Skrivet av: hokanp
« skrivet: 24 september 2010, 19:32:49 »Nu har jag en GAS pannan men det bör ju vara det samma. Man får prova sig fram då...
Skrivet av: hokanp« skrivet: 24 september 2010, 19:32:49 »Nu har jag en GAS pannan men det bör ju vara det samma. Man får prova sig fram då... Skrivet av: jonasb« skrivet: 24 september 2010, 19:29:35 »Nej så är det inte, om VB ligger 10 grader under börvärde under 40 minuter får man 400 GM underskott. Tex. om du har 45 grader VBB bör och är värdet ligger på 35 grader under 40 min får du -400 GM. -400 är GM för eltillskott är normalt för högt, -800 - -1000 brukar vara lämpligt värde för att undvika onödigt eltillskott. MVH/Jonas Skrivet av: hokanp« skrivet: 24 september 2010, 19:23:42 »Har en parameter då pannan ska gå in och hjälpa till, -400 gradminuter. Då medför detta att det skulle t.ex. kunna vara -10 grader under 40 minuter. Är kanske lite högt om det är minus 20 grader ute. Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 september 2010, 18:48:07 »Rent matematiskt är det en integration, tid x grader C.
Det funkar som så att VVM300 räknar på skillnaden mellan ärvärde och börvärde på framledningen en gång varje minut och adderar det senaste resultatet till en totalsumma. När totalsumman blir noll så stoppar VP:n och när totalsumman når startvärdet så startar VP:n. Formeln är Skillnad=ärvärde-börvärde och skillnaden addaras till totalsumman en gång varje minut. Skrivet av: Allanfire« skrivet: 24 september 2010, 18:20:35 »vad ar det ???gradminuter alltså nibe f2025 och vvm 300
|
|