Hur sänker man hetgastempen kontrollerat? Den envisas med att hamna på 108-109? Och när VP ska köra VV löser skyddet ibland!

I manualen står det att drifttempen ska ligga runt 100 grader, vad betyder det? (Plus minus någon grad eller fem?)

Nuläge:
P1 (yttre i radkrets med bypass) på lägsta varvt, ST/RT=5,2 grader
VBU/ST=2,5 grader, kan jag strypa kulventilen på cirkpumpen, tex på trycksidan?
P2 (i VP) på lägsta varvt, VBU/VBI=7,2 grader
P3 (i VP) på högsta varvt, KBI/KBU=4,5 grader (smuts i filter?)
Utetemp=-3,2
VBU=42,3
VBI=35,1
ST=40,1
RT=34,9