Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: MartinKlepto
« skrivet: 24 december 2022, 08:31:06 »

Efter att jag ställde in dem som ni sa så har den fungerat nu i ett par veckor.

Senaste dagarna har jag dock märkt att förbrukning gått ner och så även inomhus temp.

Inomhus temp ligger nu runt 16grader med rumsgivare satt på 19 grader.

Det ser ut som att den tror att utetempen är 21 grader och vi har den inställd på att stänga av vid 17grader.

Har ni någon aning om vad det kan bero på och hur man kan fixa det?

Testar att sätta upp utetemperatur från till 25 så länge och ser vad som händer.

Jag hade samma problem. Det var dålig kontakt till resistorn i utgivaren. Jag plockade ut resistorn och slipade lite på kontaktytan och sen lite 5-56 på det.
Skrivet av: MsTake
« skrivet: 23 december 2022, 08:21:21 »

Efter att jag ställde in dem som ni sa så har den fungerat nu i ett par veckor.

Senaste dagarna har jag dock märkt att förbrukning gått ner och så även inomhus temp.

Inomhus temp ligger nu runt 16grader med rumsgivare satt på 19 grader.

Det ser ut som att den tror att utetempen är 21 grader och vi har den inställd på att stänga av vid 17grader.

Har ni någon aning om vad det kan bero på och hur man kan fixa det?

Testar att sätta upp utetemperatur från till 25 så länge och ser vad som händer.
Skrivet av: Loggy
« skrivet: 25 november 2022, 15:53:38 »

Okej så max höger och intryckt?
Ja du trycker in där det går att trycka vilket lär bli max höger i detta fallet.
Skrivet av: MsTake
« skrivet: 25 november 2022, 14:15:34 »

Okej så max höger och intryckt?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 november 2022, 10:39:05 »

Den ska stå max åt höger om börvärdet är mycket lägre än ärvärdet på Fram.
Skrivet av: Loggy
« skrivet: 25 november 2022, 10:07:07 »

Så här är den inställd, går att trycka in om jag vrider Max åt höger.
Den står i manuellt läge, vrid den till där ratten går att trycka in. Håll sedan ett öga på den då och då för att se om den funkar när den styrs från pannan.
Skrivet av: MsTake
« skrivet: 24 november 2022, 18:39:03 »

Så här är den inställd, går att trycka in om jag vrider Max åt höger.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 november 2022, 11:07:31 »

Det är nått knas med shunten, börvärdet är 0 och ärvärdet är 45, den borde stänga helt då.
Antingen står den i manuellt läge eller så är den paj?
Skrivet av: MsTake
« skrivet: 24 november 2022, 10:06:35 »

De kom ett pressostat larm (H/L) för ett par dagar sedan som jag återställde på utedelen och efter det så gick den igång igen. Jag tolkar det dock som att kompressorna nu går i ett och system inte kan göra av med värmen korrekt?

Huset är för varmt och jag har fler gånger försökt skruva ner på. FRAM TEMP (-15°C) 48°C (ner från 53) samt VÄRME FRÅN VID 17 °C (ner från 20) men verkar inte hjälpa.

KOMP Senaste 24h  24h
KOMP Starter 0


Värden för tillfället

Diagnos
Rumstemp NU 23,8 (20,0)
EL (1.5 + 0kW)
H:GAS 91 UTE 5 grader
FRAM 45°C BÖR 0°C
ELPANNA 55°C BÖR 52°C
ELPANNA NEDRE 48°C BÖR 45°C
SHUNTMOTOR STÄNGD
NATTSÄNKNING ej ikryssat
STRÖMUTTAG 6A HUVUD 20A
SHUNTLÄGE 50% ej ikryssat
PROGRAM 579961401 DAT. 06-03-20

INSTÄLLNING ECOEL
RUMGIVARE MED
MAX EFFEKT ELPANNA 6kW
TEMPRATUR ELPANNA 52 °C
ELPANNA NEDRE TILLÅTEN
TEMP NEDRE ELP 45°C
SHUNT FÖRDRÖJD 180min
HUVUDSÄKRING 20A
FRAML TEMP (VID -15) 48 °C
VÄRME FRÅN VID 17 °C
MAX TILLÅTEN FRAML TEMP 70°C
MiN TILLÅTEN FRAM TEMP  FRÅN
NATTSÄKNING NEJ

Har ni tankar om vad det kan vara och hur man kan tänkas åtgärda det?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 november 2022, 15:33:51 »

Okej men med dessa inställningar borde kompressor kunna starta utan att det är ”för varmt” och gör den inte det så är det något fel på den?

Det stämmer.
Skrivet av: MsTake
« skrivet: 19 november 2022, 13:53:10 »

Okej men med dessa inställningar borde kompressor kunna starta utan att det är ”för varmt” och gör den inte det så är det något fel på den?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 november 2022, 13:07:19 »

F funkar det med, då kommer den frostskydda pannan, men går inte in och värmer vid normaldrift.
Sen får du prova dig fram med varmvattenkomforten, det är värdet på ELPANNA som bestämmer detta.
Skrivet av: MsTake
« skrivet: 19 november 2022, 13:06:13 »

Jag tillträde huset 1 december förra året och har sedan dess kör med tidigare ägares inställning. Reservtermostaten på 70 °C och ecoairen har gått. Men från denna hösten tror jag inte den startat alls förutom när jag startar från manuellt.

Testar att ställa reservtermostaten på off, ELPANNAN på 55°C och Nedre på 45°C så får vi se. Låter det vettigt?
Skrivet av: jewe
« skrivet: 19 november 2022, 12:17:58 »

Termostaten ska vara ”av” för att fungera vill jag minnas, den ska väl bara användas vid ”nöddrift”
Skrivet av: MsTake
« skrivet: 18 november 2022, 19:01:05 »

Testar att sätt den på F och börsvärde 63
Skrivet av: MsTake
« skrivet: 18 november 2022, 13:00:54 »

Ska jag ställa ner reservtermostaten till låt säga 60 °C eller bör jag göra det via inställningar?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 november 2022, 12:31:32 »

Felet är att temperaturen i pannan är för hög för att tillåta kompressordrift.
För att skydda kompressorn från för höga temperaturen så spärrad den om panntemp blir för hög.
Vet att CTC:s grejer har svårt att leverera tillräckligt med varmvatten för bad, det du kan göra är att tappa upp badet långsammare så att pannan hinner med att värma varmvattnet i slingan, tappar man upp med för högt flöde så hinner inte varmvattnet värmas på vägen genom slingan.
Prova att ställa ner temperaturen några grader, ju lägre ju bättre.
Långsiktigt kan du köpa en bättre beg el-VVB och koppla in på varmvattnet efter CTC VV-uttag och då kan du ställa ner ratten på F och sänka temperaturen på Elpanna.
Skrivet av: MsTake
« skrivet: 18 november 2022, 09:29:09 »

Har en Ecoel (7208-0516+1764) 15 kW + Ecoair (107,109?) där Ecoairen inte startar (0 KOMP Starter senaste 24h) (går att manuellt starta från menyn)

Hoppas er expertise kan vägleda mig vad som kan vara fel.

Diagnos
EL (0.0 + 6kW)
UTE 3 grader
FRAM 39°C BÖR 38°C
ELPANNA 72°C BÖR 67°C
ELPANNA NEDRE 40°C BÖR 45°C
SHUNTMOTOR inget ibockat
NATTSÄNKNING ej ikryssat
STRÖMUTTAG 10A HUVUD 20A
SHUNTLÄGE 50% ej ikryssat
PROGRAM 579961401 DAT. 06-03-20

INSTÄLLNING ECOEL
RUMGIVARE ibokat UTAN (finns en givare i ett rum)
MAX EFFEKT ELPANNA 6kW
TEMPRATUR ELPANNA 67 °C
ELPANNA NEDRE TILLÅTEN
TEMP NEDRE ELP 45°C
SHUNT FÖRDRÖJD 180min
HUVUDSÄKRING 20A
FRAML TEMP (VID -15) 53 °C
VÄRME FRÅN VID 20 °C
MAX TILLÅTEN FRAML TEMP 70°C
MiN TILLÅTEN FRAM TEMP  FRÅN
NATTSÄKNING NEJ

Reservvärmetermostaten står på ca 70°C och inte F eller OFF enligt tidigare ägare och det verkar också krävas för att få varmvatten nog för t.ex. bad. Iaf med dessa inställningar. 




Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!