Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Grop skrivet 12 november 2006, 21:35:41

Titel: Vad händer med radiatorflödet?
Skrivet av: Grop skrivet 12 november 2006, 21:35:41
Eftersom jag har problem med för snabbt tempfall på varmvattnet, var servicekillen här och gav rådet att koppla ur P2. så den endast går då kompressorn går. Så nu har vi kört så under några dagar. Samtidigt som ändringen gjordes, åkte vi bort och var borta en 3-4 dagar. När vi kom hem, så var huset flera grader kallare än när vi lämnade  >:( . Jag funderade ett tag, och nu undrar jag om jag tänker rätt. Eftersom P2-pumpen ligger i serie med yttre cirkulationspumpen, och den nu inte går kontinuerligt, så måste det väl bli som så att flödet över radiatorkretsen sjunker då värmepumpen står still. Och eftersom flödet sjunker, så är det svårare att få ut det varma vattnet över hela radiatorytan. Därför minskar värmeöverföring mellan radiatorer och luft och huset kallnar. Rätt tänkt? Vad göra? Öka hastigheten på yttre pump?
Titel: SV: Vad händer med radiatorflödet?
Skrivet av: tipo874 skrivet 12 november 2006, 23:46:29
Men du har väl en bypass? Om p2-pumpen stängs av skall väl vattnet cirkulera genom den i stället för genom vp.

Jag tycker snarst det låter som returgivaren sitter på fel ställe.

Om den sitter mellan bypassen och vp, och du stänger av p2 blir det ju fel.

Om du har en bypasstank skall den sitta i botten av tanken, annars på radiatorsidan av bypassen.

Om du inte har någon bypass alls undrar jag varför du alls har någon extern pump.

Det var ju någon som hade en liknande fråga för några dagar sedan, och som flyttade givaren in i tanken där skall sitta.

Och om det inte är något fel på växelventilen så skall det inte spela någon roll för varmvattnet om p2 går kontinueroligt eller inte.
Titel: SV: Vad händer med radiatorflödet?
Skrivet av: PerM skrivet 21 november 2006, 12:27:58
Om du har bypass så bör du kolla var din GT1 sitter, precis som tipo skriver. Jag hade ett likande problem , se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10664.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10664.0).