Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 26 oktober 2020, 10:52:16 »

Du har mest troligt ärg i kontakter på givarkortet
Skrivet av: enabler
« skrivet: 26 oktober 2020, 10:35:37 »

Tack för råd.

Gjorde om alla försök att lufta element och panna.
Startade om.
Pannan startade och gick i 1-2 timmar sen samma fel.

Hittade pressostaten och knackade lite lätt på den (vet inte om det hjälpte) Sen lossnade jag kontakterna och vickade på sladdarna mm.
Startade pannan. Har gått sedan igår kväll utan problem.

Ett samtal till lokala vvsguiden så sa vi att det är svårt att felsöka något som fungerar.
Bara att hålla tummarna att den fortsätter så.

Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 25 oktober 2020, 13:48:28 »

Inte samma pump, inte heller likadana inställningar!
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 25 oktober 2020, 13:14:30 »

Jag hade  HPlarm när min 1225a var ny, år 2009. Här är lösningen för mig då:

kan det vara detta fel...lite långsökt efter så lång drifts tid.. 
Vad har du för inställning på VBr (meny 3a)
Jag fick den felställd när jag köpte min1225 och fick det larmet. Efter att ha läst på så ändrade jag från ett temperaturvärde till till A...och problemet med HP/MS larm försvann.

Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 25 oktober 2020, 12:23:36 »

Jag tror inte det är fel på hp pressostaten, du har cirkulationsproblem, eller så har du knas med ditt givarkort. lossa front och kåpa till värmepumpen (tx25) bits. Lys och kolla på givarkortet, är det ärgat? annars, slå av pump, lossa kontakt till givarkort på modulen, har du ärg där ? Det är detta som brukar vara problem vid hp larm, om du inte har stopp någonstans. Har aldrig varit med om trasig pressostat på dessa pumpar, men klart inget är omöjligt.
har du en multimeter, kan du lossa kontakten från kortet till högtryckspressostaten, (tror det är röda kablar) och ohma den, eller sumra den, den ska vara sluten, då är den hel. Är den det, då är det kortet/kontakterna som ärgat paj. Det finns en lösning på detta, om du vill ha igång pumpen, efter konstaterande att pressostat är hel.

Obs kolla smutsfilter, om där finns något. Men jag misstänker att din pump inte ens hinner starta kompressor, utan efter en stunds funderande, så larmar den hp?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 25 oktober 2020, 10:46:45 »

Enligt manualen sitter högtryckspressostaten BP1 längst nere alldeles framför kompressorn till vänster.
Skrivet av: enabler
« skrivet: 25 oktober 2020, 10:25:14 »

Hej
Ny på forumet man bör, postar en fråga direkt.

Vaknade med larm 50, Högtryckspressostaten har löst ut pga för lågt flöde mm.
Är bergvärme, Nibe F1245 från ca 2011

Har luftat alla element, samt rengjort smutsventil.
Har luftat luftskruv på pannan, samt circulationspumpen (som snurrar)

När jag återställer larmet så tar det ca 20 sekunder, sen löser det ut igen.
Det enda som återstår verkar vara att "knacka" lite lätt på pressostaten enligt 2-3 forumtrådar. Men var sitter den på en 6 Kw pannan?

Eller någon annan lösning som ska provas?

Trist att köra elpatron i -9 grader :-)



Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!