Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: robmil skrivet 23 oktober 2022, 23:23:55

Titel: Nybörjare på Thermia värmepump undrar om tryckrörstemperatur
Skrivet av: robmil skrivet 23 oktober 2022, 23:23:55
Hej,
fantastiskt forum men jag är som sagt tokny på detta med värmepumpar eftersom jag precis köpt ett hus med bergvärmepump (thermia solid eco). Jag har nyligen kopplat till en thermiq-modul till pumpen så jag kan se hur den funkar och det får mig att undrar några saker.

Jag har en Thermia värmepump (med kurva 40 inställning) som värmer en varmvattentank samt två byggnader med radiatorer. När huset värms är framledningstemperaturen t ex 37 grader och returen 34 grader, och var 3-4 timme växlar den till att producera varmvatten och då ser jag hur returtemperaturen gör en spik upp till 53-55 grader.

Samtidigt som värme produceras så ser jag hur tryckrörstemperatur går upp mot 90 grader för att plötsligt spika upp mot 115 grader .. Se bifogad skärmdump.

Min fråga först är, varför blir det spikar på tryckrörstemperaturen?
Sekundärt undrar jag varför returledningen verkar värma varmvattentanken? Finns det nån logik bakom det?

/Förvirrad
Titel: SV: Nybörjare på Thermia värmepump undrar om tryckrörstemperatur
Skrivet av: Carl N skrivet 24 oktober 2022, 08:26:47
Spikarna på hetgasen sammanfaller med varmvattenproduktionen, kompressorn gör detta också via en 3-vägsventil.
Det är därför du ser detta på returtemp.

Sen är hetgasen lite väl hög, den bör ligga ca 30-40 C över framledningstemp, ser ut att vara lite högre här.
Det kan bero på att tempgivaren visar fel, men en kyltekniker kanske borde kolla på värmepumpen?
Titel: SV: Nybörjare på Thermia värmepump undrar om tryckrörstemperatur
Skrivet av: robmil skrivet 24 oktober 2022, 10:16:13
Ja det som mest oroar är just spikarna upp mot 115 grader, så jag ska kolla med en kyltekniker. Men tack för svaret. Då är det inte bara jag som nojar i onödan.

Men det är rimligt att returen blir högre än framledning när man producerar varmvatten?
Titel: SV: Nybörjare på Thermia värmepump undrar om tryckrörstemperatur
Skrivet av: Carl N skrivet 25 oktober 2022, 17:21:26
Jag vet inte exakt var givarna sitter på din värmepump, men om returgivaren mäter verklig returtemp och framledningsgivaren sitter efter växelventilen på framledningen så är det normalt.
Titel: SV: Nybörjare på Thermia värmepump undrar om tryckrörstemperatur
Skrivet av: DonPablo skrivet 27 oktober 2022, 05:15:46
Det behövs sällan hetgaser högre än 90 grader, inte bra för oljan om det blir för varmt.
Titel: SV: Nybörjare på Thermia värmepump undrar om tryckrörstemperatur
Skrivet av: robmil skrivet 27 oktober 2022, 12:35:38
Ok, så det låter som om jag bör ta dit en tekniker trots allt. Hetgasernas temperatur gör mig lite orolig. Tack för svar.