Hej, hoppas någon här kan hjälpa mig med ett svar.

Jag har en IVT optima 900 med innedelen Kombimodul rego800.

Jag har sedan december månad upptäckt att förbrukningen ökat med 100 % alltså från ca 75 kWh vid - grader till minst 140 kWh om dagen.

Har knappat lite på systemet och har inte fått några larm eller något konstigt. Men kan se att värmepumpen bara klarar av att värma värmevatten till max 27 grader. Detta även när det är 10 plus ute. Kan vägen se att tillskottet kommer in oavsett grader ute. Den går i gång ALLTID.

Jag har kommit fram till att värmepumpen klarar att värma till max 27 grader genom att jag stängde av tillskottet och provade.

Konstiga är att värmepumpen klarar att värma varmvatten till 43 grader.

Har gjort följande, rensat silen, kontrollerat växelventilen, pumparna, luftat systemet. Undersökt om värmepumpen läcker köldmedel ( inga tecken på det).

Blir tokig!

Hoppas på svar och ger värmepumpen en sista chans innan jag köper en ny jävel.

Tack på förhand
Bäsbousa
Södra Skåne

Edit: den värmer endast med hjälp av elpatronen( dock tömmer den plånboken)
« Senast ändrad: 23 januari 2023, 18:37:41 av Bäsbusa »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT optima/ Kombimodul 200/300. Värmer inte.
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2023, 11:38:14 »
Hej!
Vi behöver veta hur stort och gammalt hus du har och vilken typ av uppvärmning där är?
Kan du dessutom läsa av lite temperaturer när kompressorn går och värmer huset?
T1 Framledningsgivare
T2 Utegivare
T3 Varmvattengivare
T6 Hetgasgivare
T8 Givare värmebärare ut
T9 Givare värmebärare in
T10 Givare kondensortemperatur
T11 Givare köldmedietemperatur förångare
T12 Givare lufttetemperatur förångare
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bäsbusa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT optima/ Kombimodul 200/300. Värmer inte.
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2023, 21:09:04 »
Hej,

Huset är på ca 150 m2
Systemet är luft/vatten. Värmepumpen(ute delen är inte 900 utan 1100 tittade fel tidigare, vattenburna radiatorer. Skulle tippa på att de är från den tiden man hade oljepanna i huset.
Huset är från 1930 väggar av dubbeltegel med luftspalt mellan. Självdrag. Vill poängtera att problemet är att förbrukningen ligger på det dubbla jämfört med förra året. Och att elpatronen i innedelen kommer in hela tiden. Kan det vara så att kompressorn inte orkar med längre, sliten?

Här kommer lite siffror när kompressorn är igång och värmer ( eltillskottet var som vanligt också med och hjälpte till.

T134.6
T2 2.3
T3 33.6
T6 96.0
T8 34.7
T9 31.0
T10 31.5
T11 -12.6
T12 2.1


« Senast ändrad: 25 januari 2023, 12:49:49 av Bäsbusa »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT optima/ Kombimodul 200/300. Värmer inte.
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2023, 21:57:07 »
Konstiga är att värmepumpen klarar att värma varmvatten till 43 grader.

Varmvattenberedaren är isolerad. Även om pumpen ger betydligt lägre effekt klarar den att göra varmvatten men det tar betydligt längre tid. När pumpen värmer huset avger radiatorerna värme hela tiden. Då märks låg effekt.

T11 är väldigt låg jämfört med utetemperaturen. Det kan vara is i förångaren eller expansionsventilen som inte är rätt inställd. Kolla att förångaren är helt avfrostad. Jag tycker också att hetgastemperaturen, T6, är hög i förhållande till T8. Delvis beror det nog på att T11 är låg, det blir högt kompressionsförhållande men jag undrar om det inte handlar om sliten kompressor också.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT optima/ Kombimodul 200/300. Värmer inte.
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2023, 22:39:44 »
Förutom detta så kan det vara gasbrist eller igensatt torkfilter också.
Antar att du kollat att utedelen frostar av som den ska?
Du kan kolla hur frosten växer till emellan avfrostningarna, är de på hela eller delar av utedelen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bäsbusa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT optima/ Kombimodul 200/300. Värmer inte.
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2023, 11:36:51 »
Öppnat upp och tittat i värmepumpen. Se fotot. Det bubblar extremt mycket när den är igång. Kan den har något att göra med problemet?



Vid avstängd läge så är den i princip helt tom? Kan man fylla på? Någon som vet vad det kan kosta?
« Senast ändrad: 25 januari 2023, 11:44:41 av Bäsbusa »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: IVT optima/ Kombimodul 200/300. Värmer inte.
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2023, 19:15:02 »
Det är normalt att det bubblar någon minut efter start men om det bubblar hela tiden är det köldmediebrist eller möjligen igensatt filter. Det senare bör man kunna känna som en temperaturskillnad över filtret. Det har definitivt något med problemet att göra. Gasen i bubblorna bidrar mycket lite till att generera värme i kondensorn men kräver lika mycket arbete från kompressorn.

Påfyllning är proffsjobb, vet inte vad det kan kosta. Påfyllning utan föregående läcksökning är ett måste, det ska inte läcka.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Bäsbusa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT optima/ Kombimodul 200/300. Värmer inte.
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2023, 21:04:16 »
Ja, det bubblar hela tiden  :'(.

Jag får ta och kontakta kyltekniker som får komma och undersöka. Har själv inte kunnat lokalisera läckan.

Snart uppe i 3000kwh för januari😂 icke roligt men men man fÃ¥r stödja elbolagen sÃ¥ deras miljarder inte minskar.

Tack så mycket för svar.

Utloggad Bäsbusa

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT optima/ Kombimodul 200/300. Värmer inte.
« Svar #8 skrivet: 28 januari 2023, 13:25:58 »
Bara lite info.

Varit i kontakt med kyltekniker. Kommer nästa vecka. Skulle det vara gasbrist så kommer notan gå på Minst 20.000 kr. Han sa också att det kan vara någon givare för några 100 kronor som klyddar. Men vi får se efter besöket.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!