Författare Ämne: Gradminuter???  (läst 4095 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Allanfire

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
Gradminuter???
« skrivet: 24 september 2010, 18:20:35 »
vad ar det ???gradminuter alltsÃ¥  nibe f2025 och vvm 300

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Gradminuter???
« Svar #1 skrivet: 24 september 2010, 18:48:07 »
Rent matematiskt är det en integration, tid x grader C.

Det funkar som så att VVM300 räknar på skillnaden mellan ärvärde och börvärde på framledningen en gång varje minut och adderar det senaste resultatet till en totalsumma.
När totalsumman blir noll så stoppar VP:n och när totalsumman når startvärdet så startar VP:n.
Formeln är Skillnad=ärvärde-börvärde och skillnaden addaras till totalsumman en gång varje minut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: Gradminuter???
« Svar #2 skrivet: 24 september 2010, 19:23:42 »

Har en parameter då pannan ska gå in och hjälpa till, -400 gradminuter.
Då medför detta att det skulle t.ex. kunna vara -10 grader under 40 minuter.
Är kanske lite högt om det är minus 20 grader ute.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Gradminuter???
« Svar #3 skrivet: 24 september 2010, 19:29:35 »

Har en parameter då pannan ska gå in och hjälpa till, -400 gradminuter.
Då medför detta att det skulle t.ex. kunna vara -10 grader under 40 minuter.
Är kanske lite högt om det är minus 20 grader ute.
Nej så är det inte, om VB ligger 10 grader under börvärde under 40 minuter får
man 400 GM underskott. Tex. om du har 45 grader VBB bör och är värdet
ligger på 35 grader under 40 min får du -400 GM. -400 är GM för eltillskott är
normalt för högt, -800 - -1000 brukar vara lämpligt värde för att undvika
onödigt eltillskott.

MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: Gradminuter???
« Svar #4 skrivet: 24 september 2010, 19:32:49 »

Nu har jag en GAS pannan men det bör ju vara det samma. Man får prova sig fram då...
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!