Läs av kanal 2 och 3 samt 10 och 11?Det är kanske tillräckligt hög temp i systemet?
Dina värmeinställningar är fel, därför stänger den. Du bör ha automatiken igång - slippa ändra värmen på hela uppvärmningsäsongen. Har du radiatorer eller vattenburengolvvärme?
2-253-1210-1811-07
Vad är det för värmekurva (kanal 04) och förskjutning (kanal 05) som är inställt? Verkar som alldeles för låga eftersom kanal 10 bara visar 18 grader.
Kanal 2 visar aktuell framledning och kanal 10 visar börvärdet.Vill den köra fram 18 C så stänger den shunten, så den verkar funka.Kolla kanal 07 förskjutning, jag skulle tro du har ett stort minustal där?Det händer att vridpotten får knas, om du motionerar den fram och tillbaka ett par gånger kan den börja visa rätt igen?
Ok, tack. Och på kanal 06 står det? Kanal 04 och 05 ligger något högt så det bör man undersöka mera. Kanal 07 är alldeles för låg. Brukar vara -2 eller -1 vid golvvärme. Kan vara därför shunten stänger.
Värmekurva 9 med förskjutning -10 är en helknasig värmekurva. Klart att shunten stänger. Ändra till kurva 5 med förskjutning -1 och prova det minst ett par dygn. Det ska passa golvvärme.