Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Välja rätt lösning/offert  (läst 1447 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad erimos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Välja rätt lösning/offert
« skrivet: 11 september 2018, 23:42:40 »
fått följande offerter:

1. Nibe f1226-8, 150m borrhål. 125 000 efter ROT.
2. CTC EcoHeat 408, 150m borrhål, 146 000 efter ROT

Tidigare har jag fått offert på Nibe f1255, 180m borrhål, volymtank och en extra shunt för att styra golvvärmen. 171 000 gick det kalaset på.

Husets energibesiktning säger 26300kwh för värme och varmvatten. Byggt 1966 med enkretssystem och panelradiatorer kvar på övervåningen, golvvärme på bottenvåning samt badrum övreplan. Lättbetong och krypgrund. Nuvarande elpanna är inställd på 62 grader vid - 20. Okänd volym på systemet men misstänker att en volymförstorande tank skulle vara bra för jämn temp på golvvärmen på nedre plan som jag misstänker är lite klent dimensionerad. Dock har jag lite svårt (men inte omöjligt) att placera en extra tank vilket gör att CTC's lösning verkar lämplig.

Ctc-säljaren säger att han inte vill rekommendera nån annan produkt och menar att ctc's lösning är perfekt för förutsättningarna. Delar andra denna bedömning? Får jag bättre funktion i mitt system för den dyrare prislappen?

Spanar lite på Daikins inverter som jag tror kan vara i den här prisklassen, nån som vet?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Välja rätt lösning/offert
« Svar #1 skrivet: 12 september 2018, 07:57:59 »
Om du verkligen behöver 62 C framledning vid -20 C ute så skulle jag akta mig för EcoHeat.
Pannan kommer värma till ca 7 C över framledningstemp (eftersom den shuntar värmen) viket inte kompressorn fixar vid så höga temperaturer så då blir den en elpanna.
Men om du klarar dig med en betydligt lägre framledningstemp så kommer den funka?
Tycker att 62 C låter i överkant om du har golvvärme nere, du skulle behöva veta om det funkar med lägre temp?

Nibes 1226 ska klara 63 C med kompressor och värmer direkt på framledningen utan shunt vilket gör att den kommer jobba med kompessorn även vid -20 C.
Men har du kombinerat golvvärme och radiatorer så rekommenderas 1245 då den kan styra en extra shunt.
En UKV 100 kan man hänga på väggen om man har platsbrist på golvet?

Det går att t ex styra shunten till golvvärmen manuellt eller med extern styrutrustning om man vill.
Ta in offerter på fler, kolla på Daikin.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad erimos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Välja rätt lösning/offert
« Svar #2 skrivet: 12 september 2018, 16:51:24 »
Jag har inte bott i huset en hel vinter än så det är svårt att veta. Men kollar jag i eco design-dokumentet för ctcn anges WTOL till 65, jag trodde det var kompressorns maxtemp?
Slutar kompressorn arbeta helt om för hög FL beställs? Kan den inte värma nedre delen och elpatron övre?

Vad får jag för fördelar driftsmässigt av att pannan styr shunt en till golvvärmen? Som det är nu verkar den mest fungera som en maxtemp-begränsare inställd på 35 grader. Nuvarande styr blir ju lite knäppt då golvvärmen når toppeffekten vid ganska moderata utetemperaturer.

Ska få offert på en billig ivt också, greenline c7. Verkar dock lite bullrig.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Välja rätt lösning/offert
« Svar #3 skrivet: 12 september 2018, 21:22:56 »
Jo, kompressorn klarar 65 C, men CTC EcoHeat vill värma tanken till 62 + 7 = 69 C om börvärdet är 62 C.
Det brukar inte gå så bra att få till det med att kompressorn ska värma underdelen, den stannar oftast och låter elpatron ta över helt.
Men som sagt kanske huset inte alls behöver så pass hög framledning, kör man med elpanna så kanske man ställer upp temperaturen lite för mycket och låter termostaterna styra.
Jag skulle dock köra med elpannan en vinter och kolla upp hur varmt man måste shunta fram när det är svinkallt innan jag bestämde mig.

Golvvärmeshunten behöver man inte styra från värmepumpen, det funkar säkert att ställa in den manuellt.
Det är kanske mer tekniknördar som jag som gillar att pillra med 2 kurvor.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad erimos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Välja rätt lösning/offert
« Svar #4 skrivet: 12 september 2018, 22:59:28 »
Ok då förstår jag invändningen bättre. Hur samkör en vanlig start/stopp med eltillskott? Nibe 1245 med 100l ukv ligger bra till.

 Alla verkar kunna sälja Nibe men oftast är det nÃ¥got annat som offereras. Vad beror det pÃ¥? Sämre marginaler?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Välja rätt lösning/offert
« Svar #5 skrivet: 13 september 2018, 08:29:40 »
Där jag bor offereras oftast Nibe av de som har den i sortimentet, om det är nått annat där du bor är det en slump.

En värmepump med helt flytande kondensering värmer radiatorvattnet direkt utan shunt, elpatron sitter efter kompressorn så kompressorn ska gå hela tiden innan eltillskottet hjälper till.
Enda tillfället som kompressorn stängs av är om returtemp (ungefär framledning minus 8 C) blir för hög, oftast sker detta vid ungefär 55 C på returen vilket motsvarar 63 C på framledningen.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Välja rätt lösning/offert
« Svar #6 skrivet: 13 september 2018, 08:44:37 »
En annan anledning kan vara att Nibes värmepumpar säljs billigare på nätet än vad installatörerna betalar för den hos grossist, de kanske är less att höra att de är så dyra jämför med priserna på nätet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Välja rätt lösning/offert
« Svar #7 skrivet: 13 september 2018, 09:14:22 »
Det är ju inget som hindrar en installatör att handla pÃ¥ nätet varför stödja en grossist som inte ligger rätt i pris  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Välja rätt lösning/offert
« Svar #8 skrivet: 13 september 2018, 09:21:48 »
Precis, så skulle jag göra, men de flesta är väl så invanda i gamla mönster att de hellre betalar 15000 kr mer för pumpen hos en grossist.
Och kunder verkar ju stå i kö i vilket fall?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad erimos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Välja rätt lösning/offert
« Svar #9 skrivet: 22 september 2018, 15:06:35 »
Fått en informell offert på daikin på140kkr och ett borrhål på 150m. (säljaren rekommenderar djupare).

För de 6kkr som skiljer får jag en tank eller 24m extra borrhål. Känns rätt attraktivt.

Har kollat med grannar som har bergvärme i likadana hus (dock utan eftermonterad golvvärme på bv) och de har alla on/off direkt på radiatorkretsen. Ingen säger sig ha några problem men det kanske man inte ska fästa sig för mycket vid.

Mätt upp lite rördimensioner också, 26mm järn/22cu mm vid panna och 16mm vid radiatorer. Brukar diametern variera så? Hur estimerar man volymen på radiatorkretsen?



nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!