Författare Ämne: Startar ej efter strömavbrott  (läst 15758 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
Startar ej efter strömavbrott
« skrivet: 22 oktober 2011, 20:14:51 »
För ca en mÃ¥nad sedan bröt jag strömmen i huset p.g.a. elinstallationer. Efter det gick det inte att Ã¥terstarta värmepumpen. On/off lampan blinkade inte grönt som den brukar efter ett strömavbrott. Det gick inte att komma in pÃ¥ menyerna. Den var stendöd. PÃ¥ displayen stod det CONLEGO  CL83-0035.               Jag kontaktade en servicefirma och dom sa att det var "databoxen" som var trasig. Efter 2 dagar ( det var helg ) började den gröna on/off lampan att blinka. Jag provade att trycka och dÃ¥ startade pumpen och den har gÃ¥tt utan problem tills idag dÃ¥ samma sak hände efter att jag var tvungen att Ã¥ter bryta strömmen. Det är en IVT E11 frÃ¥n 2001. Styrenheten heter REGO 600. Är det nÃ¥gon som vet vad felet är??? Sc:,h

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2011, 20:55:58 »
Du skulle förmodligen ha provat starta om den (gjort den strömlös igen) tidigare.
Kan vara en bugg i systemet som gjort att den inte startade om som den skulle.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2011, 21:29:11 »
Vad menar du med att prova att starta om den??

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2011, 08:37:46 »
Som jag skrev, du skulle ha provat bryta strömmen igen.
Men det kanske du gjorde?
Det framgick dock inte i ditt första inlägg om du provat bryta strömmen till den igen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2011, 09:08:48 »
Då förstår jag a:gl Jo jag har provat med det båda gångerna utan resultat. Är det någon som vet varför det står CONLEGO CL83-0035 på displayen Sc:,h. Ska jag bara vänta som förra gången och hoppas på att den vaknar till liv igen? Någon som har ett bra förslag hur jag gör? Tack på förhand :)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2011, 09:19:54 »
Conlego är nog namnet på själva mjukvaran/styrdatorn.
Verkar alltså som att datorn inte startar upp som den ska, av någon anledning.
Jag skulle kolla alla anslutningar, dra plintar, och om möjligt kolla om det finns kallödningar på kretskortet.
Kondensatorer går ofta sönder på kretskort som blir varma.
Du kan okulärbesikta kretskortet och se om det finns "svullna" eller läckande elektrolytkondensatorer, finns det - byt ut dem.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2011, 09:49:54 »
Ser ut att dom har hand om även hårdvaran, dom åtminstone utvecklar hårdvaran också.
Ett klipp från deras hemsida.

http://www.conlego.se/

Vi utvecklar och utvecklas tillsammans med kvalificerade kunder. Under många år
har vi haft ett nära samarbete med IVT Värmepumpar, som är ledande i Europa
inom värmepumpar och ett företag i Boschgruppen.
Tillsammans har vi utvecklat styr- och reglerteknik som bidrar till värmepumparnas
höga prestanda och gör dem enkla att sköta. När IVT vann Nuteks tävling om
Nordens bästa värmepump var Conlegos lösning för styrning av systemet en starkt
bidragande orsak.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2011, 18:59:23 »
Ok! Tack för tipset. Jag återkommer när jag kollat upp detta. :) Innan jag bryter strömmen nästa gång kanske det är bättre att först slå av v-pumpen. Det kanske har betydelse eller inte, vad vet jag? Men rent tekniskt är väl det att jämföra med ett "riktigt" strömavbrott och det ska väl inte v-pumpen ta skada av? Men som sagt, mycket kan spöka med all elektronik. Jag återkommer. Tack så länge :)

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2011, 22:43:56 »
Här kommer bilder på kretskortet i min Rego 600. Det ser ut som om det har brunnit runt den svarta komponenten som syns i mitten på bilden. Någon som vet vad det är för komponent? kan detta vara orsaken till att pumpen inte startar?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2011, 22:52:16 »
Det där är en triac, effektregulator, exakt vad de används till har jag ingen aning om, men den bör väl gå prova byta.
javascript:openreq('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXsqszr.pdf')
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2011, 23:27:12 »
Ok ! Jag glömde nämna att jag inte kunde se några andra fel på kretskorten såsom missfärgningar, kallödningar eller andra konstigheter. Hur går jag till väga? Går det att beställa en ny komponent eller måsta man byta hela kretskortet eller hela boxen?

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2011, 23:37:44 »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2011, 23:45:05 »
Tack för tipset ska höra med dom i morgon.

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2011, 23:53:41 »
Nätshop, du kan beställa när som helst.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2011, 23:57:17 »
Ok. Men hur vet jag vilken komponent/reservdel jag ska beställa?

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2011, 00:01:10 »
T1235-600G Varunummer: 9803939 hos Farnell. Länken jag gav dig.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2011, 00:03:59 »
Ooophs. Jag hade lite för brottom där. Klickade på din länk och komponenten dök upp direkt på deras sida.
Nu till min fråga. Klarar man av att byta en sån där själv? Går det med en "vanlig lödkolv eller måste man ha nån speciell lödkolv till såna små lödningar på kretskort?

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #17 skrivet: 25 oktober 2011, 00:11:59 »
Störtsta problemet är att få bort den gamla komponenten. Tensug och bra med värme.
För den nya triacen, temperaturreglerad lödkolv är att föredra ca 235 ºC har jag för mig, jag brukar köra med. Databladet som Rickard hänvisade till anger max temp i 10s till 260 ºC.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #18 skrivet: 25 oktober 2011, 00:25:33 »
Ok, vet du vart man kan köpa en sådan?

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #19 skrivet: 25 oktober 2011, 00:35:14 »
Om du är intresserad av elektronik så finns det typ denna hos CO
http://www.clasohlson.se/Siteseeker/Search_o.aspx?q=l%c3%b6dstation, men det finns nog enklare om du inte kan låna.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #20 skrivet: 25 oktober 2011, 01:00:25 »
Tack för ditt svar. Jag undrade just....tror du att den är trasig, tänk om felet är nÃ¥n annanstans. Vad kan det bruna runtom annars vara? Är det nÃ¥t slags lim som missfärgats av nÃ¥n anledning? Det syns bara runt den och ingen annan. Känns osäkert om man ska inhandla en lödutrustning för 900kr om felet beror pÃ¥ nÃ¥t annat.  Hmm..... :-\
Kom att tänka på en annan grej.....nu när jag kopplat bort boxen, öppnat den och eventuellt byter komponenter, kommer då alla inställningar på v-pumpen att försvinna eller finns dom kvar Sc:,h

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #21 skrivet: 25 oktober 2011, 07:10:32 »
Är det där kretskortet det enda du har hittat?  Det ser inte ut som cpu-kortet utan snarare som ett relä/styrkort.  LÃ¥ter inte 100% att en trasig triac skulle göra att programmet inte skulle starta upp, även om allt är möjligt.

Om du bor i Göteborgs-omrÃ¥det kan jag hjälpa dig att beställa/byta komponenten Ã¥t dig.  Självklart utan nÃ¥gon resultatgaranti.  Men jag är i alla fall van vid att löda och har bÃ¥de högeffekt temp.reglerad lödkolv och varmluft.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #22 skrivet: 25 oktober 2011, 08:20:55 »
Det sitter två kretskort i Rego 600 boxen. Är jag fel ute nu, eller? Jag har öppnat den och tittat noga på båda två. Det enda konstiga som jag kunde hitta var det som syns på bilderna. Jag har fler bilder om det är till nån hjälp. Tack för ditt erbjudande :) Men jag bor 60 mil från G-borg. Jag får hitta nån på närmare håll.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #23 skrivet: 25 oktober 2011, 08:21:11 »
Ok. Men hur vet jag vilken komponent/reservdel jag ska beställa?

JPEG hade ju klistrat in en länk till rätt komponent.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Thomas Enström

  • Gäst
Thomas Enström
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #24 skrivet: 25 oktober 2011, 10:02:23 »
Är det där kretskortet det enda du har hittat?  Det ser inte ut som cpu-kortet utan snarare som ett relä/styrkort.  LÃ¥ter inte 100% att en trasig triac skulle göra att programmet inte skulle starta upp, även om allt är möjligt.

Om du bor i Göteborgs-omrÃ¥det kan jag hjälpa dig att beställa/byta komponenten Ã¥t dig.  Självklart utan nÃ¥gon resultatgaranti.  Men jag är i alla fall van vid att löda och har bÃ¥de högeffekt temp.reglerad lödkolv och varmluft.
Du nämner cpu-kortet. Vart sitter det nånstans?

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #25 skrivet: 25 oktober 2011, 14:10:22 »
Du nämner cpu-kortet. Vart sitter det nånstans?
Ingen aning...  Har ingen IVT.  Men det är vanligt att man har CPU och andra lÃ¥gspänningsdelar pÃ¥ ett kort och högspänningsdetaljer pÃ¥ ett annat kort.  SÃ¥ därför undrade jag om TS hade undersökt kortet där CPUn sitter.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad mastobbe

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
SV: Startar ej efter strömavbrott
« Svar #26 skrivet: 25 oktober 2011, 23:32:10 »
Hej igen. Jobba och rusta huset tar sin tid, men nu sitter jag åter på forumet. Jag kontaktade en servicetekniker idag som kom och bytte ut hela Rego 600 boxen. Nu går pumpen igen. Kom på att vi tecknat en tilläggsförsäkring som går in och täcker kostnaden både för självrisk och åldersavdrag på den vanliga hemförsäkringen. Nu håller vi tummarna att den startar nästa gång det blir strömlöst. Jag har inte vågat prova det än. Tack alla ni som kommit med tips och råd. Slutet gott allting gott :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!