Hejsan,
Se bilaga för bild.
Hus med 290kvm
3 plan + garage (källare: golvärme, våning 1: radiatorer (2 x 15x2.5mm PEX, F1/F2), våning 2: radiatorer (1 x 15x2.5mm PEX, F3)). Stamledningen är 28mm koppar.
Våning 1 & 2 har alltså 3 parallella ledningar är radiatorerna borde sitta i serie (syns inte på systemritningar från -90talet).
Problemet är att få jämnare temperatur R1,R2,R3 för alla slingorna R1 & R2 är ok men R3 från våning 2 är aldeles för kall (för lågt flöde/för klen ledning).
Har en Alpha2 25-65 180 som kör på max fart. dT på fram/retur är 19 grader om man ser termobild så ser man att F1 & F2 / R1 & R2 är dT ~10grader och F3/R3 är dT ~25 grader.
Notera också i bilden att F1/F2 är strypta manuellt till ~60-70% från fullt öppna för att få mera flöde till F3.
Har några funderingar kring problemlösningen för detta (framtida luft/vatten installation på kommande så C22 radiatorer kommer att installeras i stor del av systemet).
1. Skulle det vara en idé att installera en Alpha2 25-80 180 istället för Alpha2 25-65 180? Räcker det för C22 45/35 (Våning 2: 10 radiatorer & ca 3.5kW vid DUT)?
2. Riva ut 15x2.5mm PEX och lägga in 16x2mm (borde vara möjligt då 16x2mm använder 25mm skyddsrör)? Räcker 16x2mm för C22 45/35 (Våning 2:10 radiatorer & ca 3.5kW vid DUT)?
3. Riva ut 15x2.5mm PEX och lägga in 18x2.5 eller 20x2.8mm (är det möjligt, någon som gjort det (ca 10m) då 28mm skyddsrör används)? Skulle behöva större rör för 45/35 system med C22. Antagligen bästa lösningen om det är möjligt, slipper riva upp golv & väggar.
4. Andra förslag?
Framledning 65grader vid DUT (-20 grader) och värmebehov ca 12kW (fjärrvärme).
Tackar på förhand!