« skrivet: 26 januari 2023, 10:33:54 »Fick för mig att göra snabbtester på rumsgivarens påverkan.
Min rumsgivare står på 22,5C och värmefaktor för givaren är 5,5.
Vid 22,5C har jag idag en beräknad framledningstemperatur av 41,5C
Går därefter upp en grad på innegivaren till
23,5C , får då en beräknad framledningstemperatur av 52C
Går därefter upp ytterligare 1 grad på innegivaren till
24,5C får då en beräknad framledningstemperatur av 60C
Detta ger snurr i maskineriet! Konstaterar även att filterfunktioner finns inbyggda. Vid återgång till 22,5C tar det ett antal minuter innan den åter har framledningstemperatur på 41,5C.
På samma sätt misstänker jag en omedelbara uppgången till 52C resp 60C är för att ge en snabb reaktion, det finns en reglaturfunktion inblandad.
Gör ytterligare ett prov där jag ställer värmefaktor till 2,5.
Går därefter upp 2 grader på innegivaren från 22,5C till 24,5C
får då en beräknad framledningstemperatur av ca 50,5C. Ökningen från 41,5 till 50,5C sker nu mycket lugnare över ett antal minuter. Så någon sorts regulator är inblandad.
Min rumsgivare står på 22,5C och värmefaktor för givaren är 5,5.
Vid 22,5C har jag idag en beräknad framledningstemperatur av 41,5C
Går därefter upp en grad på innegivaren till
23,5C , får då en beräknad framledningstemperatur av 52C
Går därefter upp ytterligare 1 grad på innegivaren till
24,5C får då en beräknad framledningstemperatur av 60C
Detta ger snurr i maskineriet! Konstaterar även att filterfunktioner finns inbyggda. Vid återgång till 22,5C tar det ett antal minuter innan den åter har framledningstemperatur på 41,5C.
På samma sätt misstänker jag en omedelbara uppgången till 52C resp 60C är för att ge en snabb reaktion, det finns en reglaturfunktion inblandad.
Gör ytterligare ett prov där jag ställer värmefaktor till 2,5.
Går därefter upp 2 grader på innegivaren från 22,5C till 24,5C
får då en beräknad framledningstemperatur av ca 50,5C. Ökningen från 41,5 till 50,5C sker nu mycket lugnare över ett antal minuter. Så någon sorts regulator är inblandad.