Man kan välja över vilken utetemperatur tillskottet ska vara blockerad, den ställs nog på 5 - 10 grader vid installation. Jag ville dock inte köra på el när kompressorn klarar sig själv, så jag sänkte gränsen till -8 grader.Värdet man sätter för start tillskott heter "startdifferens tillsats", det är alltså skillnaden i GM underskott för kompressorstart och tillskottstart som anges. (Inte absolut värde för TS.) Därav är det positivt. Ditt tillskott kommer alltså att gå in vid -100-(700)=-800 GM.
Okej det får jag nog gå in och ställa om då har haft hyfsat jämn innetemperatur nu ca 1 vecka men vet det är för kort tid men vad anser du vara jämn innetemperatur? Aa men då behöver jag ju inte ändra mer på gm värdena anser jag iaf(?). Den hade nog något tuppjuck för något vecka sedan för nu har jag 0.1 i tidsfaktor på tillskottet har har ju inte varit speciellt kallt..Har även tänkt fälla in en sta-d ventil på returen och strypa flödet radiatorkretsen är det några nackdelar mot VPn med strypt flöde på hela stammen?Tack för svar
Systemet reglerar ju flöde efter behov så stryper du kommer systemet troligen vilja kompensera genom att öka på cirkpumpvarvtal.Att du har 0.1 på tillskott är mest troligt en legionellakörning på vv. Kolla under vv-menyn, periodisk höjning så ser du om det är valt.
Okej det låter rimligt med legionellan Ofc! Anledningen till att jag vill strypa flödet beror på jag tycker jag får ett för litet delta mellan tillopp och retur hyfsat snabbt även fast jag har 200liter volymtank(fått för mig att det inte blandas tillräckligt innan det går vidare) men sen å andra sidan så brukar jag ligga ca 3 grader ifrån beräknad framledning(så inte så konstigt med litet delta snabbt?) innan jag når -100 gm så kanske skulle minskat värdet ännu mer?En annan fråga som är lite ot men vilken funktion har innegivaren exakt? Ställde den på 21 grader innan när jag hade den aktiv men vid de tillfället innan jag avaktiverade den så hade jag typ 22 grader inomhus
Som sagt, systemet styr själv flöde och därmed delta. Det kalibrerar sig efter behov.Innegivare kompenserar vid värmebehov som inte täcks av kurvan. Om du eldar i en kamin, har mycket folk i huset, det blåser ordentligt osv.Det finns en faktor man anger i inställningen;Det motsvarar förändrad framledning beroende på innetemp. Faktor 2,5-3 för vanliga radiatorer är ofta lagom.Det innebär: om du har som mål 21 grader med din KURVA, du ställer innetemp på 21 men så blir det 20,5 pga blåst, då ökar framledningen med 0,5 x faktorn. På samma bis minskar framledning med 1 x faktorn om du istället har 22grader inne. Man bör hitta sin funktionella kurva före innegivare aktiveras. Då får man ofta en mycket stabil innetemp när allt är injusterat.