Tror han menar hastigheten i 5.1.10.Driftläge i 5.1.8 kallas intermittent eller kontinuerlig och default är intermittent (att den går med kompressorn).Jag kör min i Auto på min 1245, hos mig ligger på ca 4 C när grejerna går, jag tror att farten är ca 70 %.
På en on/off kanske det är så men jag skulle nog valt att köra den i auto läge känns lite onödigt med full fart på kb pumpen när vp lämnar 2 kw driv strömmen till cp påverkar cop en hel del vid låg last.
När det gäller on/offpumpar tillkommer det faktum att pumpen ger lite högre effekt med köldbärarpumpen på högsta fart. Det ger aningen mindre behov av tillsatsel.
Med pumpen, menar du köldbärarpumpen eller hela paketet, dvs värmepumpen?Blir det bättre COP med högsta fart på KB-pumpen?Min KBpump verkar ha tre lägen, vilket är invalt nu? (Bilder)
Hej bopakoster du kan se det i den lilla rutan , kan vara svårt att se men det är 1 - 2 - 3 där 3 är max, det med bättre verkningsgrad har med värmen i hålet att göra, låg fart KB kyls ner rätt bra och kan ha svårt att värma på, hög fart mindre avkylning, mer temp när KB kommer tillbaka. kan du mäta tempen in/ut så ser du skillnaden,ju högre temp in = bättre verkningsgrad2; på den
Tack igen. Jag har under tiden testat hur mycket värme jag kan hämta från bastun under 2 timmar....eller tvärtom hur mycket jag kylde bastun..... skönt i alla fall, kiitos!Kollade en gång till nu på min KB-pump och ser den redan står i läge 3, så jag kan inte höja farten mer där så min fråga om högre hastighet var därför bara av akademisk art.Och tack baljo för "lånet" av tråden!
Värmepumpen menade jag. Jag hade tidigare en köldbärarpump av den typ av pump som är på bilden. Den drog så mycket el på maxfart att COP för den extra värme som producerades när man gick från läge 2 till 3 var 0,9. Det var alltså bättre att köra pumpen på läge 2 och låta elpatronen gå lite extra. Köldbärarpumpens hastighet gör bara liten skillnad i COP. Om jag minns rätt var det lie mindre än 1% som skiljde när köldbärarpumpens effekt varierades mellan 16 W och 48 W.
Ni som har valmöjligheten Autoläge, vad styr varvtalet på KB-pumpen?
Skadligt och skadligt , har man för stor VP kan man hamna på minus in/ut och det ska man undvika, nu pratar tillverkarna om att det gör inget, våran klarar det ner till ca -5C , klart att dom lämnar värme men verkningsgraden sjunker i takt med fallande temp på KB, är inte säker hur det fungerar, men kan tänka mig att VP får jobba lite mer för att upp värmen. Det sägs att C-pumpen saktar ner för att hålla ett Delta -T av något slag,blir mindre flöde då och sämre verkningsgrad då VP inte får sitt tillskott som behövs. Så ta det med en nypa salt det som sägs och skrivs om VP:s förmåga att producera värme av tillverkarna. Det säger sig självt i åtanke på L/V-VP som tappar när kylan kommer, är ingen skillnad för berg eller luft, bara lite bättre med berg som inte blir - 10 - 1 C