Vet du om det är enrörs eller tvårörs system?
Blir inkommande temp i radiatorerna lite lägre på ena sidan huset för varje radiator "längre bort" från pannan så är det enrörs.
Är det exakt samma temp in i alla radiatorer (när värmepumpen gått så pass länge att temperaturen på framledningen är relativt stabil) så är det tvårörs.
Om det är enrörs så ska man öka uteffekten med 7% (Om jag minns rätt, kan vara värt att kolla upp) för varje radiator i den slingar.
Ofta har man 3-5 radiatorer i varje slinga.
Om du dimensonerar första radiatorn för t.ex. 70 W/m2 vid 55/45 fram/retur - för det rummet, så skall nästa rum dimensioneras för 74.9 W/m2 och nästa för 80.1 kWh.
Har du tvårörs kan du dimensionera alla radiatorer med samma effekt/m2.
Självklart med hänsyn taget till hur många fönster och ytterväggar rummet har.
Det räcker rätt bra att höfta, dra till med kanske 5W/m2 extra i rum med 2 ytterväggar eller flera fönster.
Sen kan man alltid justera grundflödet för att kompensera åt ena eller andra hållet i rum som blir för varma eller kalla.
De flesta radiatortillverkarna har beräkningsprogram/tabeller på sina hemsidor så man kan räkna rätt bra på det där.