Hej,

Mitt första inlägg här.

För två veckor sedan blev jag villaägare för första gången. Huset är bestyckat med en bergvärmepump NIBE Fighter 1215 (10 kW).

Ikväll märkte jag att det var lite kallare och att varmvattnet var borta efter att barnen badat tidigare ikväll.
På pannan stod det LP-larm och röd lampa blinkade. Varmvattnet var nere på 14 grader. Efter att ha läst lite så luftade jag systemet, stängde jag av pannan, skruvade loss skruven på köldbärarpumpen och vred runt något varv och skruvade tillbaka skruven. Efter uppstart av pannan så lös inte lampan och tempen på varmvattnet steg.

Någon som har en idé om vad jag ska göra mer? För det känns inte som att problemet grundorsak är löst...

Siffror innan jag gjorde ovansteånde:
VB-fram: 22 C
Varmvatten: 14 C

Siffror som jag gjort ovanstående åtgärder och låtit pannan köra några minuter:
VB-fram: 28 C
Varmvatten: 23 C
Utetemp: -3 C
VB-r: 21(53) C
VVStart: 24 (42) C
KB-f: 6 C
KB-r: 2 (-12) C
Kurvlutning: 10
VB-Starter: 23909
VP-tid: 22414 h
TS-tid: 34h
Grundinställning 0   12   Sverige

Kom gärna med lite tips.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
Det kan vara grundorsaken som är åtgärdad. LP-larm uppstår när det är dålig cirkulation på köldbäraren, när expansionsventilen krånglar, när köldmediefiltret är igensatt eller när köldmediet har läckt ut. Om det var köldbärarpumpen som krånglade kan problemet vara löst. Är det expansionsventilen kan det vara en tillfällighet. Jag hade problem med att min pump stannade tre gånger pga LP-larm med någon månads mellanrum när den var två år gammal. Sedan dess har det inte hänt förrän för någon månad sedan.

Kompressortemperaturen saknas i listan, vad ligger den på under drift?

Pumpen verkar vara runt 7 år gammal. Undrar om det är någon mening med att fråga tidigare ägaren om det har varit liknande problem tidigare. Ett jakande svar blir lite som att medge dolt fel.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
Kolla nivån i KB-kärlet, det ska finnas ett vitt plastkärl där KB kommer in från borran.
Om det är låg nivå kan man stänga ventilen under kärlet, skruva loss ventilen ovanpå och fylla på med vatten till ca 2/3.

Kompressortemp finns inte på 1215.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad goldfish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag försökte igår kväll att hitta köldmediefiltret, men vet inte riktigt var jag ska leta, men det var förvisso sent mitt i natten, så tröttheten kan ha gjort sitt...

Som jag tolkar manualen till NIBE Fighter 1215 så ska smutsfiltret finnas utanför själva pumpen, inte i. Stämmer det? Vad är det jag ska leta efter och hur gör man för att byta? Köper man ett nytt filter eller rengör på något sätt? Något man kan kolla på själv?

Gällande det vita KB-kärlet (vitt halvgenomskinligt plastkärl) så var det uppfyllt till c:a 2/3 eller något litet mer kanske.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 853
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
Smutsfiltret sitter för mig inuti en frigolitklump som också innehåller anslutningar, och kranar, som man använder för påfyllning av köldbärare. Frigolitklumpen kan du dela på och ta bort, och sedan ser du hur ser ut.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
Kompressortemp finns inte på 1215.
Tråkigt, jag tycker den ger värdefull information om hur pumpen fungerar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hos mig är smutsfiltret på kalla sidan en "filterball" som är invirad i armaflex (svart isolering).
Det är bara att stänga ventilen, skruva av täckmuttern, lossa låsringen, ta ut filtret och spola rent det.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad goldfish

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag fick LP-larm igen igår och det lät nästan som en motor höll på att skära. Dock efter att ha lossat skruven på värmebärarpumpen så kom allting igång igen.

jag har lagt till några bilagor på rören utanför bergvärmepumpen. Jag har inte helt lätt att hitta vad som egentligen är filtret. Någon som kan se var filtret är?

Värt att notera är även att nivån i KB-kärlet är betydligt mer än 2/3. Har jag för mycket i?

Undrar om det är något skit i systemet, om motorerna håller på att gå sönder eller om det kanske är smutsfiltret som är skitigt.

Tacksam för tips.

Hos mig är smutsfiltret på kalla sidan en "filterball" som är invirad i armaflex (svart isolering).
Det är bara att stänga ventilen, skruva av täckmuttern, lossa låsringen, ta ut filtret och spola rent det.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det var en sabla massa rör, har du frikyla eller FLM?
Men smutsfiltret borde sitta på inkommande KB, troligen före nivåkärlet.
Sen är det inga problem att det är lite mer än 2/3 i nivåkärlet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!