Suggasväxlare, placering av bulb
« skrivet: 01 april 2012, 18:20:09 »
Om man nu väljer att sätta in en suggasväxlare och använda en termisk expansionsventil var bör bulben lämpligast placeras?

1. Direkt efter förångare som brukligt.
2. Direkt efter suggasväxlare (mellan växlaren och kompressorn).

Har sökt på nätet för att se vad de olika alternativen kan ge för fördelar/problem, men har inte hittat någonting.

Vi kan anta att köldmediumet är 134a.
5,5 kWp, solpanel

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Suggasväxlare, placering av bulb
« Svar #1 skrivet: 01 april 2012, 20:00:35 »
Efter evaporatorn/förångaren men före suggasvärmeväxlaren som brukligt är.

Men vinsten med suggasvärmeväxlare är inte så stor med R134a, medans klart märkbar på en anläggning med propan (R290) eller isobutan (R600a) och ett måste för anläggningar med HFO1234yf för att hålla en anständig COP.
 
Sätter du bulben efter värmeväxlaren sÃ¥ riskerar flytande köldmedie att Ã¥ka in i suggasvärmeväxlaren och kyla kondensatet lite extra  - det är inte riktigt avsikten med detta dÃ¥ man ofta med suggasvärmeväxlare vill höja temperaturen pÃ¥ gasformiga suggasen en del för att fÃ¥ hetare hetgas för tex. anläggningar med gaser med hög specifik värme som med propan/isobutan och framförallt med HFO1234yf dÃ¥ de är annars är nära att kondensera vid kompression (speciellt om kompressorn är nystartad och kall) och kan späda ut oljan i kompressorns innerytor under kompression med högre slitage som följd. Ã…tgärden höjer ocksÃ¥ teoretisk COP och för propan med suggasvärmeväxlare överträffar den tom. R134a. utan suggasvärmeväxlare.

LÃ¥ter man flytande köldmedel frÃ¥n evaporatorn pÃ¥ suggassidan gÃ¥ in i värmeväxlaren för att kyla kondensatet lite extra i tron att det skulle vara bättre, sÃ¥ är verkan exakt samma som att lÃ¥ta varm kondensat kyla sig själv till evaporatortemperatur vid själva expansionen - dvs. ingen fördel alls utan kondensatet kyls indirekt innan expansion med värmeväxlaren istället för direkt vid expansionen och det förbrukar precis lika mycket flytande kondensat för nedkylning av kondensatet själv till evaportortemperatur i bÃ¥da fallen, det enda man gör när man lÃ¥ter flytande köldmedie gÃ¥ in i suggasvärmeväxlaren är att 'minska' suggasvärmeväxlarens överföringsgrad och gÃ¥r det sÃ¥ lÃ¥ngt att flytande köldmedie stänker ut i andra ändan där bulben enligt andra exemplet finns sÃ¥ har suggasvärmeväxlaren reducerats till tvÃ¥ rörbitar med termisk kontakt mot varandra utan nytta i systemet.   

Sedan att man kan utnyttja mindre mängd kondensat inmatat pÃ¥ olika punkter för att hÃ¥lla kontroll pÃ¥ hetgasen (i tex ammoniak-maskiner) är en annan sak... 

---     

För nya (ursla) köldmedier som HFO1234yf är suggasvärmeväxlare livsnödvändig för att fÃ¥ till acceptabel COP dÃ¥ HFO1234yf har sÃ¥ hög specifik värme bÃ¥de i gas och vätska  och lÃ¥g förÃ¥ngningsvärme vilket gör att det är viktigt med sÃ¥ lÃ¥g temperatur som möjligt innan den gÃ¥r in i expansionsventilen - annars blir det inte mycket vätska kvar av inkommande kondensatet när den har kylt ned sig själv till evaporatortemperaturen... - dvs det krävs fler arbetsamma  kompressorpumpslag per enhet kall flytande köldmedie i evaporatorn i jämförelse med andra alternativ om man inte använder suggasvärmeväxlare.     

Skall bli intressant hur det blir i en 50  grader sommarhet bil med HFO1234yf som köldmedie när suggasen frÃ¥n evaporatorn är lika varm som resten av bilen när man nystartad försöker fÃ¥ den kall med maximal fläktblÃ¥s och vinsten med suggasvärmeväxlaren är som minst när man vill ha som mest kapacitet kyla...

Hade man kört med mindre än 1/4-del sÃ¥ stor laddning  DME som HFO1234yf i en anpassad anläggning för samma kylkapacitet  sÃ¥ hade man inte behövt nÃ¥gon suggasvärmeväxlare alls dÃ¥ DME har mycket hög förÃ¥ngningsvärme relativt sin vikt och volym och vinner inget pÃ¥ att ha suggasvärmeväxlare, med ammoniak (för ca 40 gram laddning i en bil-AC) med ännu högre förÃ¥ngningsvärme sÃ¥ hade suggasvärmeväxlare varit direkt skadligt med mycket heta höggastemperaturer...   
« Senast ändrad: 01 april 2012, 20:16:59 av xxargs »

Utloggad Gardneri

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
5,5 kWp, solpanel

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Suggasväxlare, placering av bulb
« Svar #3 skrivet: 02 april 2012, 16:49:16 »
Har hitta detta:

http://www.centrogalileo.it/nuovaPA/Articoli%20tecnici/INGLESE%20CONVEGNO/XII%20Convegno%20English/II%20SESSIONE/Quack_eng.pdf
Hmmm .. Jag vill också ha bulben mellan suggasväxlaren och kompressorn, om man justerar in överhettningen till 5K där så får man automatiskt en överhettning på ca 1K om man mäter på förångarens utgående.
Risken att det skulle slå på vätska på suggasväxlaren borde inte vara stor så länge det finns överhettning i förångaren.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Gardneri

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Suggasväxlare, placering av bulb
« Svar #4 skrivet: 02 april 2012, 18:21:00 »
Hur tolkar Ni texten och figur 2 resp. 3?
Det som gjort mig lite "förvirrad" är att man menar att suggas växlaren ska vara medstöms kopplad och inte motström kopplad.


5,5 kWp, solpanel

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Suggasväxlare, placering av bulb
« Svar #5 skrivet: 02 april 2012, 20:38:09 »
Hur tolkar Ni texten och figur 2 resp. 3?
Det som gjort mig lite "förvirrad" är att man menar att suggas växlaren ska vara medstöms kopplad och inte motström kopplad.
Skumt, alla jag sett i verkliga livet har varit motströmskopplade
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Suggasväxlare, placering av bulb
« Svar #6 skrivet: 02 april 2012, 20:42:16 »
placering av bulben skulle enligt mig bero på vilket köldmedie man använder(överhettningsgrad) och om syftet är höjd tryckgasöverhettning eller höjd vätskedensitet. (läs värmepump mot höga temperaturer eller maximal förångareffekt)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Suggasväxlare, placering av bulb
« Svar #7 skrivet: 02 april 2012, 21:51:37 »
Hur tolkar Ni texten och figur 2 resp. 3?
Det som gjort mig lite "förvirrad" är att man menar att suggas växlaren ska vara medstöms kopplad och inte motström kopplad.

Engelskan i artikeln är inte den bästa. Jag tror de menar att med medströmskoppling kommer man att ordna en fördröjning av den inverkan en ändring av temperaturen pÃ¥ gasen (eller andelen vätska i gasen) frÃ¥n förÃ¥ngaren har pÃ¥ temperaturen pÃ¥ vätskan till expansionsventilen och därmed ocksÃ¥ vätskans densitet. En ändring i densiteten medför ju att flödet genom expansionsventilen ändras. Om ändringen av flödet genom expansionsventilen pga vätskans varierande underkylning sker snabbare än  expansionsventilens bulb hinner reagera pÃ¥ en ändrad suggastemperatur blir systemet instabilt. Vet inte om det blev begripligare.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Suggasväxlare, placering av bulb
« Svar #8 skrivet: 02 april 2012, 21:55:28 »
Hmmm .. Jag vill också ha bulben mellan suggasväxlaren och kompressorn, om man justerar in överhettningen till 5K där så får man automatiskt en överhettning på ca 1K om man mäter på förångarens utgående.
Risken att det skulle slå på vätska på suggasväxlaren borde inte vara stor så länge det finns överhettning i förångaren.

Om du flyttar bulben till efter suggasväxlaren sÃ¥ har du brutit reglerloopen för expansionsventilen - hur kan du dÃ¥ garantera säg 1 K överhettning efter evaporatorn i det fallet (om inte systemet är kritiskt fylld förstÃ¥s som i kappillärsystem ala kyl och frys)  - expansionsventilen öppnar pÃ¥ för kondensatet tills temperaturen är mindre än 5 grader K pÃ¥ bulben och skulle kondensatet vara varm och hÃ¥ller den en bit över 5 K efter suggasvärmeväxlaren sÃ¥ kommer expansionsventilen släppa pÃ¥ sÃ¥ mycket kondensat att suggasvärmeväxlaren börja slurka i sig flytande kondensat frÃ¥n överfyllda evaporatorn  tills suggasen ut ur den gÃ¥r under 5 K pÃ¥ utgÃ¥ngen av suggasvärmeväxlaren - och du har definitivt mindre än 1 K överhettning frÃ¥n evaporatorn (vid enkomponents köldmedie). 

Bulbens uppgift är ju att Ã¥terkoppla till TXV sÃ¥ att rörsträckan mellan TXV och bulben är fuktad med flytande köldmedie hela vägen utom centimetrarna strax innan bulben - och är suggasvärmeväxlaren inkluderad i den sträckan för att bulben sitter efter suggasvärmeväxlaren med kondensatet sÃ¥ kommer den att bli vätskefuktad pÃ¥ sugsidan hela vägen den ocksÃ¥, precis detta som _inte_ fÃ¥r ske med en suggasvärmeväxlare om den skall göra skäl för jobbet... 

---

Sedan brukar suggasvärmeväxlare hetta upp suggasen betydligt mera än några få grader - i suggasvärmeväxlare med hög överföring så har suggasen i utloppet nästan samma temperatur som inkommande kondensatet i temperatur och i regel finns det inte mer kylkapacitet i suggasen än att kyla kondensatet runt 25 grader även om evaporatorn och suggasen ur denna är runt -10 grader - dvs. är kondensatet runt 35 grader ur kondensorn så är den fortfarande +10 grader efter suggasvärmeväxlaren innan den når expansionsventilen trots suggasvärmeväxlare med 100% överföring, och suggasen som sugs in i kompressorn kommer vara 35 grader varm...

Den stora vinsten med suggasväxlare för en del typer av köldmedier (dock inte alla) är att kvalitén på kondensatet blir bättre - dvs. med kyld kondensat så behövs allt mindre andel av kondensatet koka upp till gas för att kyla ned sig själv till evaporatortemperaturen och det är detta som ger COP-förbättringen med suggasvärmeväxlare med kondensatet.

Att lÃ¥ta 35-gradig propan kondensat  kyla sig själv till -10 grader i expansionen gör att ca 30 % av kondensatet förgasar i processen medans kyler man kondensatet med suggasvärmeväxlare till +9 grader före innan expansion sÃ¥ är kondensatförlusten bara 13% och mer kall kondensat är kvar och kan ta upp mer värme frÃ¥n luften/brine med samma kompressorarbeter för samma mängd tillverkad kondensat innan expansionsventilen, dvs. i slutändan bättre COP.

(nu är det inte riktigt sant det heller - varmare suggas kräver mer arbete frÃ¥n kompressorn att komprimeras, men i slutändan sÃ¥ är det fortfarande en klar förbättring COP-mässigt med suggasvärmeväxlare för köldmedie med hög specifik värme i sig - dock detta förhÃ¥llande gäller inte alla köldmedier, tex R12 och R134a vinner bara lite pÃ¥ suggasvärmeväxlare med kondensatat just för att kompressorn mÃ¥ste jobba hÃ¥rdare pÃ¥ hetgassidan med uppvärmd gas och för ammoniaksystem sÃ¥ är det direkt skadligt och minskar COP om man använder suggasvärmeväxlare just för att det blir sÃ¥ jobbigt pÃ¥ kompressorsidan - dvs. kostar mer pÃ¥ kompressorsidan än vad som ger tillbaka med kylning av kondensatet med suggasväxlare när det gäller ammoniak.)     


Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Suggasväxlare, placering av bulb
« Svar #9 skrivet: 03 april 2012, 06:46:34 »
Tack xxargs  tummenupp
mina observationer kommer från Terrawattpumparna, där sitter bulben efter suggasväxlaren och jag har fått förklarat för mig att det beror på att effekten i suggasväxlaren ökar med högre kondensering och för att utnyttja det fullt ut så monteras bulben efter för att utnyttja förångaren till max vid hög kondensering. samtidigt som kompressorn skyddas mot för varm suggas.

Men man skulle alltså kunna tjäna en smula på att flytta bulben till innan suggasväxlaren?
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Gardneri

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
« Senast ändrad: 03 april 2012, 19:34:46 av Gardneri »
5,5 kWp, solpanel

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Suggasväxlare, placering av bulb
« Svar #11 skrivet: 03 april 2012, 20:28:05 »
Den stora vinsten med suggasväxlare för en del typer av köldmedier (dock inte alla) är att kvalitén på kondensatet blir bättre - dvs. med kyld kondensat så behövs allt mindre andel av kondensatet koka upp till gas för att kyla ned sig själv till evaporatortemperaturen och det är detta som ger COP-förbättringen med suggasvärmeväxlare med kondensatet.


Är det verkligen så? Så som jag förstår den litteratur som det har referats till här ger suggasväxling en förbättring när köldmediet består av stora fleratomiga molekyler med många frihetsgrader (= högt specifikt värme). Att det blir högre kvalitet på vätskan fram till expansionsventilen bör ur värmepumpsammanhang inte spela någon roll tycker jag, vätskan ska ju ändå förångas.

Den ur värmepumpsynpunkt intressanta frågeställningen måste vara, kan man genom att värma suggasen på något sätt (behöver inte vara med hjälp av kondensatet) åstadkomma att den extra värmemängd man kan plocka ut i kondensorn i förhållande till den extra elförbrukningen är större än COP i utgångsläget. Det som händer i kondensorn förångaren bör inte spela någon roll så länge som trycket där är konstant. Och där blir frågan om kvaliteten på vätskan före expansionsventilen på något sätt påverkar förångningstrycket vid konstanta förhållanden på köldbärarsidan. Detta sagt med reservation för att vid den här typen av problem spelar jag inte på hemmaplan.

Rättat klantfel.
« Senast ändrad: 04 april 2012, 16:44:28 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Suggasväxlare, placering av bulb
« Svar #12 skrivet: 04 april 2012, 03:16:54 »
kvaliten på kondensatet är avgörande då det är mängden kvarvarande kondensat som bestämmer hur mycket värme som tas upp då 'kostnaden' att tillverkar kondensatet är lika från kompressorns sida.

för HFO1234yr sÃ¥ gÃ¥r det frÃ¥n en riktigt dÃ¥lig kylmedie i en 2/70 grader setup (bil-AC i ökenklimat) när det körs utan suggasvärmeväxlare till  variant med suggasvärmeväxlare dÃ¥ det kan konkurrera med R134a.

Man kan säga att det kostar 30 kJ kompressorarbete (ideal kompressor) för att kondensera 1kg HFO1234yf mot 70 grader kondenstemperatur pumpad frÃ¥n 2 grader evaporatortemperatur - tar man sedan vätskan, 70 grader varm direkt till expansionsventilen och lÃ¥ter den expandera sÃ¥ kommer 60% av kondensatet att förgasa innan den nÃ¥r 2 grader  och det som är kvar kan absorbera 60 kJ och vidare sugs 2 plusgrader varma suggasen in i (ideala) kompressorn och när den nÃ¥t kondenstrycket pÃ¥ högtrycksidan sÃ¥ är den 70 grader varm mot kondensorn av den isentropiska kompressionen  (och ca 5% av gasen redan kondenserats i kompressionen - dvs vÃ¥t gas ut ur kompressorn)

Med en suggasvärmeväxlare där man designat för max 110 grader hetgas sÃ¥ kan man räkna ut att suggasen tÃ¥l att vara 53 grader varm in i ideala kompressorn utan att hetgasen överstiger 110 grader efter kompression (i en verklig kompressor sÃ¥ kan inte gasen förvärmas lika mycket - vid en kompressor med 0.7 i isentropisk verkningsgrad sÃ¥ tÃ¥l suggasen som mest 41 grader för att hetgasen skall hÃ¥lla sig pÃ¥ 110 grader ut kompressorn) , kostnaden att komprimera denna gas blir lite högre än ovanstÃ¥ende - ca 40 kJ per kilo köldmedie och efter att gasen kondenserats och den 70 grader varma kondensatet möter den 2 grader varma suggasen sÃ¥ har man mÃ¥ttat in suggasvärmeväxlarens överföringsgrad  sÃ¥ att suggasen är 53 grader när den gÃ¥r ut ur växlaren och dÃ¥ har kondensatet svalnat till 39 grader innan expansionsventilen - och efter expansion sÃ¥ har bara 30% av kondensatet omvandlats till gas och 60% finns kvar som vätska i evaporatorn för att dra ut värme ur evaporator eller ca 110 kJ per kilo.

Dvs. för varje kilo köldmedie  som snurrar i systemet sÃ¥ har du nästan dubblat värmeupptaget per kilo köldmedie till en kostnad av 33% mer kompressorkraft

dvs utan hetgasväxlare sÃ¥ matade du in 30 kJ i kompressorns kompressionsarbete och kunde absorbera 60 kJ värme i evaporatorn vid 2 grader C, per kilo köldmedie vilket tillsamman ger 90 kJ värme vid 70 grader (90/30 = 3 i  värme COP).

Men med suggasvärmeväxlare med kondensatet sÃ¥ drog kompressorn förvisso 40 kJ för att det är mer gas att pumpa dÃ¥ volymen har växt per kilo när det är förvärmt av suggasvärmeväxlaren, men genom att förkyla kondensatet med kalla suggasen sÃ¥ att mindre kokar av för att kyla sig själv i expansionen sÃ¥ fÃ¥r man nu ut 110 kJ absorberad värmen per kilo vid 2 grader och summerar man det med hur mycket som matades in i kompressorn sÃ¥ har man tillverkat 40+110 =150 kJ vid 70 grader (dvs. 150/40 =  3.75 i COP)  - detta beroende pÃ¥ att kvaliten pÃ¥ köldmediet höjts frÃ¥n att 60% kokar av till gas vid expansionen till att bara 30% kokar av i expansionen för att man sänkte temperaturen pÃ¥ kondensatet  med i exemplet 29 grader i temperatur. Detta resulterar ocksÃ¥ att man kan minska mängden köldmedie snurrande per kW värme till över 1/3-del vilket pÃ¥verkar bÃ¥de rörledningsstorlek och kompressorslagvolymen.

Dock den här trixet fungerar inte pÃ¥ alla köldmedier, ju mindre specifik värme och ju mer förÃ¥ngningsvärme köldmediet har, desto mindre förbättring blir det just för att suggasen expanderar när det hettas upp och expanderar ocksÃ¥ medans kompressorn komprimerar och den extra arbetat kan äta upp vinsten med att man höjer kvaliten pÃ¥ köldmedie och tex, för ammoniak sÃ¥ är mängden kondensat per kW kyla sÃ¥ liten för att den har hög förÃ¥ngningsvärme och gasexpansionen sÃ¥ stort vid komprimering för att gasen hettar sig mycket även vid mindre komprimering att suggasväxlare med kondensatet drar ned verkningsgraden istället för att öka  i ammoniaksystem.

sedan finns det gaser som är ganska neutrala dvs. pÃ¥verkas lite av en suggasvärmeväxlare och dit hör tex.  R22, propylen (R1270), R410A, R407C  som inte vinner nÃ¥got pÃ¥ suggasvärmeväxlare dÃ¥  det extra som ges i evaporatorn, tas igen pÃ¥ att kompressorn gÃ¥r tyngre istället och nettot är nära noll. 

   

 

 


Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Suggasväxlare, placering av bulb
« Svar #13 skrivet: 04 april 2012, 17:02:38 »
Vi ser frågeställningen ur olika perspektiv men resultatet blir detsamma. Sett ur värmepumpsperspektivet handlar det om att hitta ett köldmedium där det extra kompressorarbetet som orsakas av en ökad överhettning ger mer tillbaka i form av värme än COP för processen utan överhettning. Man skulle kunna tänka sig, även om det är dumt, att överhetta med hjälp av en elpatron. Det är därför jag menar att vad som händer i förångaren inte är intressant.

Ett bra köldmedium ur suggasväxlingsynpunkt bör ha linjer för konstant entropi som lutar mycket och spretar isär vid högre tryck och temperatur, dvs köldmedier med högt specifikt värme vilket betyder molekyler med många atomer. Om jag minns rätt låg isobutan bra till och det är ingen slump.

Temperaturen på vätskan innan expansionsventilen ser jag mer som en sekundär parameter som bestäms av förhållandet mellan det gasformiga köldmediets specifika värme och vätskans specifika värme och överhettningen i suggasväxlaren. Men sett ur ett kylteknikperspektiv är naturligtvis värmeupptaget i förångaren det intressanta. Vad som händer på varma sidan är inte lika intressant.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!