Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Ecoair startar inte  (läst 1819 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MsTake

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ecoair startar inte
« skrivet: 18 november 2022, 09:29:09 »
Har en Ecoel (7208-0516+1764) 15 kW + Ecoair (107,109?) där Ecoairen inte startar (0 KOMP Starter senaste 24h) (går att manuellt starta från menyn)

Hoppas er expertise kan vägleda mig vad som kan vara fel.

Diagnos
EL (0.0 + 6kW)
UTE 3 grader
FRAM 39°C BÖR 38°C
ELPANNA 72°C BÖR 67°C
ELPANNA NEDRE 40°C BÖR 45°C
SHUNTMOTOR inget ibockat
NATTSÄNKNING ej ikryssat
STRÖMUTTAG 10A HUVUD 20A
SHUNTLÄGE 50% ej ikryssat
PROGRAM 579961401 DAT. 06-03-20

INSTÄLLNING ECOEL
RUMGIVARE ibokat UTAN (finns en givare i ett rum)
MAX EFFEKT ELPANNA 6kW
TEMPRATUR ELPANNA 67 °C
ELPANNA NEDRE TILLÅTEN
TEMP NEDRE ELP 45°C
SHUNT FÖRDRÖJD 180min
HUVUDSÄKRING 20A
FRAML TEMP (VID -15) 53 °C
VÄRME FRÅN VID 20 °C
MAX TILLÅTEN FRAML TEMP 70°C
MiN TILLÅTEN FRAM TEMP  FRÅN
NATTSÄKNING NEJ

Reservvärmetermostaten står på ca 70°C och inte F eller OFF enligt tidigare ägare och det verkar också krävas för att få varmvatten nog för t.ex. bad. Iaf med dessa inställningar. 



« Senast ändrad: 18 november 2022, 11:00:28 av MsTake »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair startar inte
« Svar #1 skrivet: 18 november 2022, 12:31:32 »
Felet är att temperaturen i pannan är för hög för att tillåta kompressordrift.
För att skydda kompressorn från för höga temperaturen så spärrad den om panntemp blir för hög.
Vet att CTC:s grejer har svårt att leverera tillräckligt med varmvatten för bad, det du kan göra är att tappa upp badet långsammare så att pannan hinner med att värma varmvattnet i slingan, tappar man upp med för högt flöde så hinner inte varmvattnet värmas på vägen genom slingan.
Prova att ställa ner temperaturen några grader, ju lägre ju bättre.
Långsiktigt kan du köpa en bättre beg el-VVB och koppla in på varmvattnet efter CTC VV-uttag och då kan du ställa ner ratten på F och sänka temperaturen på Elpanna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MsTake

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair startar inte
« Svar #2 skrivet: 18 november 2022, 13:00:54 »
Ska jag ställa ner reservtermostaten till låt säga 60 °C eller bör jag göra det via inställningar?

Utloggad MsTake

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair startar inte
« Svar #3 skrivet: 18 november 2022, 19:01:05 »
Testar att sätt den på F och börsvärde 63

Utloggad jewe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair startar inte
« Svar #4 skrivet: 19 november 2022, 12:17:58 »
Termostaten ska vara ”av” för att fungera vill jag minnas, den ska väl bara användas vid ”nöddrift”

Utloggad MsTake

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair startar inte
« Svar #5 skrivet: 19 november 2022, 13:06:13 »
Jag tillträde huset 1 december förra året och har sedan dess kör med tidigare ägares inställning. Reservtermostaten på 70 °C och ecoairen har gått. Men från denna hösten tror jag inte den startat alls förutom när jag startar från manuellt.

Testar att ställa reservtermostaten på off, ELPANNAN på 55°C och Nedre på 45°C så får vi se. Låter det vettigt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair startar inte
« Svar #6 skrivet: 19 november 2022, 13:07:19 »
F funkar det med, då kommer den frostskydda pannan, men går inte in och värmer vid normaldrift.
Sen får du prova dig fram med varmvattenkomforten, det är värdet på ELPANNA som bestämmer detta.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MsTake

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair startar inte
« Svar #7 skrivet: 19 november 2022, 13:53:10 »
Okej men med dessa inställningar borde kompressor kunna starta utan att det är ”för varmt” och gör den inte det så är det något fel på den?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair startar inte
« Svar #8 skrivet: 21 november 2022, 15:33:51 »
Okej men med dessa inställningar borde kompressor kunna starta utan att det är ”för varmt” och gör den inte det så är det något fel på den?

Det stämmer.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MsTake

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair startar inte
« Svar #9 skrivet: 24 november 2022, 10:06:35 »
De kom ett pressostat larm (H/L) för ett par dagar sedan som jag återställde på utedelen och efter det så gick den igång igen. Jag tolkar det dock som att kompressorna nu går i ett och system inte kan göra av med värmen korrekt?

Huset är för varmt och jag har fler gånger försökt skruva ner på. FRAM TEMP (-15°C) 48°C (ner från 53) samt VÄRME FRÅN VID 17 °C (ner från 20) men verkar inte hjälpa.

KOMP Senaste 24h  24h
KOMP Starter 0


Värden för tillfället

Diagnos
Rumstemp NU 23,8 (20,0)
EL (1.5 + 0kW)
H:GAS 91 UTE 5 grader
FRAM 45°C BÖR 0°C
ELPANNA 55°C BÖR 52°C
ELPANNA NEDRE 48°C BÖR 45°C
SHUNTMOTOR STÄNGD
NATTSÄNKNING ej ikryssat
STRÖMUTTAG 6A HUVUD 20A
SHUNTLÄGE 50% ej ikryssat
PROGRAM 579961401 DAT. 06-03-20

INSTÄLLNING ECOEL
RUMGIVARE MED
MAX EFFEKT ELPANNA 6kW
TEMPRATUR ELPANNA 52 °C
ELPANNA NEDRE TILLÅTEN
TEMP NEDRE ELP 45°C
SHUNT FÖRDRÖJD 180min
HUVUDSÄKRING 20A
FRAML TEMP (VID -15) 48 °C
VÄRME FRÅN VID 17 °C
MAX TILLÅTEN FRAML TEMP 70°C
MiN TILLÅTEN FRAM TEMP  FRÅN
NATTSÄKNING NEJ

Har ni tankar om vad det kan vara och hur man kan tänkas åtgärda det?
« Senast ändrad: 24 november 2022, 10:18:55 av MsTake »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair startar inte
« Svar #10 skrivet: 24 november 2022, 11:07:31 »
Det är nått knas med shunten, börvärdet är 0 och ärvärdet är 45, den borde stänga helt då.
Antingen står den i manuellt läge eller så är den paj?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MsTake

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair startar inte
« Svar #11 skrivet: 24 november 2022, 18:39:03 »
Så här är den inställd, går att trycka in om jag vrider Max åt höger.

Utloggad Loggy

  • Teknokrat
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepumpoperatör
SV: Ecoair startar inte
« Svar #12 skrivet: 25 november 2022, 10:07:07 »
Så här är den inställd, går att trycka in om jag vrider Max åt höger.
Den står i manuellt läge, vrid den till där ratten går att trycka in. Håll sedan ett öga på den då och då för att se om den funkar när den styrs från pannan.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.

I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ecoair startar inte
« Svar #13 skrivet: 25 november 2022, 10:39:05 »
Den ska stå max åt höger om börvärdet är mycket lägre än ärvärdet på Fram.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MsTake

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ecoair startar inte
« Svar #14 skrivet: 25 november 2022, 14:15:34 »
Okej så max höger och intryckt?
« Senast ändrad: 25 november 2022, 15:30:31 av MsTake »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!