Författare Ämne: Vannsirkulasjon problemer i min vann/vann VP.  (läst 627 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Per O

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 353
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Vannsirkulasjon problemer i min vann/vann VP.
« skrivet: 15 februari 2025, 21:18:35 »
Hei, Jeg har vann/vann varmepumpen. I 2024 erfarte jeg for første gang "full stopp i vannsirkulasjonen". Jeg ettermontert vannfilter fra Jula (full filtering) for en del år siden, og har hatt årlig filterbytte. I fjor var filterelementet som er laget med bommulstråd blitt hardt som betong. Når jeg hadde latt filterelementet tørke, viste det seg at det var en hvit hardpakket masse som hadde blokkert sirkulasjonen i vannvarmeanlegget. Jeg pumpet da inn kjemikalier for å rense, og drepe alt liv i vannvarmeanlegget. Jeg hadde kjemikaliene i anlegget i ca 1uke før jeg gjennomspylte anlegget for å få ut kjemikaliene. Etter det, har vannvarmeanlegget fungert upåklagelig fra september 2024 frem til i dag. Temperaturen i huset var i dag 1°C lavere enn normalt. Jeg tok en titt på vannfilteret, og jeg så ny oppbygning av det hvite stoffet. Jeg byttet filter, og så økte varmepumpen pådratt med en dag jeg byttet filteret. I 2024 hadde jeg en ørliten vannlekkasje som trolig medførte bakterievekst (tror jeg). Jeg fikset lekkasjen i 2024 og har hatt et potte tett vannvarmeanlegg de siste 6 mnd. Allikevel skjer det noe rart med det hvite stoffet som tetter filteret. Vannvarmeanlegget er 24 år gammelt, og jeg har kun hatt problemer med det hvite stoffet som klogger filteret siden i fjor. Er det noen som vet hva det hvite "pulveret" som tetter filteret er? Er det noen kjemikalier jeg bør ha i varmeanlegget permanent? Jeg har Elysator Trio 10 vannbehandling, og skiftet sinkanoden i fjor. Temperaturen ut fra varmepumpen er 36°C, og har vært konstant på den temperaturen i ca 4mnd.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30240
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vannsirkulasjon problemer i min vann/vann VP.
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2025, 22:11:44 »
Om du har vattenläcka så fylls vattnet på hela tiden och detta är absolut inte bra.
Du måste fixa läckan så att du inte behöver byta ut radiatorvattnet.
Det är döden för ett värmesystem att byta vatten kontinuerligt.

Gissar på att det är kalk?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Per O

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 353
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Vannsirkulasjon problemer i min vann/vann VP.
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2025, 14:21:24 »
Jeg hadde vannlekkasje i 2024 som jeg reparerte. Fra september 2024 frem til i dag er det ingen lekkasjer.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1

Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30240
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vannsirkulasjon problemer i min vann/vann VP.
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2025, 15:06:43 »
Om det är samma vatten i radiatorsystemet hela tiden så borde alla fällningar försvinna med tiden.
Jag skulle fortsätta byta filter tills dessa fällningar försvinner.
Och absolut inte byta ut vattnet i radiatorsystemet, försök rena det vatten som är med filtren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!