Jag tänkte ta ett foto på lådan när jag kameran är uppladdad.
Säkerhetsventilen i kompressorn? Ja, det låter logiskt, pumpen är dock 15 år gammal nu.
Till Tobocop: Den allt lägre temperaturen jag kunde komma upp i innan pysandet inträffade under några få dagar. Säg att jag kunde köra till 53 grader på onsdagen, 49 på fredagen och 47 på lördagen, typ. Den har aldrig tillverkat särskilt hett vatten, det har nog legat på runt 48 hela tiden. Troligen underdimensionerad? Två borrhål, ett 90 och ett 110 meter, 340 kvadrat ovan jord 80 uppvärmda i källaren. 6-8 personer som använder varmvatten (liten hyresfastighet). Gammalt stenhus från 20-talet utan extra isolering.
Tidigare har jag alltid kört på varmvattenstopp RP, men efter expansionsventilsbytet i januari har den startat på 42 och stannat på 44, men när jag ändrade varmvattenstoppet till 47 så gör den åtminstone så mycket. Är det reglerpressostaten som är trasig med anledning av detta? Påverkar den även temperaturen på framledningsvattnet?
Är säkerhetsventilen något man kan byta, eller är hela kompressorn dödförklarad genom detta?
Går reglerpressostaten att byta eller är det en avancerad operation?
Jag har ju tänkt byta ut anläggningen framöver men skulle behöva hålla liv i den något år till om det är möjligt...