Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: guriek skrivet 03 februari 2018, 16:35:05

Titel: Driftinfo
Skrivet av: guriek skrivet 03 februari 2018, 16:35:05
Har en CTC Eco Air 107 -08 och en CTC Eco EL.
Driftinfo dyker upp ibland på displayen och säger; "Kompr startfördröjning"

Avser detta pumpen eller pannan?

Jag är ensam och helt novish på detta

Tack på förhand
Titel: SV: Driftinfo
Skrivet av: kullabacken skrivet 03 februari 2018, 17:24:21
Det är pumpen. Du har en startfördröjning på kompressorn. Så att den ska stå en stund när den har stannat tills nästa start.
Titel: SV: Driftinfo
Skrivet av: guriek skrivet 05 februari 2018, 13:38:52
Då är det helt ok? Behöver inte vara orolig?
Titel: SV: Driftinfo
Skrivet av: kullabacken skrivet 05 februari 2018, 14:13:35
Det är ok. Du kan titta i menyn avancerat/service/fabriksinställningarna kod där har du olika inställningar och blandanat startfördröjning bör vara minst 10min
Titel: SV: Driftinfo
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 februari 2018, 14:49:50
Men dyker inte det enbart upp i menyn när styren vill starta kompressorn men är förhindrad av startfördröjning  Sc:,h
Titel: SV: Driftinfo
Skrivet av: kullabacken skrivet 05 februari 2018, 15:11:59
Men dyker inte det enbart upp i menyn när styren vill starta kompressorn men är förhindrad av startfördröjning  Sc:,h
jo så är det..
Titel: SV: Driftinfo
Skrivet av: kullabacken skrivet 05 februari 2018, 15:28:56
Meddelandet kompr startfördröjning ska absolut inte komma mellan varje start/stop. Men visst kan det komma i bland. Det kan jag tycka är normalt. I samband med att man kanske tappar varmvatten eller duschar.
Styr systemet kan oxå ändra framledningsbörvärdet ganska kriftigt vid vissa tillfällen. Fallande utomhustemperatur eller att inomhusgivaren blir påverkad.
Titel: SV: Driftinfo
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 februari 2018, 17:49:12
Det var åt det hållet jag tänkte att kommer larmet ofta bör man se över inställningarna för så kort som 10 minuter mellan starterna ska det normalt inte bli och är det ofta så sliter det onödigt på grejerna. Vet inte hur det ser ut på Ctc men har för mig dom har nån typ av starträknare så man kan kolla start stopp under några dagar.
Titel: SV: Driftinfo
Skrivet av: guriek skrivet 08 februari 2018, 20:01:58
Tack alla för svar. Då ska jag försöka kolla att det är längre än 10 minuter mellan dessa.
Titel: SV: Driftinfo
Skrivet av: GabrielH skrivet 12 februari 2018, 21:14:48
Vanligt problem vid hög fart på cirkulationspumpen som ger omrörning i tanken och får temperaturen att falla snabbt. Tillsammans med lågt ställt start/stopp-delta (CTC standard) och pumpen vill starta igen efter bara några få minuter. Pröva att ställa ner cirkulatonspumpen till 1.