Författare Ämne: Högtryckslarmet löser ut sÃ¥ fort utetemperaturen gÃ¥r över + 20 C  (läst 4156 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bjorken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jag behöver lite hjälp med felsökningen.  Sc:,h

På värmepumpen (Aermec kopplad till en Nibe-elpanna) löser ut högtryckslarmet ut så fort det blir varmare ute än 20 C. Detta sker nästan exakt på graden vid 20 C. Startar man om pumpen och temperaturen fortfarande är över 20 C så händer samma sak igen. Är temperaturen under 20 C vid omstarten så fungerar allt ända tills utetemperaturen går över 20 C igen.

Detta fenomen inträffar oavsett om pumpen bara värmer varmvatten till hushållet eller om även uppvärmningen av huset är inkopplat (cirkulationspumpen igång).

 

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
Provat att rensa filtren? Eller är det nån laddpump som inte går som den ska? Rördimensioner? Vilken temp laddar du mot? Vad har du för hetgastemp under drift, framförallt när den löser ut? När det är över 20°C vid uppstarten, går den några sekunder/minuter innan den löser ut, eller löser den direkt?

Vad står det i specen, kanske är den inte gjord för att gå i värmedrift vid temperatur över 20 grader?

Högtryckspressostat: För högt tryck (hög temp) på varma sidan, exempelvis pga dåligt vattenflöde, för hög effekt i förhållande till vattenflödet osv.
Lågtryckspressostat: För lågt tryck (låg temp) på kalla sidan, exempelvis dålig fart på fläkten, igenisat, igensatt med löv eller liknande, alternativt köldmediebrist.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
Du har troligen för dåligt vattenflöde över värmepumpen, förångningstempen stiger vid varmare utetemp och tar med sig kondenseringstempen, ligger man på gränsen löser vp på högtryck då.
det är dålig ekonomi att köra med för hög kondensering så en översyn är på sin plats.
Ev. Kan köldmediemängden vara för hög men det är inte så troligt om du inte haft någon att serva pumpen nyligen.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Bjorken

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Provat att rensa filtren? Eller är det nån laddpump som inte går som den ska? Rördimensioner? Vilken temp laddar du mot? Vad har du för hetgastemp under drift, framförallt när den löser ut? När det är över 20°C vid uppstarten, går den några sekunder/minuter innan den löser ut, eller löser den direkt?

Vad står det i specen, kanske är den inte gjord för att gå i värmedrift vid temperatur över 20 grader?
Jag har inte provat att rensa i några filter (ganska novis på det praktiska).
Vet ej om ngn laddpump krånglar.
Rördimensioner vet ej.
Fast kondensering 50 C
Hetgastemperatur vet ej.
Pumpen går alltid en liten stund. Verkar dock vara kortare tid ju varmare ute.
Vet ej vad det står i den tekn specen

Du har troligen för dåligt vattenflöde över värmepumpen, förångningstempen stiger vid varmare utetemp och tar med sig kondenseringstempen, ligger man på gränsen löser vp på högtryck då.
det är dålig ekonomi att köra med för hög kondensering så en översyn är på sin plats.
Ev. Kan köldmediemängden vara för hög men det är inte så troligt om du inte haft någon att serva pumpen nyligen.
Pumpen jobbar med fast kondensering 50 C.
Hur ändra vattenflödet över pumpen?
Eller ska man sänka kondenseringsstemperaturen på sommaren?

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
Du bör ha en till cirkulationspump på slingan mellan tanken och värmepumpen. Testa att höja denna ett hack om möjligt. Har du möjlighet att mäta temperaturerna ut från och in till värmepumpen under drift så vore det bra. Du har antagligen för dålig cirkulation, men det är svårt att säga utan att veta några temperaturer alls.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!