« skrivet: 09 mars 2020, 08:35:59 »Hur länge har det här problemet funnits? Var ligger huset?
Vad är det för temperatur på fram- och returledning när pumpen värmer huset? Av köldbärartemperaturerna att döma verkar det som om pumpen inte tar någon värme från borrhålet och då bör det vara liten differens mellan temperaturen på fram och retur. Att köldbärargivarna skulle vara fuktskadade och visa fel så att det blir värden som är rimliga för en pump som inte fungerar är inte så sannolikt. Vanligen brukar det bli helt orimliga värden på någon av eller bägge köldbärartemperaturerna.
Vad är det för temperatur på fram- och returledning när pumpen värmer huset? Av köldbärartemperaturerna att döma verkar det som om pumpen inte tar någon värme från borrhålet och då bör det vara liten differens mellan temperaturen på fram och retur. Att köldbärargivarna skulle vara fuktskadade och visa fel så att det blir värden som är rimliga för en pump som inte fungerar är inte så sannolikt. Vanligen brukar det bli helt orimliga värden på någon av eller bägge köldbärartemperaturerna.