Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Rickard skrivet 12 juli 2015, 14:20:12

Titel: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: Rickard skrivet 12 juli 2015, 14:20:12
Hmm, nu är det kanske nåt på gång med pumpen.
Idag stannade värmepumpen och jag konstaterade snabbt att det berodde på jordfelsbrytaren.
På samma jordfelsbrytare sitter bastu, poolreningsverk och cirkpump samt då värmepumpen.
Felet finns i alla fall i värmepumpen, det kunde jag konstatera.
Plockade isär värmepumpen och kollade runt lite och såg att det var lite kol/sot nedanför kontaktorn som drar igång kompressorn.
Med tanke på ett det rimligen blir en liten ljusbåge varje gång den går till/från så är det väl kanske inte så konstigt, men frågan är om man måste byta den?
I alla fall så tog jag fram tryckluftskompressorn och renblåste kontaktorns rörliga delar samtidigt som jag motionerade den fram/tillbaks.
Testade sedan slå till jordfelbrytaren igen, och den löste åter ut, men nu först efter 1-2 sekunder (tidigare gick den aldrig återställa ens, sprättade från direkt).
Återställde ännu en gång, och sedan dessa har det fungerat, nu i ca 2 timmar.

Vad tror den samlade expertisen, kan det vara kontaktorn som spökat, eller finns det andra fel som är vanliga på gamla Nibe värmepumpar?
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: Carl N skrivet 12 juli 2015, 14:32:58
Jag skulle byta den där kontaktorn.
Fundera på en mjukstart istället?
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 12 juli 2015, 15:37:36
Eller också byter man kontaktor och kopplar in gnistsläckare (varistorer och/eller RC-nät) parallellt med kontakterna.
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: Rickard skrivet 13 juli 2015, 06:47:07
Fungerar fortfarande, känner jag mig själv rätt så får det vara tills det blir problem nästa gång.
Men...
Kanske är det detta som spökat på senare tid, ibland när jag kastat på vatten på bastuaggregatet har jordflesbrytaren löst ut trots att alla slingor i aggregatet ser hela ut.
Lite kaka på kaka av krypströmmar så löser den ändå, typ.
Med lite tur är det i alla fall inget fel på bastuaggregatet, som jag sett som en kommande kostnad.
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: Smurfen. skrivet 13 juli 2015, 08:41:24
Brukar man inte sätta nån typ av trögare jordfels brytare till vp mest för brandskydd  Sc:,h
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: svenske kocken skrivet 13 juli 2015, 08:59:33
Ofta sätter man en 300 mA för JFB eller så kan man (helt enligt reglerna i lite äldre anläggningar) lägga den utanför JFB. Vet man att pumpen är korrekt inkopplad är det ingen fara att lägga den utanför JFB och det skulle jag göra för att bli helt säker på vart felet sitter. Det kan vara mycket "lurigt" med jordfel och JFB, man kan vara säker på att felet sitter på ett ställe men det visar sig att det satt på nått helt annat ställe. Du kan ju även MEGGA pumpen koppla ihop faserna och nollan och mät mellan dom trådarna och jord, värdet ska i princip oändligt.
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 13 juli 2015, 11:41:09
När det är en sotig kontaktor eller liknande som ställer till med jordfel är det inte säkert att det märks när man meggar, jordfelet uppstår bara i brytögonblicket när brytljusbågen sveper förbi ett ställe som via sotet har kontakt med jord.

Okänsliga (300 mA) jordfelsbrytare ska egentligen inte kallas för tröga. De löser ut utan tidsfördröjning precis som de vanliga 30 mA och högkänsliga 10 mA, men kräver en högre felström innan de ens börjar fundera på att lösa ut.
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: purjo__ skrivet 13 juli 2015, 12:49:08
Många jordfel kräver lite spänning för att upptäckas, så det är inte säkert man ser nåt fel med vanlig multimeter.
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: svenske kocken skrivet 13 juli 2015, 16:20:04
Med en Megger och 1000 V så upptäcker man det mesta i frågan om jordfel. Men som jag skrev tidigare så är det mycket vanligt att felet sitter på nått annat ställe än det man tror sig veta, fråga inte hur jag vet det.
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: Rickard skrivet 13 juli 2015, 16:57:02
Jag har mycket prylar, men någon megger har jag inte.
Händer det igen skall jag koppla ur kompressorn innan jag gör något annat, bara för att se om det eventuellt kan vara den som börjat fälta.
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: svenske kocken skrivet 13 juli 2015, 20:59:51
Problemet är bara att du kan ha jordfelet på ett helt annat ställe men det blir inte "synligt" om inte kompressorn startar och ger en lite större last (i starten). Typiskt är att en JFB löser när man sätter på spisen men felet är i en skarvsladd som ligger ute i regnet.
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: claesc skrivet 13 juli 2015, 21:48:14
Det kan ju vara det luriga jordfelet, en slutning mellan nolla och jord. Det kan få en JFB att smälla av vad man än slår på i huset. En sådan slutning i en IR-värmare (elementet hade rört sig så att nollans anslutning låg mot höljet) fick mig att misstänka både mikrovågsugnen och spisen, men när TVn löste ut brytaren.... Hallå, den är ju inte jordad, här är något galet.
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: Rickard skrivet 14 juli 2015, 06:35:56
Problemet är bara att du kan ha jordfelet på ett helt annat ställe men det blir inte "synligt" om inte kompressorn startar och ger en lite större last (i starten). Typiskt är att en JFB löser när man sätter på spisen men felet är i en skarvsladd som ligger ute i regnet.
Troligen uppstod felet när kompressorn stannade, jag höll just på att backspola sandfiltret till poolen när det hände, och då flödet inte lägre går genom värmeväxlaren löser kompressorn ut på driftspressostaten (som när den värmer tappvarmvatten).
Vid detta tillfälle låg alltså belastningen på max, ca 2.3 kW, och den stannade plötsligt.

Nu hade jag iofs backspolat rätt länge (det har regnat över 100 mm senaste veckan, så poolen var överfylld) så den borde ha stannat ett bra tag innan jfb löste ut...
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: svenske kocken skrivet 14 juli 2015, 08:43:27
Skaffa en isolationsprovare, finns hos Kjell & Company för runt en tusenlapp. Blir det dyrt kan vi starta en insamling  ;)
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 14 juli 2015, 09:28:46
Troligen uppstod felet när kompressorn stannade, jag höll just på att backspola sandfiltret till poolen när det hände, och då flödet inte lägre går genom värmeväxlaren löser kompressorn ut på driftspressostaten (som när den värmer tappvarmvatten).


Det talar ju för att jordfelet orsakades av att ljusbågarna som uppstod när kontaktorn bröt, svepte förbi något jordat sotskikt i närheten.
Och ett sådant jordfel hittar man inte med megger eller isolationsprovare så länge det är ljusbågsfritt i kontaktorn.
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: Carl N skrivet 14 juli 2015, 11:00:31
Jag tror fortfarande på kontaktorn, problemet verkar ju slutat sen du gjorde ren den?

Antingen kan du köra på tills den löser ut igen och kolla om kontaktorn blivit sotig?
Eller byta ut den, vilket jag skulle gjort, det känns ju inte så bra i vilket fall det blir sotigt där.
Nästa gång kanske den börjar brinna?
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: Rickard skrivet 03 augusti 2015, 14:39:10
Nytt "tjuvstopp", denna gång också i samband med, eller efter backspolning av sandfiltret, värmepumpen har troligen löst ut på drifpressostat i samband med att jag stängde av flödet till poolen.
Senare på eftermiddan så kommer en av våra besökare ut från duschen och säger att vattnet är kallt - skall det verkligen inte räcka längre än ett par minuter...
Vattentemp 22 grader när jag kollar i displayen, jordfelsbrytaren har INTE löst ut, ej heller motorskyddet.
Larmlampan blinkar, men det står inget meddelande i displayen.
Hittar inga hänvisningar till fel som kan uppstå som gör att larmlampan skall blinka UTAN att det finns ett meddelande i displayen, men detkanske det kan?
Startar om maskinen, och allt fungerar som det ska.

Kan den ha löst på HP-pressostaten, men larmet har uteblivit?

Inga säkringar bytta i samband med detta fel heller.

 dontknow dontknow dontknow
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: purjo__ skrivet 07 augusti 2015, 16:24:01
Dags att byta kanske? Testa offerttjänsten här på sidan.  tummenupp
Titel: SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Skrivet av: Rickard skrivet 07 augusti 2015, 17:22:00
HEHE, jag får då och då fina erbjudanden från olika leverantörer, så jag tror inte att jag behöver använda offerttjänsten, men om jag nappar på någt erbjudande så kommer jag att redovisa exakt vad jag betalar, och jag kommer dessutom att använda testresultaten offentligt för alla som vill se, oavsett resultatet - som vanligt kommer jag att köra med öppna kort, och den tillverkare som (eventuellt) säljer till mig kommer att vara medveten om att de kan få både positiv och negativ kritik.

Som ni förstår så har jag genom åren blivit erbjuden att köpa billigt, mot att jag "lär mig produkterna".
Jag har hittills inte känt något behov då min nuvarande pump fungerar bra (peppar peppar) men när det blir dags kanske det blir annorlunda, vem vet.
Oavsett vilket så kommer affären att redovisas öppet.