Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/luft => Ämnet startat av: Vasaloppsåkarn skrivet 21 december 2006, 13:53:51

Titel: DAIKIN-SVÅRT ATT FÅ TESTVÄRDEN
Skrivet av: Vasaloppsåkarn skrivet 21 december 2006, 13:53:51
Har nån koll på COP värdena för Daikin FTXS 25D för temperaturerna 7 2 -7 -15 så att man kan jämföra med övriga testade luftvärmepumpar?
Titel: SV: DAIKIN-SVÅRT ATT FÅ TESTVÄRDEN
Skrivet av: Duracell skrivet 21 december 2006, 16:00:50
http://www.promotelec.com/produits/labels/materiels/climatiseurs-PRO-1080-25.xls

Lite data om den maskinen från den här länken. Rad 305

FTXS25D
vid 7 grader ute och 20 inne
kW    3,40
COP  3,70

vid -7 grader ute och 20 inne
kW    2,25
COP   1,96
230-1-50
dB ute 61
db inne 56

Mvh durre
Titel: SV: DAIKIN-SVÅRT ATT FÅ TESTVÄRDEN
Skrivet av: vpgr skrivet 24 december 2006, 20:31:07
Här kommer värdena:

(och de som är tagna från Promotelec är fel)

Häls
Tomas
Titel: SV: DAIKIN-SVÅRT ATT FÅ TESTVÄRDEN
Skrivet av: Vasaloppsåkarn skrivet 25 december 2006, 12:11:07
Tack!

Då ska jag försöka jämföra mot Panasonic.

Titel: SV: DAIKIN-SVÅRT ATT FÅ TESTVÄRDEN
Skrivet av: Vasaloppsåkarn skrivet 25 december 2006, 21:54:15
Tomas har du Daikin själv?

Väljer nu mellan Panasonic E9EKEB mot ovannämnda Daikin.  Lutar nog mot Daikin fast den är 2000 kr dyrare.
Titel: SV: DAIKIN-SVÅRT ATT FÅ TESTVÄRDEN
Skrivet av: vpgr skrivet 26 december 2006, 20:12:12
Har bergsvärme hemma.
Hade en Panasonic på ö.v. som AC då det blir olidligt varmt på sommaren.
Den är nu nedtagen p.g.a. högt fläktljud på innerdelen.
Skall bytas ut till våren mot en Daikin FTXG35E vit.

Har man någon gång haft en möjlighet att jämföra en Daikin och en Panasonic innerdel angående ljudet så är det kört.
9 av 10 väljer en Daikin när de har lyssnat.
Kvaliteten ligger också hästlängder högre hos Daikin.

E9EKEB´s största fördel är lite högre effekt, samt lite tystare ytterdel när det är kallt ute.

Häls
Tomas
Titel: SV: DAIKIN-SVÅRT ATT FÅ TESTVÄRDEN
Skrivet av: Vasaloppsåkarn skrivet 28 december 2006, 09:52:37
Har nu lyssnat på en Daikin o visst är den tyst. COP verkar vara mindre på Daikin än EKEB men kommer med all sannolkhet ta en Daikin.
Är det en värmekabel i utedelen? Varför är de sällan med i tester?