« skrivet: 31 augusti 2010, 19:01:46 »
Min x15 visar: fel på elpatron, och försvinnar inte.

Har avbrott el, men det hjälper inte heller.

Har ni hat det problem?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15: fel på elpatron
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2010, 20:47:13 »
Hej
Nej fel på elpatron har jag inte haft. Däremot på kraftkortet.
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad OWL

  • Alternativ energi er vejen frem......
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alternativ energi er "lige i øjet"..... ;-)
SV: X15: fel på elpatron
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2010, 22:40:51 »
Min x15 visar: fel på elpatron, och försvinnar inte.

Har avbrott el, men det hjälper inte heller.

Har ni hat det problem?

Alarmårsag:
Elpatronen benyttes kun ved nøddrift, ekstra varmtvand eller varmtvandsspids.
Den er udstyret med en overophedningsbeskyttelse, som udløses,
hvis elpatronen bliver for varm. Alarmen indebærer, at elpatronen
standses, og dens temperatur begynder da at falde.

Har du tjekket følgende:
Reset-knap for overophedningsbeskyttelse til elpatron.
Bemærk! Knappen skal trykkes hårdt ind.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15: fel på elpatron
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2010, 22:52:30 »
Och det är inte överhettningssudd som löst ut ??

Jag tror som OWL , det hände mig igÃ¥r 

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15: fel på elpatron
« Svar #4 skrivet: 05 september 2010, 12:43:11 »
Det var netop som owl sagde, og jeg måtte trykke hårdt!

Nu kører det! Tak for hjælpen!

Vh Danskeren
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!