Hej,
Idag har jag en frånluftsvärmepump IVT Vent 202 (ca 7 år) och golvvärme på undervåningen (ca 100kvm).
Vad jag kan läsa av så är förbrukningen på elpatronen ca 3800 kwh per år. För att minska den förbrukningen funderar jag på att även installera en värmepump luft/luft. Vad jag förstår så funkar frånluft väldigt bra kombinerat med en värmepump luft/luft.

Vad anser ni om det? Visst borde det finns en hel del att vinna på att kombinera frånluft och luft/luft?
Behöver man ställa in frånluftspumpen på något annat sätt eller kommer den automatiskt få en lägre förbrukning (slippa köra på elpatron kalla dagar) eftersom luftvärmepumpen också ger värme i huset som frånluftspumpen använder?
Kan man stänga av elpatronen helt? Finns det isf en vinning av det om jag skulle installera luftvärmepumpen. Eller finns det någon anledning till att de bör vara på?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Tony

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 18 september 2022, 09:44:21 »
Hej! Man sätter helt enkelt ner termostaterna i alla rum dit värmen från LLVP istället når. Vent 402 får göra varmvatten och sköta värmen i rum med stängda innerdörrar. Då minskar belastningen på Vent 402 högst väsentligt och el-patronen används bara ytterst lite. El-patronen kan fortfarande vara aktiverad som back-up om det blir kraftiga köldknäppar där man bor eller om det mot förmodan skulle bli något fel på LLVP.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Tonkan1978

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump
« Svar #2 skrivet: 20 september 2022, 00:07:26 »
Tack för svar! Då kommer jag till en följdfråga gällande inställningen av termostaterna. Jag har ganska nya digitala termostater. Jag har tidigare blivit rekommenderad att ställa termostaterna på max i största delen av huset och sedan justera värmen med hjälp att kurvan på frånluftspumpen. Är det något enstaka rum som ska vara kallare ex sovrummet så kan jag sänka termostaten i det rummet. Anledningen som jag tolkade det är för att jag eldar i kaminen ibland. Är då termostaten inställd på 21 grader så slår värmen av. Sen när värmen sjunker igen så tar det ett tag för golvvärmen att komma tillbaka. Det ska tydligen kräva mer energi än när jag sätter kurvan rätt men låter termostaterna stå på max. Det var så här jag tolkade han som gjorde service på min panna så jag får väl lita på att det är rätt. Det var en lång beskrivning och nu till min fråga...

Hur ska jag ställa termostaterna och kurvan på frånluftspumpen nu när jag kommer komplettera med en LLVP för att det ska bli så ekonomiskt som möjligt?
Jag kommer installera en kraftig LLVP som utan problem ska klara bottenvåningen. Största ytan är kök och v-rum med öppen planlösning. Övriga rum ligger så till att de kommer få värme från LLVP
Ska termostaterna som tidigare stå på max men att jag sänker kurvan ordentligt eller ska kurvan upp och termostaterna stå på önskad temperatur? Eller finns det någon annan inställning ni rekommenderar? Som jag berättat tidigare så vill jag undvika att elpatronen kör så mycket på frånluftspumpen som den gör idag.
Som ni förstår så är det här inte min starka sida men hoppas ni kan hjälpa mig med hur jag ska göra :)

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3571
  • Karma +2/-0
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump
« Svar #3 skrivet: 20 september 2022, 00:16:41 »
Ställ alla termostater på önskad temperatur i alla rum långt från luftvärmepumpen.
Ställ alla termostater nära luftvärmepumpen 5 grader under önskad temperatur.

Justera luftvärmepumpen så den ger en grad över önskad temperatur 5 meter ifrån den. Temperaturen du väljer på kontrollen är sällan den verkliga. Mät med vanlig termometer.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Tonkan1978

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump
« Svar #4 skrivet: 20 september 2022, 09:30:28 »
Tack för snabbt svar.  Hur ska jag tänka med inställningen av temperaturen pÃ¥ frÃ¥nluftspumpen? Där ställer jag ju ocksÃ¥ antal grader. Hur mÃ¥nga grader ska jag sätta den pÃ¥? NÃ¥gon annan inställning jag ska göra pÃ¥ frÃ¥nluftspumpen?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump
« Svar #5 skrivet: 20 september 2022, 09:48:44 »
Frånluftsvärmepumpen ska stå som vanligt som den gjorde innan du skaffar LLVP. Den måste fortfarande klara att värma upp t.ex. toaletter, badrum, grovkök och sovrum med stängda dörrar precis som tidigare då jag antar att du ställt in värmekurvan rätt för huset.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 580
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump
« Svar #6 skrivet: 20 september 2022, 11:26:20 »
Hej,
Idag har jag en frånluftsvärmepump IVT Vent 202 (ca 7 år) och golvvärme på undervåningen (ca 100kvm).
Vad jag kan läsa av så är förbrukningen på elpatronen ca 3800 kwh per år. För att minska den förbrukningen funderar jag på att även installera en värmepump luft/luft. Vad jag förstår så funkar frånluft väldigt bra kombinerat med en värmepump luft/luft.

Vad anser ni om det? Visst borde det finns en hel del att vinna på att kombinera frånluft och luft/luft?
Behöver man ställa in frånluftspumpen på något annat sätt eller kommer den automatiskt få en lägre förbrukning (slippa köra på elpatron kalla dagar) eftersom luftvärmepumpen också ger värme i huset som frånluftspumpen använder?
Kan man stänga av elpatronen helt? Finns det isf en vinning av det om jag skulle installera luftvärmepumpen. Eller finns det någon anledning till att de bör vara på?

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Tony
Hur är golvvärmen installerad , ingjuten i betong eller vad ?
Är kaminen och LLVP långt ifrån varandra , finns det ett kaminläge på LLVP ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Tonkan1978

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump
« Svar #7 skrivet: 20 september 2022, 12:55:15 »
Värmen på frånluftspumpen brukar vara inställd på 21- 21,5 grader så jag fortsätter väl med det och sen sänker temperaturen i bla hall/kök/v-rum till 5 grader under önskad temp enligt förslaget jag fick.

Golvvärmen är ingjuten i betongplattan. LLVP kommer sitta i hallen och kaminen i v-rummet. Men vi har öppen planlösning hall/kök/vardagsrum och de kommer sitta ca 6-7 meter från varandra men det ligger en klädkammare mellan. Tror inte LLVP har kaminläge. Jag vet att den har sensor i fjärrkontroll så jag kan ställa den så att LLVP utgår ifrån temperaturen där fjärrkontrollen ligger. Skulle fjärren ligga bredvid kaminen så gissar jag att LLVP slår av ganska fort när jag tänder kamin... eller hur den beter sig när det blir varmare än önskad temperatur :)

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 580
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump
« Svar #8 skrivet: 21 september 2022, 12:40:09 »
Har kaminläge på min Daikin .
Installerade i veckan en fläkt mellan vardagsrummet där kaminen bor till hallen där LLVP bor .
Kan på detta vis utnyttja värmen (hettan) från vardagsrummet som LLVP kan fläkta ut till en större del av huset .
LLVP kan vara inställd på tex 21 gr , när värmen från fläkten sätter igång så stängs värmeproduktionen av i LLVP men den fläktar ut ca 24 gr luft .

Golvvärmen i vardagsrummet tänker jag stänga av och enbart värma med min kamin , får se hur det blir komfortmässigt .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump
« Svar #9 skrivet: 21 september 2022, 13:05:23 »
Smart!!
Hoppas bara inte all värme lägger sig i takhöjd, man vill ju gärna ha ned den i golvnivå antar jag?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 580
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump
« Svar #10 skrivet: 21 september 2022, 14:19:03 »
Var inte min ide från början , kan läsas här , typ av fläkt + bilder .
https://www.byggahus.se/forum/threads/optimera-luftvaermepump.468541/#post-4919680
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad Pierrelu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BÃ¥lsta
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2022, 07:11:15 »
Jag kanske tänker fel, så jag måste fråga.
Om jag ställer ner/stänger thermostaterna i de rum som LLVP värmer, finns det ej risk att kylan kryper upp genom plattan och riskerar att golvvärmerören fryser sönder?
1999 Sävsjö trähus, 148 kvm på 1 plan. Platta på mark med golvvärme.
2019/11 Nibe F370 installerad .
2022/05 Daikin XRH40 installerades

Tillträdde Juni 2020
2021 - 15897 kwh total, 13500 kwh uppvärmning varav ~8500 kwh elpatron
2022 -

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2022, 10:49:27 »
Har man golvvärme så ska det vara 30 cm isolering under så det är välisolerat. Inte risk för frysning då. Dessutom brukar inte marken under huset bli så kall alls utan ligger på några plusgrader (beroende på var i landet).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3571
  • Karma +2/-0
SV: Frånluftsvärmepump och luftvärmepump
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2022, 21:16:14 »
Vill man ha lite "spårvärme" går det bra att strypa in slingorna så de är nästan stängda och köra utan termostat eller normal termostatinstallation. Detta ska även tolkas som komfortvärme.

Jag håller med, för frosten skull är det det ingen risk för problem.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 728
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!