Hej
Har en IVT X15 med en 100l arbetstank. VPn cirkulerar mellan sig och arbetstanken, och 2 externa slingor (radiatorer + vattenbatteri FTX) cirkulerar med egna cirkpumpar från arbetstanken.
För att förbättra COP så vill jag strypa flödet på de externa slingorna så delta-T blir 7-8 grader.
Problemet uppstår när jag stryper de externa flödena så de får rätt delta-T, då blir flödet mellan VP<->arbetstanken snabbare än mellan arbetstanken<->externa slingorna. Dvs, VPn fyller arbetstanken med värmevatten snabbare än vad de externa slingorna tömmer den, vilket resulterar i att VPn suger i sig sin egen värme och COP försämras.
Jag kan koppla in en ventil som jag kan strypa flödet mellan VP<->arbetstank för att de ska vara "i synk". Men en sak funderar jag på;
IVT har på sin G2-cirkpump 3 hastigheter som man kan själv kan ställa in, men så fort kompressorn går så forceras G2 att gå på högsta hastigheten, så den inställningsbara hastigheten är för "idle-cirkulation". Denna forcering har jag nu kopplat ur via ett relä inne i styrboxen samt ställt in på lägsta hastighet.
Jag vill nu alltså sänka flödet ytterligare.
Jag vill ha lägre flöde än det lägsta, men IVT har inställningen att cirkpumpen ska gå på max. Känns motsägelsefullt.
Hur gör jag? Strypa flödet bara eller hitta på en annan lösning?