kompressorn jobbar ner till ca 15-16 grader ????

Tror inte detta går att ändra tyvärr.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jPeters

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Helt ny IVT 402, kompressor vill inte gå
« Svar #14 skrivet: 23 november 2022, 23:47:33 »
Inluftstemperatur = 13.6 C (TL2) är värdet som ställer till det.
IVT 402 är en ren frånluftsvärmepump, så detta är egentligen frånluftstemperaturen.
I så fall spärras kompressorn på låg temperatur.

Om frånluften leds via oisolerade rör på vind eller liknande eller om rören är otäta så det sugs in kall luft så händer detta.
Speciellt när det blir kallare ute.
Jag skulle kontakta installationsfirman och reklamera jobbet.

Spännande tanke, ska upp och titta på rören på vinden imorgon. Tyvärr är det ju inte värmepumpsfirman som dragit frånluftsrören i kåken, så det kan nog bli svårt att reklamera.
Jag provade att sänka fläkthastigheten från installatörens 90% till 50% för att jag trodde att luften kanske inte skulle vara lika kall när den nådde kompressorn - och vips så startade den och gick ca 1h utan tillskott! Det märkliga är att TL2-värdet var detsamma hela tiden (14.1) så temperaturen blev inte varmare av långsammare fläktvarv. Så varför kompressorn startade vet jag ej, men det känns ju helt klart relaterat på något sätt till luften in.
Har ju egentligen samma önskemål som Classe57 - sänka gränsen på lufttempen för att kompressorn ska starta. Classe57, har du forskat mer i detta?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!