Fler TS-timmar än VP-timmar?
« skrivet: 26 december 2021, 23:07:51 »
Hejsan!

Flyttade till hus i våras och håller på och bekanta mig för första gången med bergvärmen och vår Nibe Fighter 1215 som jag gissar är +10 år.

Fråga 1:
Ser att TS-tiden är högre än VP-tiden. I de manualer och trådar som jag läst brukar det vara markant omvänt. Alltså VP-tiden är betydligt högre än TS-tiden. Är det normalt eller något man bör agera på?

VP-tid: 8699h
TS-tid: 9453h


Fråga 2:
Trycket ökar också en hel del (går över 2 bar, normalt är 1 bar) när tillsatsvärme körs och ibland kommer det vatten ur säkerhetsventilen (toppen på röda kärlet). Är det normalt?

Tack på förhand!

Mvh Martin


Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4724
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2021, 23:34:46 »
Du bör nog kolla exspansionskärlet med dom variationer som är, kan vara dÃ¥ligt med luft i eller hÃ¥l i blÃ¥san. Normalt med lite variation pÃ¥ trycket, säken som har röd hatt pÃ¥ , stÃ¥r det säkert 1,5 bar pÃ¥ och när EL-patronen värmer pÃ¥ riktigt sÃ¥ ökar trycket, säken öppnar normalt vid 1,5 bar . Det tyder pÃ¥ dÃ¥ligt med luft eller trasigt kärl. Lätt att kolla , troligtvis under en plastbricka sÃ¥ sitter det en bilventil. Släpp ut trycket med att öppna säken lite, dyker manometern direkt sÃ¥ är det fel.  Mera luft i kärlet. Du släpper ut till noll, fyller luft och äker trycket sÃ¥ släpp ut mer vatten, mera luft, när det inte kommer mer vatten, manometern ska stanna pÃ¥ noll, kärlet ska vara tomt, mera luft tills det är ca 0,5 -0,-6 bar och lufttrycket stÃ¥r kvar. SÃ¥ fyller du pÃ¥ med vatten till ca 1 bar

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #2 skrivet: 27 december 2021, 03:50:41 »
att ts-tid är mer än vp tid, kan bero på att den varvat räknaren på vp, den går väl bara till 65000 nånting har jag för mig

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #3 skrivet: 27 december 2021, 07:54:59 »
Under förutsättning att tillsatselen har varit korrekt inställd är min gissning att pumpen är 16-18 år gammal. Den är nog lite klent dimensionerad i förhållande till värmebehovet.

Pumpen kan i och för sig gå många år till men det kan vara värt att fundera på om borrhålet klarar av en något kraftigare pump.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #4 skrivet: 27 december 2021, 08:50:02 »
När det gäller expansionskärlet händer det att gummiblåsan inuti går sönder och kärlet fylls med vatten. Jag uppfattade detta som om ifall man knackar på nederdelen på expansionskärlet, skall det ha en fin klockklang. Är det fyllt med vatten =trasig inre bälg, blir det stumt i ljudet.
En annan sak var att när jag luftade element, sjönk trycket en hel del, men det behövdes väldigt lite påfyllning för att trycket skulle öka mycket.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #5 skrivet: 27 december 2021, 18:21:55 »
att ts-tid är mer än vp tid, kan bero på att den varvat räknaren på vp, den går väl bara till 65000 nånting har jag för mig

Jepp, det är rimligt tt anta att VP-tiden är 65535+8699 = 74234.
Den där värmepumpen är nog mer än 20 år gammal.
Tror det är en 1210.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mart.nibe.1215

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #6 skrivet: 27 december 2021, 23:06:54 »

Tack så mycket för snabba svaren!



Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34908
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #7 skrivet: 28 december 2021, 08:08:29 »
Ditt expansionskärl med nästan säkert trasigt, de håller normalt i ca 10 år, och din pump är äldre än så.
Tror det skall finnas en etikett ovanpå maskinen där du kan se vilken modell och effekt det är på pumpen, (kanske står ålder där också) skulle vara kul att veta effekten och hur stort hus den värmer med tanke på att du har haft rätt mycket tillskott.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #8 skrivet: 28 december 2021, 08:51:25 »
Jepp, det är rimligt tt anta att VP-tiden är 65535+8699 = 74234.
Den där värmepumpen är nog mer än 20 år gammal.
Tror det är en 1210.
65536 om man ska vara riktig petimäter 🥳
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad mart.nibe.1215

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #9 skrivet: 28 december 2021, 09:16:05 »

Här kommer lite mer bakgrundsinfo.

Huset är byggt 1929 och har 2 våningar (134 kvm) plus källare. Gamla fönster som är väldigt charmiga men misstänker att huset läcker en hel del värme. Vår redan höga elförbrukning ökar ca 3x när det blir kallt ute (ligger på ca 150 kWh per dag nu och på sommaren som lägst på runt 50 kWh).

Modellen är en Nibe Fighter 1215 men vet inte vilken effekt den har. Ska grava mer när vi kommer hem igen efter mellandagarna.




Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34908
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #10 skrivet: 28 december 2021, 09:28:13 »
Kollat hur det är med lister i fönsterna, när vi köpte vårt hus var det kopplade tvåglas utan tätningslister mellan bågarna, det gjorde att det blev rena värmeväxlaren mellan glasen så det inre glaset blev lika kallt som det yttre.
Det blev en PÅTAGLIG skillnad när vi satte dammtätningslister mallen bågarna.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #11 skrivet: 28 december 2021, 12:56:47 »
Här kommer lite mer bakgrundsinfo.

Huset är byggt 1929 och har 2 våningar (134 kvm) plus källare. Gamla fönster som är väldigt charmiga men misstänker att huset läcker en hel del värme. Vår redan höga elförbrukning ökar ca 3x när det blir kallt ute (ligger på ca 150 kWh per dag nu och på sommaren som lägst på runt 50 kWh).

Modellen är en Nibe Fighter 1215 men vet inte vilken effekt den har. Ska grava mer när vi kommer hem igen efter mellandagarna.

50 kWh på en sommardag är saftigt mycket! Värmer du en pool eller duschar halva dygnet? AC i hela huset?

Gamla fönster är ju klart sämre än nya moderna, men har man fräscha lister och bra drevning runt karmen är läget inte alls så illa som fönsterförsäljarna vill påskina. Svårt att räkna hem ett byte.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #12 skrivet: 28 december 2021, 15:06:32 »
på ovansidan av pumpen har du en silvrig lapp med all info om pumpen, s/n 14 siffror (siffra 7 och 8 anger årtal) modell fighter 1215-?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #13 skrivet: 29 december 2021, 08:52:11 »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Fler TS-timmar än VP-timmar?
« Svar #14 skrivet: 29 december 2021, 09:30:57 »
65535 är det största tal som kan representeras i ett 16 bitars heltal. Det ger att det finns 65536 olika tal när man räknar med 0. Det tar alltså 65536 steg för att gå runt ett varv.
I fallet med timräknare som snurrar runt är det alltså multipler av 65536 som skall adderas till det räknaren visar.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!