Författare Ämne: Hjälp!!! dimensionering av kulvert.  (läst 2212 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad claes888

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hjälp!!! dimensionering av kulvert.
« skrivet: 22 juni 2018, 00:07:08 »
Hej,

Skulle behöva lite hjälp med dimensionering av kulvert.

Har för avsikt att sätta in en ny jordvärmepump NIBE™ F1245 12KW i pannrum (i uthus) och dra kulvert 30meter till huset. Är dock osäker på hur jag ska räkna ut vilken dimension som är mest optimal för mitt system. Min tanke är att köra på Uponor Ecoflex Quattro, sen är frågan bara om det blir 2x25 eller 2x32. Räcker nedan information för att göra en bedömning av vilken dimension som gäller?

■ 2x300m kollektorslang.
■ Kulvert 30m
■ Framledningstemperatur upp till 70 °C.
■ Returledningstemperatur upp till 58 °C.
■ Golvvärme hela vÃ¥ning 1, radiatorer vÃ¥ning 2.
■ Area:138m2 (ink 14m2 biarea.)
■ Huset är ett timmerhus i tvÃ¥ vÃ¥ningar med ca 45 mm invändig isolering.
■ Torpagrund.
■Totalt värmebehov per Ã¥r ca 30 000 kWh/Ã¥r
https://www.nibe.se/assets/documents/18813/639320-18.pdf


Tacksam för svar!
Claes




Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Hjälp!!! dimensionering av kulvert.
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2018, 09:38:51 »
Min rekommendation är 32 mm.

32 mm ger 126 Pa/m i tryckfall samt ett flöde på 0,52 m/s, räknat på ett flöde om 0,28 l/s d.v.s. ett deltaT på 8°.

 
« Senast ändrad: 22 juni 2018, 09:42:30 av Lexus »

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Hjälp!!! dimensionering av kulvert.
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2018, 11:41:50 »
Med så hög framledningstemp så skulle jag titta på å sätta in större radiatorer..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad claes888

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp!!! dimensionering av kulvert.
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2018, 23:28:48 »
Med så hög framledningstemp så skulle jag titta på å sätta in större radiatorer..

Du menar alltså att framledningstempraturen är för hög för golvvärme?

Utloggad claes888

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp!!! dimensionering av kulvert.
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2018, 23:31:59 »
Min rekommendation är 32 mm.

32 mm ger 126 Pa/m i tryckfall samt ett flöde på 0,52 m/s, räknat på ett flöde om 0,28 l/s d.v.s. ett deltaT på 8°.

Tack för svar.
Och rören för varmvattnet, 28+18 är tillräckligt? Hur fungerar det egentligen ,varför har dessa olika dimensioner?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Hjälp!!! dimensionering av kulvert.
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2018, 07:38:12 »
Du menar alltså att framledningstempraturen är för hög för golvvärme?
Gissar att 30-40 i framledning räcker för golvvärme, beroende på vad du har för material på golvet.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
SV: Hjälp!!! dimensionering av kulvert.
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2018, 22:28:45 »
Tack för svar.
Och rören för varmvattnet, 28+18 är tillräckligt? Hur fungerar det egentligen ,varför har dessa olika dimensioner?
Skulle tro att de två dimensionerna är för VVC i 18 mm och 28 för varmvatten framledning
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!