Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Andreas7777 skrivet 08 oktober 2022, 11:23:24
-
Jag har en Nibe 730 med inställd fläkthastighet på 70%. Har haft tekniker där som rengjort kanaler och ställt in utsugsdonen i tak så just det tror jag är korrekt inställt. Enligt teknikern så skulle jag absolut inte sänka fläkthastigheten pga risk för fukt i huset. MEN nu i kristider så undrar jag om det ändå kan finnas en poäng i att göra det med schemaläggning under vissa tider på dygnet, eller om man åker bort. Både för att minska elförbrukningen och för att den rimligtvis borde dra in mer kalluft i huset under vintern. Tycker det blåser rejält kallt under ventilerna på väggen när det är minusgrader. Bland tipsen man hör för att få ner elförbrukningen är ju bla att täta fönster/dörrar, känns onödigt att tänka på när man har öppna ventiler som drar in kall luft konstant.
Så några frågor:
- Går det att sänka till 40-50% mellan typ kl 09-16 när vi inte är hemma utan risk för ökad fukt i huset?
- Finns det någon poäng i detta, kommer jag spara el på att göra det?
- Vad händer om jag stänger några av friskluftsventilerna på vintern, tex i barnens rum där det drar kallt över sängarna? Förstör jag systemet då?
-
Det finns ett semesterläge man kan använda just för att sänka temperatur och ventilation när man åker bort. Fukt lär inte bli ett problem om man bara gör det vissa tider.
Men sänk inte temp för mycket inne, frånluftsvärmepumpen vill ha en minsta temperatur att jobba med för att kompressorn ska gå (och VP inte bara värmer med el). Jag kommer inte ihåg gränsen, men den info finns i andra postningar här i forumet.
Om man sänker ventilationen får värmepumpen rimligtvis mindre varmluft att värma huset med (tänk på att den kyler luften till minusgrader och om det är varmare än så ute, så tjänar du på att VP går). Någon annan vet nog bättre.
Edit: kolla också optimeringsguiden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66736.0
Om du stänger en ventil i väggen kommer det blåsa MER i alla andra. Så inget förstörs av det. Men minst kalldrag blir det om alla är öppna. Det är OK att stänga eller strypa vissa ventiler om de sitter olämpligt till.
-
Frånluften får inte vara kallare än 16 grader. Då lägger luftåtervinningen av.
-
16 grader, stämmer inte, 6 grader är min.enligt manualen
-
Frånluften får inte vara kallare än 16 grader. Då lägger luftåtervinningen av.
16 grader, stämmer inte, 6 grader är min.enligt manualen
NibeF750 = 16 ºC
NibeF730 = 6 ºC
.,;-
-
Det finns en kontaktingång som aktiverar "Alternativt fläktläge", så du skulle kanske kunna använda Logger 1010 och styra mot spotpriset?
www.elprisstyrning.se
Från manualen:
Kontakt för aktivering av fläkthastighet.
En extern kontaktfunktion kan kopplas till F730 för aktivering av en av fyra fläkthastigheter.
Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4, se sida 41) på plint X6 på ingångskortet (AA3).
Då kontakten sluts aktiveras vald fläkthastighet.
En återgång till normalhastighet sker när kontakten återigen öppnas.
-
Hade aktiverat fläktsynk (sök i forumet) så flvp kan återvinna maximalt av frånluften när kompressorn går och annars går den ner på fläktläge 2 som du kan ställa på 40%.
Svar på dina frågor:
Ja
Tveksamt
Nej
-
Fläktsynk finns inte på Nibe 730
-
Fläktsynk finns inte på Nibe 730
Var det inte nån som hade hittat det genom att använda nått usb minne med special konfigureringsfil??
-
Var det inte nån som hade hittat det genom att använda nått usb minne med special konfigureringsfil??
It's here: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43519.msg737383#msg737383 (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43519.msg737383#msg737383)
You might also use the timer settings to switch to specific fan speeds at different times during the day (e.g. night). I use that in addition to fan sync mode to have a low fan speed during the cold outside temperatures, and a higher setting during afternoon when the outside temperatures are the highest. Reason is, that I calculated a quite bad effective COP (after heating up the intaken air) at minus degrees. So I also allow the additional power during frosty nights with filter time 0h to get degree minutes to the needed ranges. A higher filter time of 24h might also work (just changing very little).