Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Fågelholken skrivet 23 januari 2023, 19:15:49

Titel: Effektvakt redan vid 2.0kW tillsats F730
Skrivet av: Fågelholken skrivet 23 januari 2023, 19:15:49
Hej,

Märkte igår kväll att effektvakten hade kickat in när pumpen körde på 2.0kW tillsats och begränsade ner den till 1.0.
Enda som var igång förutom lampor i huset var en stationär dator och diskmaskinen.

Huvudfas på 20A in till huset, nybyggt 2022. Pumpen är på 16A enligt elskåpet inne.

Se bifogad bild, den kör alltså 16.2A på L1, är det ens möjligt?
Andra bifogade bild idag på morgonen 3.0kW tillsats och då verkar den sprida ut på L1, L2 och L2.

Båda gångerna var det omkring -8C ute.

Finns det någon logg på när effektvakt kickar in? Larmloggen visar ej det.

Tacksam för synpunkter på varför detta kan ske
Titel: SV: Effektvakt redan vid 2.0kW tillsats F730
Skrivet av: Josth skrivet 23 januari 2023, 20:42:31
Om husets huvudsäkringar är 20 A så är din F730 fel inställd eftersom det står 16 A där. Ändra i servicemenyn! Om jag minns rätt kan kompressorn i F730 dra upp till 12 A på fas L1.
Titel: SV: Effektvakt redan vid 2.0kW tillsats F730
Skrivet av: jonas_da skrivet 24 januari 2023, 08:15:42
Ja du kan se när effektvakten aktiverats på nibeuplink --> historik --> informationsmeddelanden.

Lycka till!
Titel: SV: Effektvakt redan vid 2.0kW tillsats F730
Skrivet av: NiJa skrivet 24 januari 2023, 15:37:47
Hej,

Märkte igår kväll att effektvakten hade kickat in när pumpen körde på 2.0kW tillsats och begränsade ner den till 1.0.


Hur och var (vilken meny) gjorde du detta?
Titel: SV: Effektvakt redan vid 2.0kW tillsats F730
Skrivet av: Hasse G skrivet 24 januari 2023, 16:59:19
Hur och var (vilken meny) gjorde du detta?
Detta kan du se via appen,enligt ovan ( om du köpt tjänsten)
Titel: SV: Effektvakt redan vid 2.0kW tillsats F730
Skrivet av: NiJa skrivet 24 januari 2023, 17:55:37
Detta kan du se via appen,enligt ovan ( om du köpt tjänsten)
Tack.
Det jag hade tänkt komma till är det som gäller effektlåsning. Från installationsmanualen:

” F730 följer gällande byggregler (BBR). Detta innebär att max effektuttag (max installerad eleffekt för upp- värmning) kan låsas i meny 5.1.13. För att därefter ändra max effektuttag måste delar i produkten bytas ut.”

Olyckligt om man gör detta utan att veta konsekvenserna.
Titel: SV: Effektvakt redan vid 2.0kW tillsats F730
Skrivet av: jonas_da skrivet 24 januari 2023, 21:59:14
Tack.
Det jag hade tänkt komma till är det som gäller effektlåsning. Från installationsmanualen:

” F730 följer gällande byggregler (BBR). Detta innebär att max effektuttag (max installerad eleffekt för upp- värmning) kan låsas i meny 5.1.13. För att därefter ändra max effektuttag måste delar i produkten bytas ut.”

Olyckligt om man gör detta utan att veta konsekvenserna.

Ja men det går ju att begränsa effekten utan att låsa det permanent som tur är om man vill det.
Titel: SV: Effektvakt redan vid 2.0kW tillsats F730
Skrivet av: Hasse G skrivet 25 januari 2023, 10:27:25
Tack.
Det jag hade tänkt komma till är det som gäller effektlåsning. Från installationsmanualen:

” F730 följer gällande byggregler (BBR). Detta innebär att max effektuttag (max installerad eleffekt för upp- värmning) kan låsas i meny 5.1.13. För att därefter ändra max effektuttag måste delar i produkten bytas ut.”

Olyckligt om man gör detta utan att veta konsekvenserna.
Max elsteg är 6.5KW som du har inställt, detta går alltid att justera nedåt om du vill.
6.5KW är det som pumpen levereras med, övrig skrivning är nog mest byråkrati.