Nibe har ej ngn backventil. vx-ventilen sitter på vb-fram då den går över till radd-sidan blir det ingen cirkulation genom vv-tankens retur.
Sitter inte växelventilen på VB-r på 1210/1215?
Vet att växelventilen kan börja bråka om man kör "endast varmvatten" på sommarhalvåret. Då e den ständigt nertryckt och kan bli kvar där när man sedan vill ha värme till huset. I vissa fall så stannar den halvvägs upp och beteer sig allmänt löjligt.
Rekomenderar egentligen ingen att använda det driftläget pga ovantående orsaker.
Hej
Jag som har plockat ihop mitt system själv har sett hur växelventil fungerar.
Utan spänning är ventilen kopplad som standard mot ett rad system.
Det är så även i NIBES koppling i SMO/VVM. Den ligger kopplad till tillopp rad/VV.
Om ni har den på returen tror jag VP får mycket svårt med att få något vatten till sig om den är öppen mot vv utan spänning, och den vill öppna till rad kretsen och får ingen el att öppna med?? Har ni den rätt kopplat EL/rörmässigt.
Normalt....A-Rad,B-VV,AB till VP?.
Inga Reläer som hänger sig, eller kopplingstrådar som är dåligt anslutna?
Vad mer kan Ni ha för fel?
Växelventil är standard produkt som finns till andra anl än VP.
NIBE VXV är igentligen en Honeywell produkt VC 4013 RSK nr 624 65 63 ? (Det fickjag av Nibe vid min beställning)
Janne