Skrivet av: suhagg
« skrivet: 01 oktober 2013, 11:08:18 »Rumsgivarna som hör till Uponorsystemet skall ställas på max.
Det bör ha monterats en centralt placerad rumsgivare till värmepumpen (medföljer).
Om den inte har monterats skall firman komma tillbaka och göra det.
Alltså:
Öppna alla termostater fullt.
När det är 0 grader ute eller varmare, justera parallellförskjutningen om det är för varmt eller för kallt inne,
Om det är kallare än 0 grader ute (helst -5 eller kallare) justera kurvan för att få lagom varmt inne.
Inga termostater alls skall vara aktiva så länge du håller på att justera.
När du är nöjd med grundinställningarna (kanske runt julhelgen) kan du aktivera värmepumpens rumsgivare så den hjälper till att kompensera om det blir för varmt eller kallt i huset.
Uponors rumsgivare skall du helst aldrig aktivera, men OM du gör det så skall du helst inte låta mer än 30% av husets totala antal termostater reglera.
Tack!
Ska ordna en skiss på min anläggning då jag värmer två separata byggnader. Hus och garage.
Kanske inte blir lika enkelt då.